Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Mischer im Zentralheizungssystem ?
Verfasser:
Gerhard Reis
Zeit: 14.09.2004 15:16:13
0
89952
Hallo, Heizungsfachleute.
Wer will bei diesen Energiepreisen nicht an das Sparen denken.
Frage: In meiner Olzentralheizung ist ein Mischer eingebaut, der aber nur von Hand verstellbar ist.
Der Verkäufer des relativ neuen Heizkessels sagte " bei einem Kessel, der für Niedertemperatur geeignet ist, bräuchte man keinen Mischer"

Mir erscheint diese Antwort mehr als fragwürdig.
Ich bitte um Antworten

vielen Dank
Gerhard Reis

Verfasser:
Sukram
Zeit: 14.09.2004 15:23:02
0
89953
Er hat recht. Insbesondere wenn der Kessel einer ohne untere Grenztempertur, also ein Tieftemperturkessel, ist.

(beschränkten) Nutzen brächte der Mischer nur, wenn er einen Motor besäße und vom Regler gesteuert würde.

Unmd wenn der Typ des Kessels und der Regelung genannt worden wären, wüssete der eine oder andere hier sicher näheres ;-)

Motor kostet sicher nicht die Welt, Reglertausch aber schon. Vieleicht reicht ja ein Zusatzmnodul...

Verfasser:
heiznix
Zeit: 14.09.2004 15:34:34
0
89954
...für Niedertemperatur geeignet ist, bräuchte man keinen Mischer"

Absoluter Schrott was der erzählt!


Hat er Ihnen auch gesagt dass Sie ab einer Außentemperatur von etwa +10 Grad keine Regelmöglichkeit der Vorlauftemperatur haben?
Warum?
Ein NT-Ölheizkessel muß aus Korrosionsschutzgründen (Taupunkt, schwefelige Säure) auf einer Minimaltemperatur von etwa 38...40 Grad gehalten werden. Ab einer Außentemperatur von 10 Grad und höher wird jedoch eine VL-Temp. von weniger (Auslegung 70/55) als 40 Grad benötigt. Dies ist jedoch nicht möglich, da der Kessel aus genannten Gründen auf etwa 40 Grad gehalten werden muß. Diese 40 Grad sind jedoch der Einschaltpunkt des Brenners, der allgemein eine Hysterese von 5 Kelvin hat. Dies bedeutet das der Brenner bei 40 Grad einschält und bei 45 Grad wieder aus. Nach Abschalten gibt es jedoch (bedingt durch die Kesselmasse) einen weiteren Temperaturanstieg (je nach Ausführung 5...8 Grad). Die Folge ist das bei z.B. einer Außentemperatur von +12 Grad ein Vorlaufwert von 37 Grad gebraucht wird, aber ca. 50 Grad (da Kessel = Vorlauftemperatur) im Netz sind. Folge: Mangelhafte Funktion der Thermostatventile, stark schwankende Vorlauftemperatur und enttäuschte Kunden.
Fazit: Eine gradgenaue Regelung der Vorlauftemperatur in allen Betriebsphasen ist nur mit Mischer möglich. Ohne Mischer schwankt die VL-Temperatur um bis zu 40°C!

Gruß heiznix

Verfasser:
Gerhard Reis
Zeit: 14.09.2004 15:35:14
0
89955
Vielen Dank für schnelle Antwort,
Type des Kessels melde ich nach.

Gerhard

Verfasser:
OldBo
Zeit: 14.09.2004 15:42:51
0
89956
Moin,

ich frage mich nur, wo oder bei wem hat @ Gerhard Reis den Kessel gekauft?

Gruß

me. Bruno Bosy, NF