23.01.2007 15:34:01 |
Die Heizkörper in unserem Haus sind über ein Einrohrsystem hintereinander geschaltet. Daher können wir an den vorhandenen Heizkörpern keine Thermostatventile anbringen. Einige der alten Ventile lassen sich aber kaum mehr bewegen (drehen), außerdem wollen wir auch die alten Rippenheizkörper durch moderne Heizkörper ersetzen. Heizungsfachfirmen in unserer Gegend scheinen sich nicht so recht an das System heranzutrauen, alle Versuche Beratungstermine zwecks Sanierung der Heizkörper zu bekommen sind bisher gescheitert. Können wir die alten Heizkörper ersetzen? Was müssen wir dann bezüglich der Ventile und der Zuleitungen beachten. Ich habe etwas über Bypassventile gelesen, aber wo bekommt man diese zu kaufen? Wer kennt sich beim Einrohrsystem aus und kann uns weiterhelfen. Ganz vielen Dank schon mal vorweg Doris
|
| | Zeit:
23.01.2007 19:09:12 |
Ich glaube das schwierigste an der Einrohrheizung ist der hydraulische Abgleich, dafür gibt´s aber Formeln und Tabellen. Wer kann, der kann. Ich kann´s nicht. Aber es ist alles machbar. Natürlich braucht man einen Beipass. Die Heizkörper zu wechseln dürfte kein Problem sein. Es ist nur eine sehr aufwendige Angelegenheit. Es soll ja auch schön aussehen, also müssen auch die alten Anschlüsse freigelegt werden und an die neuen HK´s angepasst werden. Schreib mal Deinen PLZ-Bereich und vielleicht freut sich ein Meister hier über einen schönen Auftrag.
|
| | Zeit:
23.01.2007 19:40:43 |
Hallo Merlot, wir wohnen im Raum Düsseldorf/ Köln (PLZ 41...) . Habe heute tatsächlich auch noch einen Beratungstermin mit einer Heizungsfirma (am 29. Jan.) organisieren können. Mal sehen! Doris
|
| | Zeit:
23.01.2007 21:14:08 |
Hallo,
was ich nicht verstanden habe ist das, warum an den HK keine Thermostat-Ventile möglich sein sollen?
Die Bypässe müssten doch schon drinn sein, oder?
Oder geht da der VL vom Kessel zum ersten HK, der RL vom ersten HK als Vorlauf zum zweiten, der RL vom zweiten.........?????
Wer macht denn sowas?
MfG
|
| | Zeit:
24.01.2007 08:32:39 |
Hallo Sockenralf,
Du hast gesagt:
Wer macht denn sowas?
Solche Anlagen hat man früher gemacht.
Heutzutage ist kommt diese diese Art nur noch wenig zum Einbau.
mfG. Schmitt
der letzte Woche von einem Kollegen den Auftrag erhalten hat, eine noch ältere Einrohranlage, die noch eine Kurzschlussstrecke zwischen Vor und Rücklauf hat, zu überprüfen und richtig zum laufen zu bringen.
|
| | Zeit:
24.01.2007 09:56:03 |
Hallo, wirklich nur alle HK in Reihe geschalten? Ohne irgendeinen Bypass? Meine Einrohranlage ist ca. 20 Jahre alt und die hat schon Bypässe. Ich bin überrascht (um nicht zu sagen entsetzt), daß es sowas wirklich geben soll. MfG
|
| | Zeit:
24.01.2007 13:41:40 |
Danke erst einmal an alle, die sich mit unserem Problem beschäftigen. Das Haus ist 1975 gebaut worden, damals war es wohl üblich, solche Einrohrsysteme einzubauen. Einige unsere Nachbarn haben die alten Ventile gegen Thermostatventile getauscht mit dem Ergebnis, dass sie alle Ventile öffnen müssen, damit auch noch der letzte Heizkörper in der Reihe warm wird. Dies wollen wir nicht, denn wir wollen einige Zimmer einfach nicht dauernd mitheizen. Zum anderen wollen wir die nun mehr als 30 Jahre alten Rippenheizkörper gegen moderne Heizkörper tauschen. Die Heizungsfachfirma die unsere Heizungsanlage auf den neuesten Stand gebracht hat "kneift" bezüglich Beratung und Tausch von Heizkörpern und Ventilen. Leider! Denn mit der Heizungsanlage selbst sind wir sehr zufrieden. Bevor wir eine Grundsanierung des Hauses durchführen, wollen wir aber erst mal die Heizkörper und Ventile erneuern. Danke für jedwede Hilfe Doris
|
| | Zeit:
24.01.2007 15:03:13 |
Zum anderen wollen wir die nun mehr als 30 Jahre alten Rippenheizkörper gegen moderne Heizkörper tauschen _____________________________________ Lasst da bloß sein... diese alten Dinger sind das Beste was einem passieren kann! Gute Speichermasse, hoher Strahlungswärmeanteil. Solange sie noch in Ordnung sind, höchstens neu streichen, nicht austauschen!
|
Verfasser: stiloangi | Zeit:
24.01.2007 17:09:16 |
hallo doris,
kämpf dich hiermal durch:
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=58204&headline=Hydraulischer%20Abgleich%20vorgeschrieben%20?
stilo
|
| | Zeit:
24.01.2007 19:37:59 |
Hallo Doris,
beschreibe die Anlage bitte genauer. Ein Rohr kommt in den Raum rein,teilt sich auf in den Heizkörper und parallel dazu ein Rohrß Danach gehen wieder beide zusammen in ein Rohr und dann zum nächsten Raum? Oder wie schaut die Heizung aus?
Robert
|
| | Zeit:
24.01.2007 20:32:18 |
Hallo Doris Ich habe auch ein Einrohrsystem und auch mit Thermostaten.Bei Danfoss gibt es Steigrohrventile( Bestell.Nr 013G3366)Bei diesen kann man auch den Durchgang pro Heizkörper einstellen.Damit läßt sich auch an Abgleich pro Etage einstellen.
|
| | Zeit:
25.01.2007 13:15:03 |
Zwei Rohre kommen aus dem Boden und führen in den Heizkörper. Ist das Uraltventil abgedreht, wird dennoch der dahinter geschaltete Heizkörper warm. Ist das Ventil aber ein Thermostatventil, dann wird der dahinter geschaltet Heizkörper nur dann warm, wenn das davor geschaltet Ventil offen ist, d.h. man müsste alle Heizkörperventile aufdrehen, damit auch noch der letzte Raum in der Reihe warm wird. Frage an Hermann N.: Bei uns haben Nachbarn auch die Heizkörper mittels solcher Steigleitungen (Umgehungen) umgebaut, aber auch da gibt es Probleme, dass nicht alle Heizkörper richtig warm werden. Haben die etwas falsch gemacht? Letzte Woche hatten wir einen Energieberater im Haus, der empfahl sogar, alle Leitungen (Rohre) zu den Heizkörpern neu zu verlegen. Wir haben Betondecken und z.T. auch Betonwände. Bei der Vorstellung, alle Heizungsrohre neu zu verlegen, kommt natürlich keine Freude auf. Danke für eure Hilfe Doris
|
| | Zeit:
25.01.2007 18:25:06 |
Hallo, ich bin zwar kein Heizungsfachmann, allerdings habe ich schön öfter gehört und gelesen, daß die alten Heizkörper wesentlich mehr Strahlungsenergie freisetzen und mehr Masse haben, weshalb sie insgesamt günstig sind. Man kann auch mit niedriger Temperatur fahren als mit den neuen Heizkörpern, die kaum mehr Masse haben. Deshalb würde ich die alten Heizkörper drinnen lassen, solange sie noch dicht sind. Es gibt sogar Firmen, bei denen man noch die alten Heizkörper kaufen kann und es gibt Leute (ich gehöre dazu), die die auch noch kaufen würden, allein wegen der niedrigeren Temperatur die im System gefahren werden kann. Strahlungswärme ist angenehmer und effektiver! Gruß vom Wolf
|
| | Zeit:
25.01.2007 18:31:34 |
| |
| | Zeit:
25.01.2007 18:50:40 |
Hallo erstmal ! Es gibt z.B von Heimeier Einrohrventile die natürlich mit Thermostatventil funktionieren . Die Dinger haben eine Einstellschraube um eine gewisse Menge Heizwasser in den Heizkörper zu befördern . Der größere Anteil geht aber zum nächsten Heizkörper . Ist nicht einfach einzustellen aber es geht . Mitunter sind mehrere Einstellversuche erforderlich . Rechenformeln helfen da nicht weiter , da ist der Praktiker gefragt (nicht der Baumarkt ) . Das geht natürlich auch mit neuen Heizkörpern . Bei deinem Nachbarn sind mit Sicherheit die Ventile nicht richtig eingestellt . Einrohrheizungen sind das Grauen für Heizungsbauer (mich eingeschlossen ) . Trotzdem viel Erfolg , KHK
|
| | Zeit:
25.01.2007 21:23:08 |
Hallo Doris, Die Ventile schau dir bitte einmal bei Damfoss an.Diese werden unten am Ausgang vom Heizkörper angeschlossen.Das Ventil hat von unten rechts den Vorlauf und links den Rücklauf. über den Vorlauf ausgang wird der Heizkörper nach oben mit einem Thermostatvenitl dazwischen an den Heizkörper oben angeschlossen. Links vim Ventil ist eine Kappe aufgeschraubt. Diese kannst Du abschrauben und dahinter ist eine Imbusschraube,womit Du denDurchgang trosseln kannst. Ich habe 5 Heizkörper auf jeder Etage hintereinander angeschlossen.Ich fahre meine Heizung mit einer Kennlinie 0,60.( niedrige Vorlauftemperaturen ) Bei mir werden alle Heizkörper gleich warm. mfg Hermann N.
|
| | Zeit:
25.01.2007 22:11:56 |
Ich liebe Einrohrsysteme und meine laufen wie ein Uhrwerk. Man muss nur wissen was man tut, dann gehts ganz easy.
Kein Graus und auch keine Horror.
Ein Bild von den eingesetzten Einrohrventilen wäre hilfreich.
Gruß Achim Kaiser
|
| | Zeit:
26.01.2007 09:25:32 |
Hallo,
wir haben auch ein Einrohrsystem (Bj.1974) Bei uns sieht es so aus, das eine Ringleitung im Keller läuft.
An dieser Leitung ist jeweils der Vorlauf mit einem Winkel eingelötet, der Rücklauf vom Heizkörper geht dann auch wieder in die Ringleitung.
Wir haben normale Thermostate von Heimeier und auch schon einige Gliedheizkörper gegen Flachheizkörper getauscht. Alles ohne Probleme, überall wirds warm und die Thermostate regeln auch.
Im Moment versuchen wir noch eine FBH über ein RTL zu integrieren.
Gruß Michael
|
| | Zeit:
26.01.2007 12:16:33 |
Hallo Achim ! Also wer da gerne dran rumschraubt ist ein Held oder er lügt . Wer rennt schon gerne durchs Haus und dreht an den Schrauben rum , zumal die Ventile oft in Ecken eingebaut sind wo man gar nicht an die Schraube rankommt . Einmal richtig eingestellt funktioniert das auch immer , aber wehe man will ein neues Ventil oder nen Heizkörper , dann geht das wieder los . Mir machts keinen Spaß , gibt schöneres . Schönen Tag noch , KHK
|
| | Zeit:
26.01.2007 12:33:25 |
@KHK, wieso rennst du durchs ganze Haus und drehst an allen möglichen Schrauben ??? Ich habe leise und dezent anklingen lassen, dass man einfach wissen muss was man tut. Wer z.B. in eine reitende Einrohranlage voreinstellbare Thermostatventilunterteile einbaut weiss nicht was er tut. Wer bei Vorschaltventilen mit einregulierbarem Bypass nicht weiss wie er die vorhandenen Massenstromverteilung ermittelt und demnach das neue Ventil einzustellen hat, der weiss nicht was er tut. Wer in Einrohranlagen Zweirohrventilkombinationen einbaut, dass alle nachfolgenden Heizflächen kalt bleiben wenn der Heizkörper abregelt weiss auch nicht was er tut. Hirn einschalten und *VORHER* überlegen was man anstellt bewahrt einen in 98% der Fälle vor unliebsammen Überraschungen. Leider ist manchmal bei einigen die Denkphase nur von Mittag bis 12.00 Uhr und wenns nicht gleich schellt wirds nacht. *Designmängel* durch falsche ursprüngliche Planung lassen sich natürlich nicht mit 2 Stellschrauben beheben. Auch der Wuschtraum aus einer Einrohranlage die mal auf 80 oder 90 Grad Vorlauftemperatur ausgelegt wurde mit 60 Grad Vorlauftemperatur zu betreiben geht in die Hose. Das alles liegt aber nicht am *Einrohrsystem* sondern an der Tatsache dass es zu jeder Zeit Pappnasen gab und auch heute noch gibt. Gruß Achim Kaiser
|
| | Zeit:
26.01.2007 12:37:19 |
Hallo Achim Heizungsbau ist doch alles ganz einfach.... besonders die Einrohrheizung! ;-))
|
| | Zeit:
26.01.2007 12:44:14 |
Servus Martin, Latürnich .... watt denn sonst ? Gibt wesentlich schwierigere Situationen.... Du weisst doch....wenns Kastensprungverbot zuhause gibt liegts immer am hydraulischen Abgleich ;-)) Gruß Achim
|
| | Zeit:
26.01.2007 13:28:04 |
| |
Verfasser: stiloangi | Zeit:
26.01.2007 15:26:07 |
der kaiser schrieb: Designmängel* durch falsche ursprüngliche Planung lassen sich natürlich nicht mit 2 Stellschrauben beheben. Auch der Wuschtraum aus einer Einrohranlage die mal auf 80 oder 90 Grad Vorlauftemperatur ausgelegt wurde mit 60 Grad Vorlauftemperatur zu betreiben geht in die Hose. Das alles liegt aber nicht am *Einrohrsystem* sondern an der Tatsache dass es zu jeder Zeit Pappnasen gab und auch heute noch gibt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ hallo herr kaiser, mit ihrem gesunden selbstvertrauen in die eigene arbeit stellen sie doch wohl auch ihre geliebten einrohrsysteme um, versehen mit einer neuen kesselanlage, auf nt-betrieb. oder sagen sie den kunden, alles neu macht der kaiser, was damals richtig geplant war, ist heute falsch, sind keine reserven da, sorry, hat ne pappnase gebaut...... daher die liebe zu einrohrsystemen? glücklicherweise sind die meisten alten anlagen überdimensioniert, so dass man, wie bei mir, das einrohrsystem im obergeschoss belassen kann und die anlage im nt-bereich läuft, nicht ganz optimal zur zeit, kommt ja noch der neue kessel und der hydraulische abgleich, aber dann.:)) stilo |
| | Zeit:
26.01.2007 17:06:49 |
Hallo Doris, gehst die Fernwärme direkt ins Heizungsnetz? Ich gehe über einen Tauscher .Ich erwärme mein Heizungswasser nur durch den Tauscher,wobei im Fernwärmerücklauf ein Regelventil sitzt.Dieses wird über einen Außenfühler und einem Raumfühler geregelt. Gruß
|