Hallo zusammen! Folgende Fakten: nachträglicher Anbau 35qm mit Fussbodenheizung an eine nestehende Heizung (De Dietrich) angeschlossen.Heizkreisverteiler viega. Das heiße Wasser kommt von der Heizung und geht durch das Drehthermostat (wie am Heizkörper) in den blaugekennzeichneten Rücklauf (Bild vorhanden bei Bedarf). Der Rücklauf ist mit drei elektrothermischen Stellmotoren versehen. Dann geht das Wasser durch die WILO Pumpe in Pfeilrichtung an Thermometer vorbei in den rotgekennzeichneten Vorlauf.An diesem ist auch eine Messtelle für den Thermostat und geht dann in den Anbau. Zurück kommt es in den blauen Rücklauf. angeschlossen wurde dies von einem Sanitärunternehmen.Meine Fragen sind folgende: Wo sollten die Stellmotoren sitzen, damit sie richtig funktionieren? Ich kann am Raumthermosthat einstellen was ich will es reagiert anscheinend nicht. Die Stellung aus allerdings geht. Stimmt die Zulaufverteilung? Vielen Dank schon mal für die Antworten. Bild gerne per Mail Gruss aus Köln Daniel
|
| | Zeit:
05.02.2005 15:19:48 |
Bild wäre nicht schlecht
An HJV.NRW<@GMX.de bitte Ohne den < eingeben nur wegen robotiks
|
| | Zeit:
05.02.2005 16:15:20 |
Was für Stellantriebe sind denn auf den Verteiler gebaut? Viega hat nämlich zwar Heimeier-Ventile im Einsatz, aber die haben ein Schließmaß von 7,5mm während Heimeier und alle anderen Hersteller (Oventrop, MNG)ein Schließmaß von 11,5mm haben. Gruß heiznix
|
| | Zeit:
05.02.2005 19:01:13 |
Es sind folgende Stellantriebe von viega: Stellantrieb, (stromlos geschlossen), für Heizkreisverteiler Modell Bestelldaten VE Art.Nr. 1013.1 230V - 3 Watt 111 137 Gruss |
| | Zeit:
05.02.2005 21:38:40 |
Ok, wenn es Viega-Antriebe sind sollte es funktionieren. Den Rast sollt amn sehen, da ist es schwierig was zu sagen.
|
| | Zeit:
06.02.2005 13:28:15 |
Helau Colonia, habe die Bilder erhalten und dem Bruno zu gemailt, mit der bitte diese auf seine HP zu stellen. Dann werde ich mich noch mal und natürlich auch die Kollegen zu dem Thema melden.
Eines vorab wenn das eine Fa. war dann gute Nacht. |
| | Zeit:
06.02.2005 18:15:10 |
Moin Jürgen,
die Bilder sind drinn.
http://www.bosy-online.de/HTD-Bilder.htm
Nun darf gearbeitet werden :>))
Gruß
Bruno www.Bosy.de.vu
|
| | Zeit:
06.02.2005 19:57:06 |
Allaf allerseits! Erst mal vielen Dank fürs Kümmern und Bilder online stellen. Jetzt bin ich gespannt was ihr rausfindet. Gruss
|
| | Zeit:
06.02.2005 20:07:59 |
Hallo
Habe mir die Bilder auf Brunos Seite angesehen, aber irgendwie kommt mir der Verdacht, das dies ein Karneval-Scherz ist. Oder kann mir Tölpel jemand erklären, was das sein soll?
Mit freundlichen Grüssen Otto
|
| | Zeit:
06.02.2005 20:22:08 |
Moin colonia, ich nehme mal an, das Ganze ist kein Karnevalscherz :>)) Sind die beiden Verteiler mit der Pumpe verbunden? Wenn das Ventil im Vorlauf wäre, davor eine Verbindung zum Rücklauf und die Pumpe in Richtung Vorlaufverteiler, dann hättest Du einen 3-Wege-Mischerersatz. Aber dann hättest Du eine Handregelung mit Konstanttemperatureinstellung ( Vorschrift wäre selbsttätig). Da ginge noch etwas mit Zeitschaltuhr für die Absenkung, um der Vorschrift zu genügen. Die Räume werden ja auf die Stellantriebe geregelt. Aber richtig befriedigend ist das für einen Laien nicht. Ich habe so etwas ähnliches seit 26 Jahren. Klappt wunderbar. Werde aber demnächst vielleicht etwas neues einbauen. :>)) Gruß me. Bruno Bosy, NF www.Bosy.de.vu
|
| | Zeit:
06.02.2005 20:23:56 |
Mensch Otto,
da hatten wir beide den gleichen Gedanken und das bei der Entfernung :>))
Gruß
Bruno www.Bosy.de.vu
|
| | Zeit:
06.02.2005 20:43:48 |
Allaf und Hellau allerseits.
Bruno so sehe ich das auch, irgendwie fehlt dort eine überstöm Möglichkeit.
Oder liegt das an meinem Promille gehalt?
|
| | Zeit:
06.02.2005 20:49:19 |
...ich schwöre ich habe null Promille (gibt's das überhaupt?) aber hier fehlt der Bypass, quasi die Rücklaufbeimischung. Gruß heiznix
|
| | Zeit:
06.02.2005 20:51:52 |
Moin Jürgen, was zeigt denn Dein Messgerät an? Erst dann ist eine fachliche Aussage möglich. Stelle aber den richtigen " Brennstoff" ein :>)) Gruß Bruno www.Bosy.de.vu
|
| | Zeit:
06.02.2005 22:57:36 |
Ich sehe schon, liege nicht so falsch mit meiner Vermutung.
Mit freundlichen Grüssen Otto
|
| | Zeit:
07.02.2005 09:27:04 |
Wow. Soviele Antworten. Aber was kann ich jetzt tun und was sagt mir das alles als Laien? Der Heizverteiler ist doch dafür gedacht um ihn an ein bestehendes Heizsystem anzuschließen,oder? Aber die Anschlüsse machen für mich keinen Sinn. Anders gesagt: Was auch immer ich am Thermostat im Anbau einstelle es ändert nichts an de Raumtemperatur (Ausser ich schalte ihn aus, dann wirds kalt.). Allerdings wenn ich den Thermostatregler (weiss) im Keller bewege ändert sich die Anbautemp schon. Aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, dass ich immer in den Keller renne um eine neue Temp einzustellen. In der Tat war das eine Sanitär- Installationsfirma die mir die FBH eingebaut hat. Drei Kreise mit entsprechender Dämmung und dann darauf den Estrich (7cm). Danke schon mal soweit.
|
| | Zeit:
07.02.2005 20:00:50 |
| |
| | Zeit:
07.02.2005 20:05:48 |
Hallo Jürgen Du musst nicht hochschieben, Du musst Colonia schreiben, er soll den ganzen Mist auf den Müll werfen und eine richtige Regelung einbauen lassen. Ich bin kein Heizungsfachmann, aber das geht mir noch zu weit. Mit freundlichen Grüssen Otto
|
| | Zeit:
07.02.2005 20:36:47 |
Moin Otto,
was hast Du gegen Bastler? Richtig gebaut funktioniert das auch :>))
Gruß in die Schweiz
Bruno www.Bosy.de.vu
|
| | Zeit:
07.02.2005 20:44:39 |
Hallo Bruno
Ich habe nichts gegen Bastler, wenn der im Bild ist, was ermacht. Dieser hat es nicht gewusst.
Mit freundlichen Grüssen Otto
|
| | Zeit:
07.02.2005 20:51:54 |
Moin Otto,
da gebe ich Dir Recht. War bestimmt kein Heizungsbauer :>))
Gruß
Bruno
|
| | Zeit:
07.02.2005 22:34:06 |
Ja, sieht schon ein bisserl komisch aus.
Aber jetzt sagt dem armen Mann doch bitte mal, was er genau bei seiner 'Firma' reklamieren soll, sonst erzählen die ihm doch bloß irgendeine Story.
Würde mich auch interessieren...
Gute N8,
Jochen
|
| | Zeit:
07.02.2005 22:58:35 |
Moin Jochen,
das habe ich weiter oben schon ansatzweise aufgeführt.
Gruß
me. Bruno Bosy, NF www.Bosy.de.vu
|
| | Zeit:
07.02.2005 23:16:33 |
Moin! Also ich verstehe, dass ich mir da habe Schrott andrehen lassen. Aber habe ich eine Chance das soweit ändern zu lassen, dass es als vom Wohnzimmer aus regelbare FBH funktioniert und wenn ja wie? Und vor allem kann ich den Heizungsinstallateur dafür haftbar machen? Gerne auch per Email airbus320 at abacho.de
Vielen Dank
|
| | Zeit:
07.02.2005 23:34:30 |
Hallo colonia, bei diesem verteiler kann es sich um eine HKV regelsation der evt. der Firma Cronatherm handel. Dies ist eine Verteilerreglung für variable oder Konstante Vorlauftemperatur zum Anschluß einer Niedertemperatur Heizgruppe in bestehende Hochtemperaturanlagen Wichtig ist dabei. Dieser verteilerausführung gehört über eine Hydraulische Weiche entkopplet. Aufbau Beispielsweise zu deinem Bild oben Hydraulische Weiche bei dir oben eingebautes Ventil , Vorlauf FBH Balken , vor der Weiche Rücklauf Kesselseite Aufbau Verteilerbalken unten Hydraulische Weiche Ventil mit Kopf Veteilerbalken FBH Rücklauf , vor der Weiche Vorlauf Kessel Somit funktioniert die regelung wie eine Ensprizregelung Gruß werner 2 Technische Unterlagen über den genauen Anschluss kann mann bei Cronateherm Empur SKV usw. anfordern. |