Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Heizungsdimensionierung
Verfasser:
Danny
Zeit: 03.05.2004 16:48:31
0
62398
Hallo!

Bin neu hier und lese schon eine Weile mit, weil wir eine neue Heizung benötigen. Da unser bisheriger Kessel (Ölheizkessel Buderus 27 Jahre) es hinter sich hat (Kessel undicht) sind wir auf der Suche nach was neuem. Wir haben ein Zweifamilienhaus (EG und DG) Bj 1978 mit 1999 ausgebautem Dachgeschoss (gut gedämmt). Beheizte Wohnfläche ca. 230 m². Unser bisheriger Jahresverbrauch lag so bei 4200 l. Nach der Schweizer Formel wären dies für einen neuen Kessel 14 kw Leistung. Man könnte dann einen Heizkessel der Größe 17 kw nehmen! Soweit so gut. Nur was würde passieren, wenn ich ein Jahr später wieder einen neuen Heizkessel einbauen wollte und nach dieser Formel die Kesselleistung errechne? Der jetzige Kessel ist übrigens ein Umstellbrandkessel mit 39 kw Nennleistung. Der Ölverbrauch sollte doch merklich zurückgehen. Nehmen wir mal an wir brauchen nur noch 3000l. Dann wären das nach Schweizer Formel ja auf einmal nur noch 10 kw Leistungsbedarf. Oder gilt diese Formel nur für sehr alte überdimensionierte Kessel? Ein Heizungsbauer hat uns übrigens zu einem 22kw Kessel geraten der andere zu einem 29kw (Wahrscheinlich mit sehr viel Angstzuschlag).

Im voraus besten Dank für die Antworten


Gruß Danny

Verfasser:
Harry
Zeit: 03.05.2004 18:01:48
0
62399
Hallo Danny,

ja ja die schweizer Formel. Dort steht ua auch:

"Es gilt zu beachten, dass diese Formeln auf Wohnbauten zugeschnitten sind, die mit einer üblichen Wärmedämmung und einer Heizkesselanlage mit einem Jahreswirkungsgrad zwischen 70 und 85% ausgerüstet sind. Bei
bestehenden Kesseln mit extrem schlechten Wirkungsgraden (< 70%) kann die Berechnung zu einer Überdimensionierung führen.
In folgenden Fällen liefern die Formeln nur ungenaue Resultate, zusätzlich sind Abklärungen über allfällige Korrekturen nötig..."
(http://www.e-kantone.ch/de/bund/infomaterial/Dim_Oel-Gas_d_neu.pdf)

Jahreswirkungsgrad 70-85% bedeutet natürlich alte Anlagen!

Ich denke die 14 kw würden (bei unveränderten Anforderungen) reichen, das wären dann rund 60 Watt je qm. 17kw wären danach schon wieder mehr als 20% überdimensioniert...

Hast Du schon mal Brennwerttechnik in Betracht gezogen, zB den GB135 von Buderus? In Verbindung mit der sehr wahrscheinlich notwendigen Kaminsanierung wäre der Aufpreis nicht mehr groß...

Harry