Gestern rief ein Kunde an, Meine Heikörper im EG bleiben kalt.
Der Monteur wurde mit der Überprüfung beauftragt,Vorsorglich gleich eine Umwälzpumpe im Gepäck. Kurze überprüfung, Diagnose :
Pumpe defekt, Austauschen.
Sch.... keine Schieber eingebaut,Rohrverschraubungspumpe mit Flanschenanschlüßen, tausche ich nur den Motor, lasse mal eben den Druck ab,
Wassersäule wird sich schon aufhängen.......... Nach einer knappen Stunde des entleerens Verwunderung und es kamen die Fragen an den Kunden, Wo sitz eigentlich Ihr offenes
Ausdehnungsgefäß ?
Och dieses Ding ist vor einigen Jahren kaputt gegangen,habe die Leitungen einfach abgesägt und den Überlauf mit
Kupferrohr in den
Spülkasten geleitet.
Überprüfung des hochhängenden Spülkastens im OG :
Rohrleitung bis auf den Boden des Kasten geführt.
Der
Unterdruck bein entleeren saugte das Wasser ab,Füllvetil funktionierte einwandfrei und speiste zügich nach.
Also, Kein Problem einen Spülkasten umzufunktionieren und als Kombi- Bauteil zu verwenden.
habe leider keine Fotos.
Jetzt dürft Ihr mitschmunzeln.
Gruß
Manfred Kahmann Hannover