Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Endlich habe ich die Entlüftung des Tanks gefunden ...
Verfasser:
mhoerche
Zeit: 12.07.2006 08:15:42
0
432188
Hallo Forum,

das mußte ich mal loswerden. Habe mir letztes Jahr eine Doppelhaushälfte gekauft und bin noch am Renovieren.

Vom Heizungskeller verschwindet die Entlüftung in der Wand nach oben. Nur habe ich nie gefunden wo sie herauskommt. Also im Wohnzimmer (über Tanklager)die Wände aufgeklopft und siehe da, nach dem dritten Loch ging das Rohr Richtung Außenwand.
Außenwand aufgeklopft und Entlüftung gefunden.
Die Putzer hatten vor ca. 37 Jahren die Entlüftung komplett eingeputzt.

Ist es nicht ein Wunder das die Kunstofftanks beim Tanken nicht geplatzt sind?

Ach ja, der TÜV war beim Vorbesitzer natürlich auch schon ein paar mal da und hat kleinigkeiten bemängelt. Nicht aufgehangene Info über irgendetwas usw.

Gruß Marco

Verfasser:
OldBo
Zeit: 12.07.2006 08:46:39
0
432211
Moin Marco,

willst Du uns hier ein Märchen aufbinden? :>))

Gruß

me. Bruno Bosy, NF

Verfasser:
JoRy
Zeit: 12.07.2006 08:51:46
0
432219
Moin Bruno,

der hat die ganzen Jahre die Tankluft in die Hohlblocksteine geblasen.
Das sind die Häuser, wo es nach dem Tanken
wochenlang stinkt.

Es gibt inzwischen nichts mehr was es nicht gibt,
auch wenn es nicht sein sollte und dürfte.

Mich wundert schon lange nichts mehr.

Ich will heim auf die Insel.

Gruß JoRy

Verfasser:
OldBo
Zeit: 12.07.2006 09:58:18
0
432278
Moin Josef,

so etwas glaube ich erst, wenn ich wenigstens ein Foto sehe :>))

Gruß

Bruno

Verfasser:
mhoerche
Zeit: 12.07.2006 14:41:33
0
432450
Foto kann ich heute Abend machen und morgen zumailen. Wohin soll es gehen ?
Das Loch in der Außenwand wollte ich nur möglichst bald wieder zumauern (nachdem ich die Lüftung etwas verlängert habe).


Gruß
Marco

P.S. Kann ich das Foto auch irgendwie hier reinstellen?

Verfasser:
stefans
Zeit: 12.07.2006 14:47:17
0
432455
Geh auf Brunos Website, da ist seine E-Mail vermerkt.

Du musst wissen, Bruno ist Sammler und Jäger:-))

Hat schon ein schönes Fotoalbum, prallgefüllt mit Kuriositäten.


Stefan

Verfasser:
WMenzel
Zeit: 12.07.2006 15:03:01
0
432459
Hallo JoRy,

so ist es.

Bei mir hat z.B. der Elektroinstallateur im Rohbau die Unterputzdosen gesetzt und die dazugehörigen Leitungen Aufputz befestigt.
Der Sanitärinstallateur hat dann einige Tage später (auch im Rohbau) genau mittig über die Unterputzdose Aufputz eine Wasserleitung verlegt.
Jetzt verstehe ich, warum ein Sanitärinstallateur eine mehrjährige Lehrzeit (<- hatte doch glatt Leerzeit geschieben) braucht!

Dies ist nur eines von sehr vielen Beispielen aus meinem Leben.

Wenn man in der Praxis so manches sieht, dann fragt man sich: Kann denn ein Mensch sooo blöde sein?
(Dummerweise betrifft das - nachträglich betrachtet - machmal auch einen selbst.)

Ich vermute an der Uni gibt es ein geheimes Lehrfach Idiotie. Denn erst nach jahrzehntelangem intensiven Studium kann man sooo blöde sein.

Verfasser:
womozwei
Zeit: 12.07.2006 22:43:25
0
432775
hallo mhoerche,

soviel mir bekannt ist,darf der Entlüftungsstutzen sowieso nur senkrecht nach oben abgehen und nicht waagrecht von der Mauer.Das bedeutet logiischerweise,daß das Entlüftungsrohr von den Öltanks außen an der Wand geführt wird.Sollte ich unrecht haben dann bitteschön verbessert mich.
Der weitere Bericht hat mit Ihnen mhoerche allerdings nichts mehr zu tun.
Ich möchte in diesem Forum noch einiges hinzufügen.
Was ich in den letzten 12 Monaten mit Handwerkern erlebt habe sprengt absolut den Rahmen.Da ist man ehrlich,beauftragt Handwerker und wird dann zu guter letzt über den Tisch gezogen.Ihr braucht keine dicken Backen zu machen.Ich kann nur sagen man ist so langsam von lauter Fachidioten umgeben.Ihr braucht Euch alle gar nicht nicht so arg aufregen und wundern,wenn der normale Bürger mit etwas handwerklichem Geschick seine ganze Technik im Baumarkt zusammenkauft.Ich Danke heute noch nach 46 Jahren meinem alten Lehrmeister der mir und meinen Lehrkameraden in der Mechanik eine gute Ausbildung zukommen ließ und ich den Pfusch von den Super Handwerker ausbaden darf.Ich sage nur eines.

Gratulation
:-((



Verfasser:
Prüfer
Zeit: 13.07.2006 08:08:01
0
432869
@womozwei

Das Ende der Entlüftungsleitung darf auch horizontal aus der Wand kommen.

Gruß
Prüfer

Verfasser:
womozwei
Zeit: 13.07.2006 08:51:00
0
432896
@Prüfer
So da haben wir es mal wieder.In dem besagten Ölraum ist nämlich schon eine Entlüftung,welche horizontal abgeht,aber nein...... es mußte eine Neue angebracht werden,weil laut Fachmann der
Entlüftungsstutzen senkrecht nach oben abgehen muß.Wem soll ich da noch Glauben schenken und solche Hiobsbotschaften bekommt der Laie am laufenden Meter mitgeteilt.
Na Dankeschön.

:-((

Verfasser:
OldBo
Zeit: 13.07.2006 09:36:15
0
432925
Moin Marco,

so, Deine Bilder sind drin. Nur für die Leute, die Deiner Aussage keinen Glauben schenken :>))

Gruß

Bruno

Verfasser:
Bennad
Zeit: 13.07.2006 09:53:47
0
432943
Moin Bruno

ist das ein sogenanntes "hinterlüftetes Mauerwerk" ?

wooohahaha
:)

Gruss Bennad

Verfasser:
dieter.s.
Zeit: 13.07.2006 09:59:47
0
432945
diese Entlüftungen gibts in Hamburg auch zuhauf, meist in Reihenhäusern 60er Baujahr, allerdings guckt da die komplette Kappe aus der Fassade raus.

Verfasser:
OldBo
Zeit: 13.07.2006 10:10:23
0
432957
.. dann hat sich hier wohl die Maurer mit dem Maß der Verblendung vertan :>))

Verfasser:
mhoerche
Zeit: 13.07.2006 10:39:46
0
432985
Habe gestern noch die Entlüftungskappe abgeschraubt und einen 90Grad Bogen (verzinktes Stahlrohr) aufgeschraubt und somit die Enlüftung jetzt nach oben. Ich weiß, normalerweise müsste das Rohr verschweißt werden.
Ist jetzt aber wieder eingemauert (unsichtbar) und allemal besser als vorher ...
Nun sieht man nur noch den Bogen mit Kappe.

Gruß
Marco

Verfasser:
Prüfer
Zeit: 13.07.2006 11:50:34
0
433032
@mhoerche
Verbindungsstellen im Entlüftungsrohr müssen nicht geschweißt sein.
Es reichen sogar Steckverbindungen, z. B. Loro-x.

@womozwei
Damit hier nichts Falsches hängen bleibt, sollte der beschriebene Fall noch mal näher erläutert werden.
Was heißt: "Im Ölraum ist schon eine Entlüftung"?
Wenn die Entlüftung in dem Raum endet, ist das nicht richtig und sie musste nach außen verlegt werden. Vielleicht sind die Zusammenhänge nur missverstanden worden.
Was war das für ein Fachmann, der den Stutzen senkrecht nach oben haben wollten?

Gruß
Prüfer


Verfasser:
womozwei
Zeit: 17.07.2006 21:42:39
0
435298
@prüfer,
sorry,wegen der verspäteten Rückantwort,aber es ging nun mal nicht anderst.
Also die vorhandene alte Entlüftung geht natürlich ins Freie,waagrecht schaut die Entlüftungskappe nach außen.Das Problem war folgendes,daß beim Einbau der neuen Öltanks die Entlüftung an eine anderer Stelle nach Außen verlegt werden mußte.Bei dieser Aktion wurde das Rohr an der Außenwand senkrecht nach oben montiert.Hier wurde mir vom Heizungsfachmann gesagt,daß es sowieso nicht zulässig sei die Entlüftungskappe waagrecht zu montieren.
Fachleute ??????????

:-((

Verfasser:
Prüfer
Zeit: 18.07.2006 10:19:42
0
435510
Hier die relevanten Festlegungen in der aktuellen DIN.
Von senkrechter Austrittsöffnung steht da nichts.

DIN 4755:2004-11

4.2.3.6
...
Lüftungseinrichtungen müssen ausreichend fest, alterungsbeständig, formbeständig und gegen Öldämpfe beständig sein.
...
Mehrere Öllagerbehälter dürfen über eine gemeinsame Lüftungsleitung be- und entlüftet werden.
Bei Anlagen mit Öllagerbehältern unter Erdgleiche - z. B. unterirdischen Öllagerbehältern und Öllagerbe-
hältern in Kellern - muss die Lüftungsleitung mindestens 500 mm über dem Füllstutzen und mindestens 500 mm über Erdgleiche münden.
Bei Anlagen mit Öllagerbehältern über Erdgleiche dürfen Lüftungsstutzen etwa gleich hoch enden wie die Füllstutzen.

Die Austrittsöffnungen von Lüftungsleitungen müssen gegen das Eindringen von Regenwasser geschützt sein.

Der Einbau von Querschnittsverengungen und der Einbau von Sieben ist unzulässig.
Die Austrittsöffnung der Lüftungsleitung an Öllagerbehältern muss an einer Stelle ausmünden, die während des Füllvorganges von der Befüllstelle leicht zu beobachten ist.

Lüftungseinrichtungen dürfen nicht in geschlossenen Räumen und nicht in Domschächten münden. Dies gilt
nicht für oberirdische Einzel-Öllagerbehälter mit einem Volumen bis 1 000 l

Ende DIN

Genauso steht das auch in der TRbF 20 und der alten TRbF 220.

Gruß
Prüfer

Verfasser:
OldBo
Zeit: 18.07.2006 10:23:35
0
435513
Zitat
Die Austrittsöffnungen von Lüftungsleitungen müssen gegen das Eindringen von Regenwasser geschützt sein.
Zitat

Dieser Satz führt wohl zu der Auslegung, "nur senkrecht", weil die Angst besteht, dass trotz Lüftungshaube Wasser eindringen könnte :>))

Gruß

me. Bruno Bosy, NF

Verfasser:
Prüfer
Zeit: 18.07.2006 12:05:48
0
435607
Genauso sehe ich das auch.

Gruß
Prüfer

Aktuelle Forenbeiträge
Thermosiphon schrieb: Also wenn ich den bekannten Schadensbericht und das verlinkte...
Ruediger1931 schrieb: Du musst doch nur denen obersten Schluck des Kessels ablassen....