Guten Tag. Ich wende mich hier mit meinem Anliegen an Sie als Fachleute weil ich dringend einen Rat brauche. Seit einigen Wochen läuft unsere neue Brennwertheizung. Als Kessel ist ein Brötje WGB 2N.28 eingebaut worden. Die Heizungsanlge samt Heizkörper ist komplett neu. Doch tritt immer früh Morgens und Abends ein Phänomen auf das ich mir nicht erklären kann. Die Heizkörper beginnen dann zu klopfen. Ein richtig pulsierendes Geräusch. Was ist das? Oder weiß jemand woran das liegt? Wie bekommt man es weg? Mein Heizungsbauer sagt das es schon weg ginge aber das kann ich nicht so recht glauben. Ich wäre für alle Ratschläge sehr dankbar. Besten Dank im Voraus. Harald
|
| | Zeit:
02.05.2005 17:27:59 |
| |
| | Zeit:
02.05.2005 17:38:16 |
| |
| | Zeit:
02.05.2005 19:28:29 |
Hallo. Danke für die schnelle Reaktion. Körperkontakt mit festen Teilen? Klingt schon einleuchtend ein Teil der Rohre liegt unterputz und der Rest ist mit Schellen mit so Gummieinlage befestigt. Hat mein Installateur da was falsch gemacht? Es sind Kunststoffrohre. Alpex Duo steht drauf. Sind die nicht die richtigen? Danke für die kompetenten Antworten. Harald
|
| | Zeit:
02.05.2005 19:43:25 |
Moin Harald, wenn es Kunststoffrohre sind, dann können die Geräusche eigentlich nur von den Heizkörpern und deren Befestigungen kommen. Also Heizung morgens kalt lassen und den Heizungsbauer holen, dann kann er die Fehlerquelle schneller finden. Gruß Bruno |
| | Zeit:
02.05.2005 20:55:06 |
Ein pulsierendes Geräuch hört sich irgentwie nach vertauschten Vor/Rücklauf an. Aber nur Morgens und Abends? Hm. Was passiert denn, wenn du den Heizkörper, der die lautesten Geräuche von sich gibt mal ganz auf oder zudrehst? Oder dreh die Heizkörper, wenn Geräuche da sind mal einen nach dem anderen ab.
|
| | Zeit:
02.05.2005 21:06:30 |
Hallo,
Nix Vor- und Rücklauf vertauscht, laß Dich nicht verwirren, iss schon so wie OldBo u heiznix gesagt haben, Dehngeräusche.
Im übrigen wird dies nicht von allein weggehen, und wenn doch, mit etwas Glück, dauert das ein paar Jahre.
Und mit etwas Pech auch irgendwann ne undichte möglich.
Gruß Martin
|
| | Zeit:
03.05.2005 16:49:27 |
Hallo na ganz so als Quatsch kann ich das mit dem vertauschten Vor-und Rücklauf nicht abtun. Die Heizkörperventile klopfen nur wenn das Ventil kurz vor dem schließen eine hohe Strömungsgeschwindigkeit von der verkehrten Seite aushalten muß. Die Sache mit früh und abends kann auch darauf zurückzuführen sein das in dieser Zeit wenige Heizkörper Wärmebedarf haben. Das kannst du aber auch ziemlich leicht selbst überprüfen und zwar durch 2 Methoden: 1. alle Heizkörperventile ganz zu drehen und anschließend jedes einzeln langsam öffnen und schließen wenn dann kurz bevor das Heizkörperventil schließt (hört man am Strömungsgeräusch) ein mehrfaches oder auch ein einmaliges klopfen auftritt solltest du den Übeltäter gefunden haben. 2. bei einem abgekühlten Heizkörper (Ventil- Plattenheizkörper) muß nach dem öffnen des Ventiles das zur Heizkörpermitte liegende Rohr zuerst warm werden. Sollte diese Test ohne Erfolg bleiben liegt es dann wohl doch an der Längenausdehnung der Rohre. MfG Kuno
|
| | Zeit:
03.05.2005 17:21:17 |
@ Kuno Die Sache mit früh und abends kann auch darauf zurückzuführen sein das in dieser Zeit wenige Heizkörper Wärmebedarf haben. _______________________________________________ Warum sollte ein Raum morgens wenig Wärmebedarf haben? Durch die nachtabsenkung der zentralen Regelung wird die Raumtemperatur in allen Räumen absinken. Prportional dazu öffnen die TH-Ventile. Ist die Absenkphase morgens zu Ende, sind alle Ventile relativ weit offen. Wäre es wirklich ein vertauschter VL-RL, dann sollte das Klopfen viel eher tagsüber (beim Auftreten von Störgrößen wie Sonne, E-Geräte, Menschen etc.) auftreten. Gruß heiznix
|
| | Zeit:
03.05.2005 19:33:06 |
Ich denke auch dass es Dehnungsgeräusche sind. Es muß ja nicht alles aus Kunststoff sein. Evtl. hat der Heizi auch partiell mit Kupfer gearbeitet. Auf alle Fälle hat irgendetwas Spannung. Gerhardu
|
| | Zeit:
03.05.2005 21:56:08 |
Hallo HarryM, auch wenn es etwas ungewöhnlich klingt, ich glaube nicht unbedingt daran, daß es Dehnungsgeräusche sind. Ist Ihre Brennwerttherme im Keller oder Dachgeschoss untergebracht? Wenn im Keller, sollten Sie mal die Planungsunterlagen bzw. -angaben von Brötje hinzu- ziehen und die zulässige und die ausgeführte Abgas- leitung miteinander vergleichen. Ich hatte das Pro- blem mal bei einer Buderus-Therme, das gleiche Phäno- men, der Abgasmassenstrom konnte durch die zu kleine Abgasleitung nicht gleichmässig entweichen und dadurch kam es zu Klopfgeräuschen, was man natürlich in der ganzen Anlage, auch in den Heizkörpern, gehört hat. War ziemlich mühsam den Fehler zu finden. Mit freundlichen Grüssen KHu
|
| | Zeit:
03.05.2005 22:12:56 |
Also ich würde meinen Hintern verwetten, (und das würde ich niemals leichtfertig tun..) dass es Dehngeräusche sind. Bei vertauschtem VL/RL müssten die Klopfgeräusche, wie heiznix schon richtig geschrieben hat, ohne Vorwarnung in unregelmäßigen Abständen (je nach Wärmeanforderung) auftauchen. Und auch die Abgasgeschichte gibt für mich keinen richtigen Sinn. Wieso sollten ausgerechnet in Aufwärm- und Absenkphasen die Abgase nicht entweichen können? Gruß Martin
|
| | Zeit:
03.05.2005 22:19:34 |
Man müßte die Geräusche hören können. Kann @ HarryM mir nicht mal eine Audiodatei schicken. Dann kommen wir bestimmt ein Stück weiter :>)) Gruß me. Bruno Bosy, NF ... die ich dann hier veröffentlichen könnte.
|
| | Zeit:
03.05.2005 22:59:00 |
Meine Heizung hab ich ganz simpel ruhig bekommen. Ich habe die glücklicherweise schaltbare Pumpe auf die kleinste Drehzahl geschaltet und danach mehrer Tage geprüft, ob alle Heizkörper noch ausreichend heizten. Bei mir sind die Geräusche imme Abends aufgetreten, wenn meine Frau die Thermostatventlie in den 1a-Raumen (WZ, SZ etc.) für die Nacht zugedreht hat. Wenn dann das Haus langsam auskühlte und die Thermostatventile in den 2b-Raumen (Flur etc.) mit kleinerem Temperatursollwert langsam öffneten um ein wenig nachzuheizen fing der Radau an.
|
| | Zeit:
01.11.2005 10:55:50 |
Nochmal ein Hallo an alle sog. Fachleute hier.
Leider muß ich die jenigen die der Meinung waren es handle sich hierbei um "Dehngeräusche" enttäuschen. Es war wie einige auch sagten einfach nur der VL/RL vertauscht. Der Fehler passierte aufgrund einer falschen Skizze. Anschlüsse getauscht >>> Ruhe.
Nicht zu kompliziert denken...
MfG HarryM
|