Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Welchen Mosulationsbereich benötige ich
Verfasser:
Thomas
Zeit: 03.09.2004 19:25:01
0
87640
Hallo,
bisher verbrauchte ich im Jahr ca 3500 Liter Heizöl,und zusätzlich Warmwasser über Strom. Geplant Buderus GB 142 mit 200 Liter Speicher oder Viessmann Vitodens 300 mit 150 Liter Speicher.
Haus Winkelbungalow Baujahr 1960 Wohnfläche auch mit Souterrain zusammen 200 qm. Dachgeschoss nicht ausgebaut und nicht isoliert. Fast alle Fenster 1,1 oder 1,3 Kw.
Wohnzimmer mit Kachelofen und offenen Wintergarten zusammen 60 qm Lange Leitungswege.Die Heizenergie Holz für den Kachelofen habe ich in den Heizölverbrauch eingerechnet. Bis auf zwei Seiten ist das Haus außenisoliert und liegt im Taunus ca 3 Grad kühler als in Frankfurt.
Die Technik von Buderus scheint moderner zu sein, jedoch scheue ich einwenig den ALSI Wärmetauscher von Buderus. Welche Heizung passt wohl besser., da auch in der Übergangszeit zwei Räume ständig geheizt werden müssen.
Ich hoffe auf zahlreiche Ratschläge.
Thomas

Verfasser:
Harry
Zeit: 04.09.2004 00:38:13
0
87641
Hallo Thomas,

in Kürze:
3500 :265 =13,2kw nötige Kesselleistung
Siehe >
http://www.e-kantone.ch/de/bund/infomaterial/Dim_Oel-Gas_d_neu.pdf

Eine modulierende Gasbrennwerttherme sollte diese Leistung erreichen und gleichzeitig möglichst tief in Richtung kleine Leistung modulieren können. Der kleine Leistungsbereich wird im praktischen Betrieb hauptsächlich gefordert, die Spitzenleistung ist nur an den wenigen Tagen mit den tiefsten Außentemperaturen notwendig.

Insofern wäre wahrscheinlich ein Gerät wie die Elco-Kloeckner Thision mit 2-13kw, oder die Buderus GB142 mit 2,7-15kw ideal. Je nach Anzahl(?) der Personen und Badezimmer dürfte der 200 Liter Speicher eine gute Wahl sein.

Harry