Hallo,
hat wer eine Idee. Eigentlich ist der PX 21 sehr wartungsarm.
Heuue morgen ist der FI Schalter raus.
Die Förderschnecke ist es nicht und auch nicht der Kessel oder die Pumpen.
FI Schalter springt beim einschalten raus.
Es liegt am PX 21.
Bis heute morgen lief er Fehlerfrei.
Als letztes wurde das Brennelement gewechselt.
Danach lief er Fehlerfrei.

Verfasser:
mkienemu
Zeit: 23.11.2019 11:09:58
2861381
Ein FI-Schalter schaltet ab, wenn es eine Differenz zwischen zugeführtem Strom und über den Null-Leiter zurückkommenden Strom gibt. In dem Fall fließt er entweder über die Schutzerde oder anderweitig ab. Es reichen Fehlströme ab 10 mA aus.
Das Gefährliche an der Sache: Ist der Brenner nicht ordentlich geerdet, liegen 220V am Gehäuse.
Nun würde ich den Brenner vom Netz trennen, Gehäuse abnehmen und nach Kabelbeschädigungen suchen, zB am Glühzünderkabel bei der Gehäusedurchführung, Übertemperaturschalter, Ventilatorkabel. Es können auch Anlaufkondensatoren, oder an das Gehäuse angeschraubte Bauteile einen Masseschluß verursachen (Triac). Was für ein Glühzünder ist verbaut ? Der metallische Typ könnte einen inneren Schluß gegen Masse haben. Der keramische Typ ist da besser. Der Netztrafo könnte, obwohl vergossen und gekapselt, einen internen Isolationsfehler zwischen Primär und Sekundärwicklung haben. Vielleicht hilft der Einsatz eines Ohmmeters bei der Suche.

Aktuelle Forenbeiträge
schorni1 schrieb: Wer PASSEND dimensioniert braucht NICHTS befürchten. @ogli Wenn Du schon 4 Jahre drin bist, dann muss ja mindestens ein mal die Feuerstättenschau erfolgt sein, bei der der komplette Schornstein zu...
carmensita schrieb: Irgendetwas ist doch immer defekt. Fragt sich, was passiert, wenn RV und DM beide - rein zufällig - intakt sind: > Schon der alte Oberinnungskesselflickermeister Kurt T. wusste, dass selten alles...