| | | | Zeit:
21.05.2005 15:49:23 |
Hallo Leute, Ich suche ein 100 ter Bogen mit zusätzlichem zulauf für ein WC. giebts so etwas nicht? Gruß Geierkralle
|
Verfasser: Meister Röhrich | Zeit:
21.05.2005 16:02:23 |
Ein 100er Bogen mit Zusätzlichem Zulauf für ein WC ?? Was hast du vor ? :-)
|
| | Zeit:
21.05.2005 16:12:32 |
Ich denke, er meint einen WC-Anschlußbogen mit einem zusätzlichen Anschluß DN 40. Gibt`s beim Installateur. Gruß Andreas
|
Verfasser: bs | Zeit:
21.05.2005 16:13:10 |
Hallo Geierkralle, falls ich Dich richtig verstehe suchst Du einen Uni- WC-Anschlussbogen 90°, mit einem zusätzlichen Ablaufanschluss. Den gibts sicherlich und zwar für 40 oder 50 Rohr. Der Anschluss zeigt bei eingbautem Anschlussbogen senkrecht nach oben. Gibts beim Grosshandler oder beim Fachbetrieb. Gruß Bernd
|
| | Zeit:
21.05.2005 16:22:37 |
kalt ganz kalt ich erklärs mal genau. ich hab ein WC im EG. das steht ziehmlich in der Ecke vom Raum. In dieser Ecke kommt jetzt noch ein 100ter rohr von oben (WC im DG). Jetzt geht das beides zusammen aber nicht durch die Kellerdecke sondern auf dem Fußboden 2m rüber. daher der Bogen. Für einen Bogen und ein darüberliegenden Abzweig ist einfach zu wenig Platz in der Höhe. dann müsste ich das WC so hoch anheben dass nur noch großgewachsene Leute sich hinstetzen können. Es giebt jetzt noch die lösung, das ich doch den Bogen und den Abzweig einbaue, dann muß ich es aber im Fußboderaufbau versenken. Wäre nicht das Problem 100 ter Rohr im 16 cm Fußboden. Nur wie verträgt sich das dann mit dem Estrich? Und ist es überhaupe gestattet? Danke für eure Hilfe gruß Geierkralle |
Verfasser: meStefan | Zeit:
21.05.2005 16:55:14 |
Vielleicht hätte man einen Installateur beauftragen sollen! Einen "Bogen DN 100 mit einer zweiten Muffe" nennt man im Übrigen "Abzweig"! Und ich hab den Verdacht, daß du hier vielleicht 87°- Bogen verbauen willst! Laß es lieber! 2 x 45° ist das Maximum! Außerdem ist eventl. eine Beruhigungsstrecke vorzusehen, etc... Es gibt auf jeden Fall eine DIN, in der steht alles was geht, was nicht drin steht, das geht auch nicht! Und wenn´s hinter deinem WC zu eng wird, dann muß du es eben anderst machen, oder es bleiben lassen! Vielleicht schreibst du sonst auch was vom "Großen Haufen" der sich nicht wegspülen läst, oder sonstigen WC- Verstopfungen! Mfg. me. S. Hohwiller, DÜW ...der sich über ein paar "Situations- Foto´s" freuen würde!
|
| | Zeit:
21.05.2005 16:59:00 |
bin gleich wieder da .
mache fotos.
nur wohin damit?
|
Verfasser: meStefan | Zeit:
21.05.2005 17:06:05 |
info@hohwiller.de
oder zu OldBo auf die Seite! Aber ganz lieb Bruno fragen!
|
| | Zeit:
21.05.2005 17:12:51 |
| |
Verfasser: meStefan | Zeit:
21.05.2005 17:30:52 |
Hab ich´s mir doch gedacht! 90°- Bögen!!! Hättest es besser mal einem Installateur überlassen! Und deine Metallfeile, ist 1.) Gefährlich so ohne Griff, 2.) wohl eher nicht für die Bearbeitung von HT- Rohren geeignet. Dann sollte man die Dichtringe nicht unbedingt rausnehmen und in den Dreck legen! Auch der Abzweig sollte nicht unbedingt einen "schrägen Einlauf" haben, besser sind 90°- Abzweige! Alle Bögen bitte mit 45°! 2 x 45° sind auch 90°! Und vielleicht hängst du die Decke im Stockwerk darunter etwas ab! Dann hast du das Estrichproblem nicht und kannst die Anschlüsse für WT/DU/BW/etc. auch noch anbringen, ohne einen Rückstau zu befürchten! Man kann auch den Abzweig auf den Boden legen und von dort aus alles anfahren! Und nicht die Isolierung und die fachgerachte Befestigung vergessen! Schon ein Putzstück gekauft? Für alle Fälle! :O) Mfg. me. S. Hohwiller, DÜW ...vielleicht solltest du einen Installateur hinzuziehen, bevor du dir das Bad versaust! Zweimal fliesen ist scheiße!
|
Verfasser: meStefan | Zeit:
21.05.2005 17:34:29 |
Also: WC- Anschlußbogen nach rechts mit 1% Gefälle, dann in den Abzweig 100 x 100 x 87°, nach unten auf den Boden geht´s mit 2 x 45° Bogen DN 100 und mit einem Gefälle von 1% zum Durchbruch. |
| | Zeit:
21.05.2005 17:40:38 |
jetzt ist also das gefälle nicht korrekt. ok das kann ich noch ändern. aber ! was ist mit meinem Problem? wenn ichs so lasse und die gefälle berichtige, reicht es in der Höhe nicht , dass ich das ganze über den Estrich bekomme. Darf ich aller im Fußbodenaufbau verschwinden lassen?
|
Verfasser: meStefan | Zeit:
21.05.2005 18:31:30 |
Hee, du Vogel! :O) Les dir doch nochmal meine Beschreibung durch! Du hast allen Platz der Welt! 87°- Abzweig nehmen und keinen 45°- Abzweig, danach 2 x 45°- Bogen und schon bist du in Bodennähe. Allerdings bekommst du nicht genug Estrichüberdeckung! Dein Rohr ist an der höchsten Stelle Oberkannte ca. 140mm über Rohfußboden und das bei einer Höhe von 160mm FFB! Da wird wohl der Estrich reisen! Mfg. me. S. Hohwiller, DÜW |
| | Zeit:
21.05.2005 18:46:43 |
ja Meister du hast recht. aber jetzt hab ich einen winkel drin. wenn ich jetzt 2 45° Winkel reinbaue (hab ich leider nicht da) komme ich da in der einbauhöhe durch die 2 Teile nicht noch tiefer? Zum Estrich : das Roher liegt also 3-4 cm im Estrich. Der Estrich wird doch an der nünnsten Stelle reißen. also undter dem Rohr. da Sieht er doch eh keiner. Und das Rohr wird ja auch noch umkoffert. der Vogel dankt dem Meister für seine Hilfe :-)
|
Verfasser: meStefan | Zeit:
21.05.2005 18:54:36 |
Du bist wohl ein ganz ahnungsloser Vogel? Auf deinem Rohboden, sprich Beton- Decke wirst du doch wohl noch Wärmedämmung und Trittschallschutz einbauen! Du willst doch wohl nicht im Ernst 160mm Estrich auf den Beton- Boden kippen? Außerdem: gib bitte alle 90°- Bogen an den Verkäufer zurück und nimm dir statt dessen 45°- Bogen mit! Ansonsten kauftst du dir besser gleich eine Abfluß- Spirale zur Beseitigung deiner regelmäßigen Verstopfungen! Mfg. me. S. Hohwiller, DÜW ...ist da denn kein Bauleiter, Installateur, Heizer, Architekt... an deiner Baustelle? Naja, vielleicht klappt´s beim dritten Hausbau!
|
| | Zeit:
21.05.2005 19:11:40 |
das weiß ich schon dass da dämmung reinkommt. 100 mm und da dann 65mm Estrich(=165). und ich bin wie du geschrieben hast 140mm über rohfußboden. haste ja recht. sagt ja keiner was dagegen. dem zur folge. liegt dann das rohr wie ich ja geschrieben habe 3-4 cm im Estrich. an der höchsten stelle eben 25 (165-140). Ich hab das schon alles so verstanden. Die Frage ist ob ich es so realisieren kann oder was spricht dagegen?
|
| | Zeit:
21.05.2005 19:13:29 |
das mit den Bögen ist notiert werden auch getauscht. hab ich auch eingesehen. Ist wohl zu scharf die Kurve für die Sch...
|
Verfasser: meStefan | Zeit:
21.05.2005 19:18:04 |
"Die Frage ist ob ich es so realisieren kann oder was spricht dagegen?" - Nein, geh an die Decke einen Stock tiefer und häng die ab! 2,5cm Estrichüberdeckung ist viel zu wenig, da reisen dir auf jeden Fall Fliesen und Estrich! "Ist wohl zu scharf die Kurve für die Sch..." - Ja! Bogen DN100 maximal 45°. Und als Abzweige bitte immer nur 90°! |
| | Zeit:
21.05.2005 19:20:04 |
Moin Stefan, die Bilder waren wohl doch nicht so geeignet für meine Seite :>)) Gruß Bruno |
Verfasser: meStefan | Zeit:
21.05.2005 19:27:32 |
Hast du die Bilder auch bekommen? Oder soll ich sie dir weiterreichen?
|
Verfasser: meStefan | Zeit:
21.05.2005 19:32:20 |
Hallo Krähe,
statt des 87°- Bogens noch 2 x 45°, dann past es!
Gruß Stefan
|
Verfasser: meStefan | Zeit:
21.05.2005 19:36:15 |
Du kannst die Fall- Leitung auch rechts neben den Spülkasten, bis auf den Boden ziehen und den WC- Anschlußstbogen mittels einem 45°- Abzweig anschließen und dann rechts neben dem Spülkasten um´s Eck fahren! |
| | Zeit:
21.05.2005 19:41:53 |
Moin Stefan, Deinen Heimwerkerkurs könnte man doch hier reinsetzen > zwischengelagert Gruß Bruno ... der die Bilder nicht bekommen hat
|
| | Zeit:
21.05.2005 19:55:11 |
bögen sind gekärt. abgehackt.ende. "- Nein, geh an die Decke einen Stock tiefer und häng die ab! 2,5cm Estrichüberdeckung ist viel zu wenig, da reisen dir auf jeden Fall Fliesen und Estrich!" Genau dass geht leider auch nicht, weil dann die Leitung vor dem Fenster hängen würde und ich noch die 50er Leitung von der Spüle in der Küche einbinden muß. Zur Estrichüberdeckung: vielleicht versteht ihr mich falsch. ich will nicht den ganzen Fussboden nur 2,5 cm machen. das ist zuwenig ist mir völlig klar. nur eben unter dem Rohr den Streifen der ja eh eingekoffert wird. oder noch besser vielleicht: Um das Rohr noch so einen Dämmschlauch und bis an das Rohr ran mit dem Estrich. so das das Rohr im Estrichbettliegt. Getrennt durch den Dämmschlauch An dieser Stelle ist der Estrich dann nur 2,5 cm. da trampelt auch keiner rum. liegt ja das eingekofferte Rohr drüber.
|
Verfasser: meStefan | Zeit:
21.05.2005 20:01:45 |
Ich will in der fertigen Installation kein Stück HT- Rohr OHNE Isolierschlauch sehen!!! Gibt sonst Geräusche ohne ende! 2,5cm Überdeckung ist zu wenig! Was meinst du mit "eingekoffert"? @Bruno, ich versuch mal die Bilder zu schicken!
|