| | | | Zeit:
12.07.2006 08:15:42 |
Hallo Forum,
das mußte ich mal loswerden. Habe mir letztes Jahr eine Doppelhaushälfte gekauft und bin noch am Renovieren.
Vom Heizungskeller verschwindet die Entlüftung in der Wand nach oben. Nur habe ich nie gefunden wo sie herauskommt. Also im Wohnzimmer (über Tanklager)die Wände aufgeklopft und siehe da, nach dem dritten Loch ging das Rohr Richtung Außenwand. Außenwand aufgeklopft und Entlüftung gefunden. Die Putzer hatten vor ca. 37 Jahren die Entlüftung komplett eingeputzt.
Ist es nicht ein Wunder das die Kunstofftanks beim Tanken nicht geplatzt sind?
Ach ja, der TÜV war beim Vorbesitzer natürlich auch schon ein paar mal da und hat kleinigkeiten bemängelt. Nicht aufgehangene Info über irgendetwas usw.
Gruß Marco
|
| | Zeit:
12.07.2006 08:46:39 |
| |
| | Zeit:
12.07.2006 08:51:46 |
Moin Bruno,
der hat die ganzen Jahre die Tankluft in die Hohlblocksteine geblasen. Das sind die Häuser, wo es nach dem Tanken wochenlang stinkt.
Es gibt inzwischen nichts mehr was es nicht gibt, auch wenn es nicht sein sollte und dürfte.
Mich wundert schon lange nichts mehr.
Ich will heim auf die Insel.
Gruß JoRy
|
| | Zeit:
12.07.2006 09:58:18 |
Moin Josef, so etwas glaube ich erst, wenn ich wenigstens ein Foto sehe :>)) Gruß Bruno |
| | Zeit:
12.07.2006 14:41:33 |
Foto kann ich heute Abend machen und morgen zumailen. Wohin soll es gehen ? Das Loch in der Außenwand wollte ich nur möglichst bald wieder zumauern (nachdem ich die Lüftung etwas verlängert habe).
Gruß Marco
P.S. Kann ich das Foto auch irgendwie hier reinstellen?
|
| | Zeit:
12.07.2006 14:47:17 |
Geh auf Brunos Website, da ist seine E-Mail vermerkt.
Du musst wissen, Bruno ist Sammler und Jäger:-))
Hat schon ein schönes Fotoalbum, prallgefüllt mit Kuriositäten.
Stefan
|
| | Zeit:
12.07.2006 15:03:01 |
Hallo JoRy, so ist es. Bei mir hat z.B. der Elektroinstallateur im Rohbau die Unterputzdosen gesetzt und die dazugehörigen Leitungen Aufputz befestigt. Der Sanitärinstallateur hat dann einige Tage später (auch im Rohbau) genau mittig über die Unterputzdose Aufputz eine Wasserleitung verlegt. Jetzt verstehe ich, warum ein Sanitärinstallateur eine mehrjährige Lehrzeit (<- hatte doch glatt Leerzeit geschieben) braucht! Dies ist nur eines von sehr vielen Beispielen aus meinem Leben. Wenn man in der Praxis so manches sieht, dann fragt man sich: Kann denn ein Mensch sooo blöde sein? (Dummerweise betrifft das - nachträglich betrachtet - machmal auch einen selbst.) Ich vermute an der Uni gibt es ein geheimes Lehrfach Idiotie. Denn erst nach jahrzehntelangem intensiven Studium kann man sooo blöde sein.
|
| | Zeit:
12.07.2006 22:43:25 |
hallo mhoerche, soviel mir bekannt ist,darf der Entlüftungsstutzen sowieso nur senkrecht nach oben abgehen und nicht waagrecht von der Mauer.Das bedeutet logiischerweise,daß das Entlüftungsrohr von den Öltanks außen an der Wand geführt wird.Sollte ich unrecht haben dann bitteschön verbessert mich. Der weitere Bericht hat mit Ihnen mhoerche allerdings nichts mehr zu tun. Ich möchte in diesem Forum noch einiges hinzufügen. Was ich in den letzten 12 Monaten mit Handwerkern erlebt habe sprengt absolut den Rahmen.Da ist man ehrlich,beauftragt Handwerker und wird dann zu guter letzt über den Tisch gezogen.Ihr braucht keine dicken Backen zu machen.Ich kann nur sagen man ist so langsam von lauter Fachidioten umgeben.Ihr braucht Euch alle gar nicht nicht so arg aufregen und wundern,wenn der normale Bürger mit etwas handwerklichem Geschick seine ganze Technik im Baumarkt zusammenkauft.Ich Danke heute noch nach 46 Jahren meinem alten Lehrmeister der mir und meinen Lehrkameraden in der Mechanik eine gute Ausbildung zukommen ließ und ich den Pfusch von den Super Handwerker ausbaden darf.Ich sage nur eines. Gratulation :-(( |
| | Zeit:
13.07.2006 08:08:01 |
@womozwei
Das Ende der Entlüftungsleitung darf auch horizontal aus der Wand kommen.
Gruß Prüfer |
| | Zeit:
13.07.2006 08:51:00 |
@Prüfer So da haben wir es mal wieder.In dem besagten Ölraum ist nämlich schon eine Entlüftung,welche horizontal abgeht,aber nein...... es mußte eine Neue angebracht werden,weil laut Fachmann der Entlüftungsstutzen senkrecht nach oben abgehen muß.Wem soll ich da noch Glauben schenken und solche Hiobsbotschaften bekommt der Laie am laufenden Meter mitgeteilt. Na Dankeschön.
:-((
|
| | Zeit:
13.07.2006 09:36:15 |
| |
| | Zeit:
13.07.2006 09:53:47 |
Moin Bruno
ist das ein sogenanntes "hinterlüftetes Mauerwerk" ?
wooohahaha :)
Gruss Bennad
|
| | Zeit:
13.07.2006 09:59:47 |
diese Entlüftungen gibts in Hamburg auch zuhauf, meist in Reihenhäusern 60er Baujahr, allerdings guckt da die komplette Kappe aus der Fassade raus.
|
| | Zeit:
13.07.2006 10:10:23 |
.. dann hat sich hier wohl die Maurer mit dem Maß der Verblendung vertan :>))
|
| | Zeit:
13.07.2006 10:39:46 |
Habe gestern noch die Entlüftungskappe abgeschraubt und einen 90Grad Bogen (verzinktes Stahlrohr) aufgeschraubt und somit die Enlüftung jetzt nach oben. Ich weiß, normalerweise müsste das Rohr verschweißt werden. Ist jetzt aber wieder eingemauert (unsichtbar) und allemal besser als vorher ... Nun sieht man nur noch den Bogen mit Kappe. Gruß Marco
|
| | Zeit:
13.07.2006 11:50:34 |
@mhoerche Verbindungsstellen im Entlüftungsrohr müssen nicht geschweißt sein. Es reichen sogar Steckverbindungen, z. B. Loro-x. @womozwei Damit hier nichts Falsches hängen bleibt, sollte der beschriebene Fall noch mal näher erläutert werden. Was heißt: "Im Ölraum ist schon eine Entlüftung"? Wenn die Entlüftung in dem Raum endet, ist das nicht richtig und sie musste nach außen verlegt werden. Vielleicht sind die Zusammenhänge nur missverstanden worden. Was war das für ein Fachmann, der den Stutzen senkrecht nach oben haben wollten? Gruß Prüfer |
| | Zeit:
17.07.2006 21:42:39 |
@prüfer, sorry,wegen der verspäteten Rückantwort,aber es ging nun mal nicht anderst. Also die vorhandene alte Entlüftung geht natürlich ins Freie,waagrecht schaut die Entlüftungskappe nach außen.Das Problem war folgendes,daß beim Einbau der neuen Öltanks die Entlüftung an eine anderer Stelle nach Außen verlegt werden mußte.Bei dieser Aktion wurde das Rohr an der Außenwand senkrecht nach oben montiert.Hier wurde mir vom Heizungsfachmann gesagt,daß es sowieso nicht zulässig sei die Entlüftungskappe waagrecht zu montieren. Fachleute ??????????
:-(( |
| | Zeit:
18.07.2006 10:19:42 |
Hier die relevanten Festlegungen in der aktuellen DIN. Von senkrechter Austrittsöffnung steht da nichts. DIN 4755:2004-11 4.2.3.6 ... Lüftungseinrichtungen müssen ausreichend fest, alterungsbeständig, formbeständig und gegen Öldämpfe beständig sein. ... Mehrere Öllagerbehälter dürfen über eine gemeinsame Lüftungsleitung be- und entlüftet werden. Bei Anlagen mit Öllagerbehältern unter Erdgleiche - z. B. unterirdischen Öllagerbehältern und Öllagerbe- hältern in Kellern - muss die Lüftungsleitung mindestens 500 mm über dem Füllstutzen und mindestens 500 mm über Erdgleiche münden. Bei Anlagen mit Öllagerbehältern über Erdgleiche dürfen Lüftungsstutzen etwa gleich hoch enden wie die Füllstutzen. Die Austrittsöffnungen von Lüftungsleitungen müssen gegen das Eindringen von Regenwasser geschützt sein. Der Einbau von Querschnittsverengungen und der Einbau von Sieben ist unzulässig. Die Austrittsöffnung der Lüftungsleitung an Öllagerbehältern muss an einer Stelle ausmünden, die während des Füllvorganges von der Befüllstelle leicht zu beobachten ist. Lüftungseinrichtungen dürfen nicht in geschlossenen Räumen und nicht in Domschächten münden. Dies gilt nicht für oberirdische Einzel-Öllagerbehälter mit einem Volumen bis 1 000 l Ende DIN Genauso steht das auch in der TRbF 20 und der alten TRbF 220. Gruß Prüfer |
| | Zeit:
18.07.2006 10:23:35 |
Zitat Die Austrittsöffnungen von Lüftungsleitungen müssen gegen das Eindringen von Regenwasser geschützt sein. Zitat Dieser Satz führt wohl zu der Auslegung, "nur senkrecht", weil die Angst besteht, dass trotz Lüftungshaube Wasser eindringen könnte :>)) Gruß me. Bruno Bosy, NF |
| | Zeit:
18.07.2006 12:05:48 |
Genauso sehe ich das auch.
Gruß Prüfer
|