| | Verfasser: Onlinewaidler__ | Zeit:
17.12.2007 17:22:31 |
Hallo, kann mir jemand das Passwort der S7-200 des Ökofen Pellematic PE15 nennen? Ich möchte die Reinigungseinrichtung testen. Hierzu möchte ich den dazugehörigen Ausgang forcen. Leider verlangt die Steuerung ein Passwort.
|
| | Zeit:
21.04.2013 11:26:32 |
Zitat von Onlinewaidler__  Hallo, kann mir jemand das Passwort der S7-200 des Ökofen Pellematic PE15 nennen? Ich möchte die Reinigungseinrichtung testen. Hierzu möchte ich den dazugehörigen Ausgang forcen. Leider verlangt die Steuerung ein Passwort. Das Kennwort für die Kundendienstebene setzt sich zusammen aus Addition von Tag und Stunde (Tag: 26, Stunde: 14; 26 + 14 = 40).
|
| | Zeit:
07.11.2014 00:37:37 |
Hab es versucht.. das mit der Adition von Tag und Stunde.. Leider bekomme ich keinen Zugang auf die Simatic S7 200. Statusmeldung .. Status RUN/Stop kann gesetzt werden.. auch das Systemdatum und - zeit lässt sich einstellen.. Eine Verbindung kommt also zustande.. Nur mit der Passworteingabe ..leider nicht. Wer kann helfen ?
|
| | Zeit:
07.11.2014 01:08:00 |
Moin, Zitat von lippetal  Hab es versucht.. das mit der Adition von Tag und Stunde.. der hier gegebene Tip war leider völlig "daneben". Besitzt Du ein Bediengerät für die Siemens- Steuerung (ich meine, das nennt sich "S200")? Grüße Michael
|
| | Zeit:
07.11.2014 22:29:49 |
Ja hab das TD 200 einen Adapter .. den RS 232 an PPI .. und MicroWin
|
| | Zeit:
08.11.2014 07:54:23 |
Ja TD200, Irrtum meinerseits. Und damit lassen sich keine Eintellungen vornehmen? WAS möchtest Du denn überhaupt tun bzw. erreichen?
Grüße Michael
|
| | Zeit:
09.11.2014 03:00:09 |
Der Ofen bringt nicht die volle Leistung. Denke das die Installation der Förderschnecke falsch ausgeführt wurde. Ca 2 Meter der Schnecke, die ja von hinten im Pelletbunker gelegen zum Kessel immer "breiter" wird ist nie ordentlich gefüllt. Wenn dann auch noch ; wie im Moment; Sägemehl ankommt prustet der Brenner vor sich hin. Wenn ich nun per TD 200 die Einschubdauer hochstelle wird grundsätzlich auch die Pausenzeit verlängert. Im Grunde bringt das nichts da wohl die S7 immer mit einer vollen Ladung Pellets rechnet. Ich hätte sonst versucht das Steuerungsprogramm der S7 auszulesen um da evtl Parameter zu andern. Nur leider gibt die S7 ihr innerstest ohne Passwort nicht preis.
|
| | Zeit:
09.11.2014 08:32:52 |
Zitat von lippetal  Der Ofen bringt nicht die volle Leistung. Denke das die Installation der Förderschnecke falsch ausgeführt wurde. Ca 2 Meter der Schnecke, die ja von hinten im Pelletbunker gelegen zum Kessel immer "breiter" wird ist nie ordentlich gefüllt. Wenn dann auch noch ; wie im Moment; Sägemehl ankommt[...] Ich empfehle, nicht die Symptome durch veränderte Einstellung zu kaschieren könnte die Sache noch verschlimmern), sondern viel besser die Ursache der Probleme anzugehen. Ich gehe mal davon aus, dass Du eine Lagerraumschnecke mit Steigschnecke vorliegen hast. Hast Du mal im 45°-Knie geschaut, ob das voll (mit Pellets) gefüllt ist? Oder befinden sich dort Blockaden? WARUM bleibt die Förderschnecke im Lager so leer, wie Du es festgestellt hast? Ist da so viel Feinanteil im Lager, so dass nichts mehr nachrutscht? Oder gibt es "Verstopfungen" durch das "Sägemehl", was sich an irgenwelcher Stelle geballt festgesetzt hat (möglicherweise durch Feuchte)? Nachrüstung eines sogen. Brennerschnecken-Sensors würde auch helfen (wie gesagt, wäre Symptom-Therapie) muss ich aber Anfang der Woche noch genau prüfen (ich habe die technische Unterlage nicht komplett im Kopf, da ich nur noch ganz wenige mit der Simatic betreue). BTW: Wie alt ist der Kessel, BJ? Welche Leistung? Für den Fall, dass Du Geld übrig haben solltest, gäbe es eine Lösung, ihn auf den Stand der Technik aufzurüsten. Vorteil: In Zukunft deutlich weniger Probleme ( Verbrennungsgüte, BImSch-Messung), weniger Verschleiß am Flammrohr und Brennteller = längere Standzeit. Außerdem erheblich besserer Zugriff auf bestimmte Einstellungen (sofern nötig). Grüße Michael PS: Hast Du evtl. Bilder vom leeren Lagerraum zur Beurteilung, ob etwas fehlerhaft installiert ist?
|
| | Zeit:
09.11.2014 18:55:24 |
Jo.. also :-) der Pelletbunker , also die Spanplatte habe ich mit einer dicken Folie abgedecht.. durch die glatte Oberfläche rutschen die Pellets besser.. ja der feinateil ist recht hoch.. bin am Sylvestermorgen beliefert worden , der Fahreer hat es da wohl besonders eilig gehabt und wohl mit etwas zu viel Druck eingeblasen. Der Kessel ist Baujahr 2005. Leistung 15Kw Typ Powerline 5-15
na ja :-) wer hat schon Geld übrig ..:-) Wie hoch würde denn eine Umrüstung zu Buche schlgen?
Gruß Dirk Das mit den Fotos muß ich noch hinbekommen.. Der Dialog verlangt nach einen externen URL :-(
|
| | Zeit:
11.11.2014 21:25:52 |
Wie sollte denn die Flamme beschaffen sein ? Bei mir brennt die Flamme am Rand in einer blauen Farbe...
|
| | Zeit:
13.11.2014 00:12:01 |
Hi, damit sind wir bei der schwierigsten Frage einer P-Feuerung angelangt. :-) Blaue Flammen(ränder) habe ich noch nicht gesehen. Ist Dein Brennteller durchgehend sauber, also ALLE Luftlöchlein exakt sauber? Sitzt er exakt? Vielleicht schaffst Du es ja doch, mal ein paar Bilder vom Lager zu verlinken. Sensor in der Brennerschnecke ist möglich. Der würde dann für eine konstant gefüllte Brennerschnecke sorgen und Schwankungen in der zugeführten Brennstoffmenge sind dann weitestgehend eliminiert. Wenn das Brennstoff-Lager mitspielt. Grüße Michael EDIT: Welche Software läuft auf dem Kessel?
|
| | Zeit:
13.11.2014 22:07:30 |
UPS.. Ja wie kann ich die Software Version in Erfahrung bringen? Was ist das für ein Sensor und was würde der Kosten¿? Bilder evtl per Mail ?
|
| | Zeit:
13.11.2014 22:16:59 |
Also im TD 200 steht was von Release 1.10
|
| | Zeit:
13.11.2014 23:07:06 |
[url=http:// https://www.flickr.com/gp/128613906@N04/V6aJpm]Linkbezeichnung[/url]
Hoffe es klappt
|
| | Zeit:
13.11.2014 23:11:48 |
https://www.flickr.com/gp/128613906@N04/V6aJpm
|
| | Zeit:
14.11.2014 08:10:28 |
Moin,
danke für die Bilder. Bei den Pellets-B. darfst Du noch einen Kommentar dazuschreiben. Wo befindet sich der Teil der offenen Schnecke? Bereits außerhalb des Lagers?!? Wurde das Knie nach dem Öffnen so wie abgebildet vorgefunden? Normal müsste das beim Öffnen des Deckels zu 100% gefüllt sein.
Ich meinte schon die SW von der Simatic, nicht die des TD200. Sollte auf einer der Funktionstasten (vier ohne Shift, 4 mit Shift) abrufbar sein. Version heißt "G 2003 x". Auf den letzten Buchstaben kommt es an.
Der Sensor - nennt sich "KAP-RA" - liegt knapp um die hundert. Einbau muss man ca. eine gute Stunde rechnen, evtl. verbunden mit SW-Update.
Wo wohnt die Anlage eigentlich ungefähr?
Grüße Michael
|
| | Zeit:
15.11.2014 01:02:28 |
Hallo Michael, ja das Knie ist immer nur so zu einem Drittel gefüllt. Der Kapazitäts Fühler wird in dem TD 200 angezeigt, nur eben ohne Werte, da er ja nicht vorhanden ist.Aber wohl doch schon in der Software vorhanden sein muß. Werde später mal versuchen die Softwareversion abzurufen. Na und die Anlage wohnt in 59510 Lippetal. So 7km von Soest A44 -Dortmund-Kassel. Oder A2 Hamm-Uentrop, Lippetal Würde denn ein Laie wie meiner einer so einen Fühler einbauen können? Na auf der Brennerplatine wären ja nur Stecker zu stecken :-)
Gruß Dirk
|
| | Zeit:
15.11.2014 01:17:21 |
Hier steht etwas CPU 214 Rel 01.11 Firmware 01.11 ASIC 03.00
|
| | Zeit:
15.11.2014 01:36:05 |
| |
| | Zeit:
15.11.2014 08:06:26 |
Moin Dirk,
äähm, was machst Du da? Funktioniert das TD 200 nicht (oder bekommst Du keine einwandfreie Verbindung hin), um einfach mal die Daten aus der Simatic auszulesen?
Reagieren die Funktionstasten nicht wie eigentlich gewünscht?
Grüße Michael
|
| | Zeit:
15.11.2014 23:04:11 |
Ja irgendwie kommt das TD 200 nicht mehr zu Potte... dauert eine Ewigkeit bis die Initialiesirung durch ist.. dann werden mir die Menüpunkte ; momentane Leistubgsdaten; nur noch mit "0" angezeigt.. :-( die Daten habe ich per Micro/Win aus der S7 ausgelesen.. nur mehr kann man der Simatic ohne Passwort leider nicht entlocken..
|
| | Zeit:
16.11.2014 09:16:56 |
Oh-oh, dann ist entweder das TD200 reif für die Tonne oder die Schnittstelle (letzteres schließe ich eher aus). Vorgehen: TD200 angesteckt und dann Kessel eingeschaltet oder während des Betriebs eingesteckt, also nicht im spannungslosen Zustand?
Problematisch: Nach Lippstadt komme ich so äußerst selten (von Hamburg aus)...
|
| | Zeit:
16.11.2014 13:40:36 |
Moin Michael, hab da doch noch einen Eintrag gefunden.. Aber so recht will das TD 200 nicht mehr funktionieren.
V G2003_H
Schweiß von Stirn wisch,
Gruß Dirk
|
| | Zeit:
16.11.2014 13:42:31 |
Hui. Jo Hamburg is da doch ein bissel was weg ... Komm aus dem Lippetal.. Lach.. Hab mit Lippstadt nix am Hut 😜
|
| | Zeit:
16.11.2014 14:12:27 |
Hallo, heißt der Kessel bringt nicht die volle Leistung, dass kein ordentliches Flammbild vorhanden ist oder die Heizkörper, Pufferspeicher nicht ausreichend erhitzt werden ? Das offene Teil der Schnecke, (Zwischenstück zur Steigschnecke) sollte komplett befüllt sein. Wenn nicht dann prüfen ob, 1. der Staubanteil im P.-Lagerraum bzw. in der Schnecke hoch ist (bei 9 Jahren Betrieb und schwankender Pelletsqualität eine mögliche Ursache für die mangelnde Pelletszufuhr) 2. Mittels Brennstoffkorrektur Standard 4, auf 5-8 stellen (blauer Drehknopf an der Kesselsteuerung) und beobachten ob die "Leistung" bzw. das Flammbild sich verbessert 3. Deckel am Knie offen lassen und im Betrieb die Schnecke beobachten, ob sie sich synchron mit dem RA- Motoe dreht oder nicht. (Ev.defekter Kondensator ) 4. Gab es schon einmal einen "SF" ? Rotes und oranges Licht auf der Simatic ?
|