Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

CTC-Kessel- Frage an alle, die ihn kennen
Verfasser:
Stilo Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 05.10.2007 10:35:12
0
707305
Hallo:)))

Ich habe immer noch Verständnisprobleme zu meinem Doppelbrandkessel, CTC 280

Zur Zeit habe ich eine Heizkurve von 1.2 eingestellt, heißt Kesseltemperatur bei 54°C, Vorlauftemperatur 45°C.

Die Rücklauftemperatur liegt zur Zeit bei 39°C.

Bei Ölbetrieb kein Problem, die Mindestkesseltemperatur wird eingehalten (50°C).

Heiz ich nun mit Holz, steigt selbstverständlich die Kesseltemperatur relativ schnell, VL und RLtemperatur bleiben gleich, ist ja logisch....

Um Kesselkorrision zu vermeiden, dachte ich bisher, ist eine Anhebung der Rücklauftemperatur nötig.

Mein alter HB sagte, das geschähe indirekt im Kessel, da das kalte Rücklaufwasser ganz nach unten in den Kessel geführt würde.

Bei diesem Kessel ist das wohl ähnlich gelöst.

Bisher hab ich unter anderem wegen diesem Problem immer die Steilheit der Heizkurve verändert, wenn ich mit Holz heize.
Wer kennt das Innenleben eines CTC-Kessels?
Ich kann ja schlecht reinschauen, da müssten ja alle installierten Teile abgetrennt werden....

Ungeachtet dessen, werd ich künftig den Heizkreis vom Kessel wegnehmen und über den Puffer heizen, aber soweit ist es noch nicht.

Muss ich nun ( momentan) die Heizkurve wegen Korrisionsgefahr hochnehmen oder nicht???


Stilo

Verfasser:
Stilo Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 05.10.2007 10:40:50
0
707307
Ergänzung:

Was mich auch etwas verwirrt ist, dass der Kessel normal ohne Pufferspeicher angeboten wird, wie soll dann die Rücklaufanhebung passieren????

Stilo

Verfasser:
Husmann
Zeit: 05.10.2007 10:56:00
0
707320
Verfasser:
Stilo Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 05.10.2007 10:59:53
0
707323
Besser nicht, der Herr Gerth war bei mir im Haus, der kommt da nicht mehr rein, bei dem Unsinn, was der erzählt hat, aber darum gehts jetzt nicht.

Ich brauche Fachmannauskunft.

Stilo

Verfasser: Husmann
Beitrag entfernt. Grund: Unsachlich (siehe Forumsregeln)
Verfasser: Husmann
Beitrag entfernt. Grund: Unsachlich (siehe Forumsregeln)
Verfasser: Stilo Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Beitrag entfernt. Grund: Bezug auf gelöschten Beitrag
Verfasser: Husmann
Beitrag entfernt. Grund: Unsachlich (siehe Forumsregeln)
Verfasser:
Stilo Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 05.10.2007 12:53:14
0
707403
....

Ich habe beantragt, alle unsachlichen Beiträge zu löschen, nicht nur, weil das Thema, welches mir sehr wichtig ist, zerlabert wird, sondern auch, weil ein "Grünstern", möglicherweise ohne konkretes Wissen zu diesem Kessel recht unsachlich ist, das schmerzt, denn bisher habe ich gerade die guten Handwerksmeister, die auch einen grünen Stern haben, immer hoch angesehen und auf ihre Meinungen gehört.

Ich wusste bisher nicht, dass es außer meinem speziellen Freund auch noch andere "Fachhandwerker" gibt, die sich immer wieder mit unseriösen Beiträgen melden und versuchen, andere lächerlich zu machen.

Ich möchte hier kein solches Theater, habe ich mich falsch ausgedrückt, weil mir Fachbegriffe nicht geläufig sind, kann es mir gesagt werden.

Ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet der Heizungstechnik, ich versuche nur, das Bestmögliche aus meiner Anlage herauszuholen, Energie zu sparen, ohne Schaden anzurichten, bis ich irgendwann alles richtig umbauen darf, dies geht im Moment noch nicht.


Stilo


Verfasser:
Falk N.
Zeit: 05.10.2007 15:02:42
0
707512
Sie hatten einen Not-Schorni bestellt? Bitte: hier ist er.

Die CTC draußen waren alle älter als ich. Da ging nix kaputt. Ich vemute mal, die haben im großen Kesselwasserraum eine so gezielte Rücklaufeinführung, daß es zu keiner Kondensation kommen kann.
Somit hat die Heizkurve im Sekundärkreis ja eh keinen Einfluß auf die Kesseltemperatur, weil hier glaub sogar ein Sockel von mind. 50 gefahren wird.

Das Innenleben des CTC? Schwarz und verwinkelt, aber gut zum Putzen weil glatt. Kann ja mal mit Taschenlampe und Endoskop vorbeikommen.

Verfasser:
Stilo Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 05.10.2007 15:13:53
0
707517
....

Das beruhigt mich ja ungemein, ehrlich....

Dann brauch ich nur noch aufpassen, dass mir die Temperatur nicht zu schnell nach oben saust, wenn ich mit Holz heize und der Mischer gar nicht genug aufmacht.....

Stilo, die den Schorni nicht von der Arbeit abhalten will, denn mit dem Gasi sind das einen Tag (24 Stunden)
für 5 Minuten Endoskopie :)))
(aus die Maus)

Danke Falk für die Antwort, war wichtig!!!!

Verfasser:
Husmann
Zeit: 05.10.2007 17:37:32
0
707605
@stilo

der Herr Gerth war bei mir im Haus, der kommt da nicht mehr rein


CTC gehört zu Giersch

ich hätte ja die Internetseite zu Giersch gerne verlinkt jedoch machen Sie mir gerade wirklich Angst mit Ihrer Zensur

hoffentlich haben Sie die Giersch Mitarbeiter nicht auch schon alle vergrault ansonsten können auch die Ihnen helfen! Die Hotline ist bestimmt auch kostenlos , da können Sie den ganzen Tag über Ihre Probleme sprechen auch die mit dem Schorni die hören Ihnen zu.

best regards

Verfasser:
Stilo Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 05.10.2007 17:55:04
0
707615
Ich glaube kaum, dass CTC zu Giersch

gehört, die Firmen arbeiten möglicherweise zusammen, wie in der Schweiz z.B. über irgendwelche Vertriebs-AG's oder ähnliches...

Dennoch danke für den Hinweis, meine Frage an sich war beantwortet, ich denke, da kann ich dem Fachmann Falk trauen.

Stilo

Verfasser:
B.L.
Zeit: 05.10.2007 20:51:37
0
707722
Sind die Dinger nicht aus Edelstahl? Oder nur die uralten?
Also eine weis ich sicher, der noch läuft. Aus dem Jahre 1972, mit nem gelben Weisshaupt vorne drauf und spitzen Werte!


MfG B.L.

Verfasser:
Stilo Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 17.10.2007 18:01:19
0
716071
Ich hab jetzt echt ein error....

Heizkessel ist auf 85°C Kesseltemperatur. Heizkreis über Mischer vom Kessel abgehend.

Heizkurve 1.0 .

Vorlauf 44°C, Rücklauf 38°C.

Mein alter HB (Installateur der Anlage) sagte noch vor wenigen Tagen, dies ist i.O. .

Der Heizkreisrücklauf erfolgt so, dass der Kessel keinen Schaden nehmen kann, CTC sei ja nicht blöd....

Ich hatte ihm die Unterlagen des Kesselherstellers unter die Nase gehalten.

Darin steht:

Bei Holzfeuerung sollte die dauernde Kesseltemperatur bei 60°C liegen, die Kesselrücklauftemperatur bei 55°C. Ansonsten könne es Korrisionserscheinungen geben und die Garantie erlischt.

Was bitte ist nun die Kesselrücklauftemperatur?????

Stilo, die vermutlich nervt, aber vielleicht gibt es doch eine Erklärung, wie dieser HB das gemeint hat


Verfasser:
Stilo Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 17.10.2007 18:09:23
0
716080
entferne ein "i" und stehle ein "o" .

Steht richtig in den Unterlagen, hab nur falsch geschrieben...

Stilo:))) :(((

Verfasser:
pbergstein
Zeit: 17.10.2007 18:15:42
0
716086
@Stilo

Die Kesselrücklauftemperatur ist die Temperatur die unten in den Kessel hineinkommt.

Hast du an der Stelle denn schonmal die Temperatur gemessen.

GrußPIT

Verfasser:
Stilo Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 17.10.2007 18:24:45
0
716095
Hier kommt nix unten in den Kessel, glaub ich.

Die Thermometer sitzen im Vor- und Rücklauf, beide gehen von oben in den Kessel bzw. kommen vom Kessel nach oben raus.

Natürlich sitzt darunter noch der Mischer, Richtung Kessel, der momentan "geschlossen" hat, es kreiselt also alles, bis es abgekühlt ist.... .

Wäre also nur ein Problem, wenn plötzlich und unerwartet, ich auch die Heizkreise im OG zuschalte.... -oder??

Wäre aber kein Normalbetrieb.

Stilo


Verfasser:
Falk N.
Zeit: 17.10.2007 18:34:50
0
716106
Wenn ich mich recht erinnere hat der gute CTC seine Rohre alle oben weg. Die Rücklaufeinführung ist durch die Kesseldecke und intern gelöst.

Aber nen Rücklauf hast Du ja aus der Anlage, also den Heizkörpern. Mal da messen.

Verfasser:
stefans
Zeit: 17.10.2007 18:38:31
0
716109
Hallo stilo, :-))


die Antwort von Pit darfst du nicht wortwörtlich nehmen, was oben und unten betrifft.
Obwohl sie technisch natürlich stimmt.

Rücklauftemp. wird an der Stelle gemessen, wo das Wasser in den Kesselkörper eintritt. Vorsicht, wenn eine Rücklaufanhebung vor den Kessel sitzt.
Da kannst du dich dann als Laie mit der korrektenTemperaturmessstelle leicht vertun.

(Den CTC kenn ich aber auch nicht persönlich:-)


Stefan


Verfasser:
Stilo Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 17.10.2007 18:45:31
0
716118
Falk, willst Du mich jetzt verscheißern, oder was????

Im Rücklauf des Heizkreises ist ein Thermometer eingebaut.....

Ansonsten ist dieses Problem wohl wirklich keines, es sei denn, ich lass das Holz so vorsichhinbrennen und die Kesseltemperatur wird nicht erreicht.

Also ist es eigentlich nur das Problem, das schnelle Holzfeuer wegzubekommen, ohne dass die TAS kommt.

Also Heizkurve hochnehmen.

Dann macht aber der Mischer fürchterlich auf und es kommen plötzlich und unerwartet 30°C angeschossen...


Stilo, die diese Diskussion für beendet erklärt, da ja bald alles umgebaut wird und dann der Heizkreis über den Puffer geht.

Auf alles andere muss ich halt solange weiterhin achten....

Dankesehr


Verfasser:
stefans
Zeit: 17.10.2007 18:53:15
0
716127
Hallo Stilo,


sinnvoll wäre es, die Diskussion erst zu beenden, wenn alles klaro ist bei dir. :-)

Die Rücklauftemp. der Heizkreise muss nicht die Kesseleintrittstemp. sein!



Stefan

Verfasser:
Stilo Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 17.10.2007 19:00:31
0
716141
ja o.k.

aber wo ist denn diese angebliche Rücklaufanhebung im Kessel, wenn darauf geachtet werden muss, das die Kesselrücklauftemperatur nicht unter 55°C fallen darf..., wie es in der Betriebsanleitung steht...

Stilo, die stefans ganz lieb knuddelt aber dennoch sauer ist...

Verfasser:
stefans
Zeit: 17.10.2007 19:48:01
0
716187
Hallo stilo,


nicht gleich sauer werden...das kann Kesselkorrosionen fördern...und genau das wollen wir doch nicht...;-))

Schau mal bei Kuenzel unter
2.3 Der Heizkesselkreis
nach.
Der Bypass wird auch Rücklaufanhebung ( oder Laddomat )genannt. Auch für später in deiner neuen Anlage wichtig, wenns über den Puffer läuft!!

Lies mal und wenn was unklar bleibt, wieder melden



Stefan


Aktuelle Forenbeiträge
BastiHiba schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Heizungsanlage...
maksimilian schrieb: Hallo Ihr, mich interessiert, ob die WP auch im Automatik-Betrieb...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
Haustechnische Softwarelösungen
Website-Statistik

CTC-Kessel- Frage an alle, die ihn kennen
Verfasser:
stefans
Zeit: 17.10.2007 19:48:01
0
716187
Hallo stilo,


nicht gleich sauer werden...das kann Kesselkorrosionen fördern...und genau das wollen wir doch nicht...;-))

Schau mal bei Kuenzel unter
2.3 Der Heizkesselkreis
nach.
Der Bypass wird auch Rücklaufanhebung ( oder Laddomat )genannt. Auch für später in deiner neuen Anlage wichtig, wenns über den Puffer läuft!!

Lies mal und wenn was unklar bleibt, wieder melden



Stefan