Schwallbrause
Verfasser:
Bauer
Zeit: 12.11.2002 08:42:44
0
4298
es wurde in einem Kellerraum eine Schwallbrause mit einer Duschtasse und Hebeanlage errichtet.Schwallbrause Kludi 3/4" bei 5 Bar 72 Liter Pro sek. Der Ablauf schafft das Nicht . Kennt jemand einen Ablauf mit entsprechender leistung.

Verfasser:
Georg
Zeit: 12.11.2002 12:48:43
0
4299
Hallo Herr Bauer,

fast 5 Kubikmeter in der Stunde. Dafür einen Ablauf zu finden, dürfte etwas schwierig werden.

Gruß Georg

Verfasser:
Andy
Zeit: 12.11.2002 14:38:09
0
4300
Da diese Dusche warscheinlich nur zum kurzen Abkühlen nach einem Saunagang und nicht zum Dauerduschen gedacht sein wird, würde doch eigentlich nur eine tiefe Duschwanne ausreichen. Oder ist es zwingend erforderlich, daß das Wasser sofort wieder im Abfluß verschwindet?

MfG Andy

Verfasser:
Hans-Peter Schatz
Zeit: 12.11.2002 14:56:07
0
4301
Sie meinen wohl 72 ltr. pro Minute

Verfasser:
Tino Winkler
Zeit: 13.11.2002 08:18:55
0
4302
Guten Tag,
ich empfehle den Durchfluss der Schwallbrause soweit zu vermindern, daß die Hebeanlage das Volumen noch
transportieren kann.
Das Duschvergnügen wird zwar eingeschränkt, ist aber
sicher noch möglich.
Gruß Tino Winkler

Verfasser:
Ralf Mühlenberg
Zeit: 13.11.2002 09:22:14
0
4303
Guten Morgen,
bei 72 l/min (und nicht sec.) muss das ein DN100 Bodeneinlauf mit entsprechender Abdeckung schaffen.
.
Eine normale Duche mit DN50 Geruchsverschluß kann es nicht schaffen. Schönen Gruß an den, der das eingeplant/eingebaut hat.
.
Beachten, das die l/s Angabven der Abläufe eine Überstauhöhe mit angeben.
.
Will heissen die angegebenen l/s werden nur bei xx cm Wasserstand über dem Rost erreicht.
.
Die Dimensionierung der Abläufe ist im privaten Bereich meisten Fehler Nr.1. Bei einem DN100 Ablauf muß natürlich auch die nachgeschalgtete Rohrleitung entsprechend dimensioniert sein.
.
MFG Ralf M

Aktuelle Forenbeiträge
tricktracker schrieb: Die Definition Glanzruss hätt ich mal gern auf einem Foto gesehen. Schimmerts denn nur ein wenig wenns Licht drauf kommt oder kommt das richtig strahlend zurück? Klar kommt das ganze über die Rücklaufanhebung...
HP02 schrieb: Wäremepumpe: Vor-Rücklauf liegt so zwischen 33 und 40 Grad, wobei die Spreizung typ. 2 Grad ist. Heist bei 33° Rücklauf zur WP hin ehizt die ca. 1-2° auf, so dass 35° in den WP Vorlauf. Das ganze steiger...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Die ganze Heizung aus einer Hand
Haustechnische Softwarelösungen
ENERGIE- UND SANITÄRSYSTEME
 
Website-Statistik