Ich sach noch .....
Aber nee, dann sind doch die neuen Mieter eingezogen obwohl das Haus jetzt 6 Monate leergestanden hat ... das Haus besitzt u.a. eine thermische Solaranlage zu der man wissen muss, dass der Trink- Warmwasserspeicher durch die Solaranlage natürlich ständig auf
Temperatur gehalten wird, da man ja die Sonne nicht abstellen kann (das ist auch gut so !) aber der
Wasserinhalt nicht ausgetauscht wird ... was fällt uns da sofort auf ? ... richtig
Legionellengefahr ... also sagte ich (in diesem Fall) dem Kirchenvorstand weit im Vorfeld : “Bevor die neuen Mieter einziehen, sagt mir Bescheid damit ich die Anlage thermisch Desinfizieren kann“ ...
Am Freitag rufen die neuen Mieter an und fragten wie man die Heizung höher stellen kann (die lief natürlich auf konstant
Nachtabsenkung) ... „... wie Sie ziehen dort ein ????“ ... „...ja die Möbel sind gleich alle drinnen“ ... „... und wieso hat mir niemand Bescheid gesagt?“ ... „ ... für was denn?“ ... „...ich muss die Anlage wegen der Legionellengefahr thermisch desinfizieren!“ ... ...“LEGIONELLEN ??? “ ... „ ... ich glaube ich muss meinen freien Nachmittag bei Ihnen verbringen .... niemand sollte jetzt duschen! „ ... „...mein Mann hat gestern Abend schon geduscht !“ ... „... o.k. ... aber jetzt bitte nicht mehr. Ich bin gegen 12 Uhr bei Ihnen !“
Also erst mal ca. 500 Liter
Trinkwasser (aus dem 400 Liter Solarspeicher) aus der Warmwasserleitung zapfen ... parallel dazu konnte ich erst mal die Mieter in die Heizungsanlage einführen und gemeinsam die Parameter neu festlegen.
Jetzt möchte ich den Speicher von 15°C (!!!) auf ca. 65°C aufheizen ... und zwar von oben nach unten. Dazu muss ich die
Zirkulationspumpe auf permanenten Betrieb stellen ... dadurch wird das oben gezapfte Wasser über den Trinkwarmwassermischer durch das Haus zirkuliert und anschließend über die
Kaltwasserleitung (an der die Zirkulationsleitung angeschlossen ist) in den Speicher zurückgeführt ... hierbei wird durch die
Rücklauftemperatur aus der Zirkulationsleitung der Speicher auch unten aufgewärmt ...
ES DAUERT EWIG ! ... zumal der Kessel (GB112) den Speicher eigentlich nur bis 60°C aufheizt ... dann hat er wieder abgeschaltet ... also Trick 17 (auf den ich erstmal kommen musste) ...
Schornsteinfegerschalter umlegen und das Drei-Wegeventil zur Speicherbeladung insofern manipulieren, dass es mit vollem Durchfluss zum Speicher geht ... nun taktet der Kessel wenn er die 90°C Kesseltemperatur erreicht hat . ABER ... der Speicher wurde über zumindest zwischendurch im oberen Teil 70°C heiß ! ... das war natürlich sehr gut !
... die Entnahmetemperatur pendelte sich so bei 66°C ein wobei die Rücklauftemperatur der Zirkulationsleitung ca. 64°C erreichte ... das war ausreichend .... jede Zapfstelle lies ich nun ca. 5 – 10 Minuten einzeln laufen, da sonst der Kessel nicht hinterher kam und die Entnahmetemperatur absackte ... sämtliche Spiegel waren beschlagen und ich entnahm meine
Luft zum Atmen lieber jeweils außerhalb des Bades zu mir ... man weiß ja nie ... wobei ich nicht so anfällig bin gegen Krankheiten ... trotzdem ...
So ... jetzt musste ich nur noch warten, bis der Speicher unten auch die 63°C erreicht hat ... in der Zwischenzeit habe ich aus Langweile die
Regenwasseranlage in Betrieb genommen ... den Mietern die
Photovoltaik-Anlage erklärt ... und beim Einschrauben von zwei
Eckventilen geholfen ... klar ist natürlich bei dieser Aktion, dass es zu vermehrtem Kalkausfall kommt und das Ganze ein gewisser Kosten- und
Energieaufwand ist ... aber in diesem Fall hat die Gesundheit Vorrang !
Und wieder ging (nach 5,5 Std.) ein Tag vorbei an dem der Kunde beruhigt und zufrieden mit seiner
Haustechnik war ... und alle zufrieden einschliefen ... ja ... das war ein schönes Gefühl ... hach .... (seufz)
LIEBE KINDER : Das dürft ihr nicht zuhause einfach nachbauen ... da kann man sich ziemlich verbrühen! Überlasst das dem Heizungsbauer ... soll der sich doch verbrühen und damit Geld verdienen. Es gibt viel zu tun ... man muss nur wissen wo und wie ... das zum Thema Konjunktur.