| | Verfasser: andreas drexler | Zeit:
18.11.2002 23:12:17 |
hab mir ein holzhaus mit guten wärmedämmwerten gebaut und brauche dazu jetzt eine heizung.einen pelletskessel(sonnenkraft-compello 2)mit wärmetauscher hab ich schon. diesen will ich im wohn-essbereich aufstellen und damit einen 850l pufferspeicher betanken.in diesen speicher soll auch die solaranlage mit ca 10qm miteingeschlossen werden.das haus soll auch eine zentrale be+entlüftung mit wärmerückgewinnung und erdwärmetauscher enthalten.mein heizungsbauer rät mir zu einer luftheizung von pluggit. kennt jemand dieses system, wo luft und heizungsrohre in einem sind(pluggmar)? was haltet ihr von meinem heizsystem? bin für jede antwort dankbar !!!!
|
| | Zeit:
19.11.2002 08:36:16 |
Ihre Anlage scheint gut zu sein. pluggit (TM) wird seit einiger Zeit auch in Bayern (pluggit GmbH, Straßbergerstr. 12, 80809 München, Tel.: 089-357731-0) produziert (kommt aus Schweden) und wird z.B. von Bosch-Junkers im Zusammenhang mit der Wärmerückgewinnung favorisiert. MfG Udo Rostek |
Verfasser: Robert Häußler | Zeit:
20.11.2002 12:21:15 |
Hallo Herr Drexler Zum Pluggit System kann ich nur eine positive Aussage machen.Habe dieses System schon mehrmals installiert, wobei ich sagen muß daß das PlugMar System nur für absolut Niedrigstenergiehäuser geeignet ist. Mir gefällt eine Flächenheizung kombiniert mit einer Pluggit KWL Anlage besser. Info bei R u.F, Reisser
|
| | Zeit:
21.11.2002 09:08:15 |
Hallo H. Drexler, es gibt auch eine andere Möglichkeit der Kombination Lüftung/ Luftheizung, das Wölfle/Thesz System. Diese Art zu Lüften und zu Heizen hat sich vielfach bewährt bei gut gedämmten Häusern und hat viele positive Aspekte. Jeder Raum kann einzeln auf den Bedarf geregelt werden, keine Luftgeräusche, keine Zugluft, kein Kaltluftsee am Fußboden, indivituelle Kanalführung.....und dies alles, weil warme Luft von oben über regulierbare Ventile einströmt, kann ich nur sagen, sehr gut. Info unter Thesz 08654/8463
|
| | Zeit:
21.11.2002 10:27:20 |
Hallo Herr Drexler,
ich kann Sie nur animieren das mit Pluggit zu machen. Ich habe seit fast 3 Jahren eine Anlage in Betrieb und bin sehr zufrieden. Übrigens, das was Herr Häusler sagt ist korrekt. Pluggmar allein geht nicht in jedem Haus. Bei mir gings z. B. nicht. Aber am einfachsten ist, sich mit Pluggit in München in Verbindung setzen. Die Planung kostet dort meines Wissens nichts.
Gruß
Jochen
|
Verfasser: Ralf Mühlenberg | Zeit:
21.11.2002 12:28:01 |
Hallo, wir haben die Plugmar gerade für eine kleine EFWH Siedlung gerechnet. Für 50% der Räume passt es nicht. Für einen extrem niedrigen Wärmebedarf kann es aber ohne weiteres möglich sein mittels zusätzlichen Heizflächen auch die Plugmar einzusetzen. Die Spitzenlast die meistens fehlt ist nicht sehr hoch. Wir empfehlen den Einsatz von Flächenheizungen wie FBHZ, Wandheizung oder Deckenstrahlung als Grundlast + dem Plugmar für die schnelle Temperaturregulierung. . Wenn der Wärmebedarf/ Dämmung des Gebäudes entsprechend sind kann auch nur mit den Plugmar bgearbeitet werden. . Einfach mal nen Fachplaner fragen oder direkt mit Plugit sprechen. Da die Firma verstärkt auf den Markt will ist hier ein guter Fachservice zu planerischen Unterstützung eingerichtet. . Kontakte Hilfen sind auch über den Fachhandel möglich da viele Handwerksfirmen unverständlicher Weise immer noch die Lüftungssysteme ablehnen. . (Thema hann wer seit drizzig Johr net jebrucht warom dann jez, dann ist meistens auch Ende aller Diskussionen angesagt) MFG Ralf M
|
| | Zeit:
25.11.2002 10:09:37 |
hallo herr drexler,
ein pionier in der luftheizung ist die firma schrag, die machen das schon über 40 jahre. hier die adresse.
schrag heizungs-lüftungs- klima-technik gmbh&co.kg hauptstr. 118 73061 ebersbach/fils fon: 07163/17-0 fax: 07163/17-155 www.schrag.de |
| | Zeit:
27.11.2002 13:30:57 |
lieber herr drexler, eine luftheizung ist aus wirtschaftlicher und vor allem auch aus komfortorientierter sicht nur in gebäuden mit extrem niedrigem heizwärmebedarf sinnvoll. sollten sie oberhalb von 15 kWh/m² liegen, brauchen sie aus komfortgründen ohnehin eine flächenheizung da sie sonst einen viel zu hohen luftwechsel fahren müßten oder die einblastemperatur zu hoch wäre. Wenn das gewünscht ist (HWB kleiner 15 kWh/m²), dann Fa. Drexel und Weiss in Dornbirn/A mit vielen Vertriebspartnern in D. was sie aber vermutlich meinen ist keine luftheizung sondern eine komfortlüftung mit wärmerückgewinnung. absolut empfehlenswert!!! achten sie auf geringe strömungswiederstände, also glattwandige rohre und keine sonstigen wiederstände in den rohren!!! um die güte des wärmetauschers objektiv beurteilen zu können, schaun sie zu www.tzwl.de (prüfzentrum für wohnraumlüftungsgeräte) die testen alle marktüblichen geräte.
|
| | Zeit:
05.12.2002 20:29:29 |
Guten Abend Herr Drexler, eine Frage und hundert Antworten ! Ihre Anlagenzusammenstellung ist schon recht gut. Ich glaube die wichtigsten Antworten haben Sie schon erhalten. Auch Ich rate Ihnen a) zu einer Flächenheizung b) Pluggit-Lüftungsanlage und c) .... hoffe ich, dass Sie einen guten Heizungs- bauer-Kollegen finden, der Ihnen diese komplexe Anlage installieren kann. Ich will Ihnen keine Angst machen, aber der Markt ist zur Zeit hart umkämpft und nicht dass günstigste Angebot ist immer das Beste. Viel Erfolg :-) Jörg Blum mail@blum-goch.de
|