Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Bypassventil an Mischergruppe...wozu?
Verfasser:
Birke
Zeit: 03.11.2005 18:06:42
0
265965
Hallo,
ich habe eine GC PGM mit 3-Wege-Mischer mit einstellbarem Bypassventil, allgemein gesagt, wahrscheinlich eine fast überall vorhandene Mischergruppe.
Habe im gesamten Haus FBH.

-Der 3-Wegemischer steuert doch doch über den Rücklauf die Beimischung von kalten Wasser in den VL, richtig? Wozu ist dann das Bypassventil da? So wie ich das erkennen kann, ist es voll geöffnet. Was bewirkt da eine Verstellung?

-An den beiden Thermometern ist zwischen dem VL und RL nich eine Verbindung mit einem Einstellrädchen, wozu ist das da? Was bewirkt das Drehen daran und wie muß es eingestellt sein.

-Wozu ist im VL eine Schwerkraftbremse eingebaut?


-Wer kann mir dazu, für einen Laien verständliche Angaben machen? Bewirken Änderungen am Bypass und der "komischen" Verbindung irgendwas, vor allem im Hinblick auf eine geregelte und in diese Pumpengruppe eingebaute Heizkreisumwälzpumpe?


Vielen Dank
Gruß Birke

Verfasser:
OldBo
Zeit: 03.11.2005 18:23:13
0
265980
Moin Birke,

meinst Du diese Einspritzschaltung?

Gruß

me. Bruno Bosy, NF

Verfasser:
Birke
Zeit: 03.11.2005 21:32:10
0
266101
hi,
wenn ich mir die zeichnung anschaue, dann habe ich, so glaube ich, eher eine beimischschaltung.


kannst du damit nun was anfangen?

gruß birke

Verfasser:
heiznix
Zeit: 03.11.2005 21:33:57
0
266103
Nein, Du hast (vermutlich) eine Mischschaltung mit nachgeschaltetem Bypass.

Kannst Du damit was anfangen?

Gruß heiznix

Verfasser:
Birke
Zeit: 03.11.2005 21:48:02
0
266110
hm...,
der Bypass liegt genau im bereich des 3-Wegemischer, damit läßt sich vmtl. die durchflußmenge des vom RL in den VL fließenden Wassers regulieren...oder?

ähm...noch ne frage: was ist das Überströmventil in dieser Mischergruppe? wozu dient es, wie muß es gestellt sein?

gruß birke

Verfasser:
Valandriel
Zeit: 04.11.2005 01:03:35
0
266165
das Überströmventil ist dafür da das die Pumpe sich nicht tot läuft wenn sonst alle heizkörper im Haus zugedreht sein sollten und öffnet eine Notverbindung zwischen VL und RL.
Gruß Vali

Verfasser:
Birke
Zeit: 04.11.2005 04:50:15
0
266174
aha verstehe,
und wie muß ich es einstellen? voll auf, voll zu oder in mittelstellung drehen?
strömt nicht dauernd dann auch vl-wasser einfach gleich wieder zurück in den rl...das wäre doch nicht so im sinne des erfinders?
ich habe eine geregelte grundfos pumpe alpha pro...wenn immer gleich vl-waaser in den rl geht...dann "denkt" die doch, daß ständig irgendwo was offen ist und dreht höher oder?
da ich im ges. haus fbh habe, kann es mir nicht passieren, daß alle kreise zu sind, zumal ich das nie mache, will es ja warm haben...kann man dann das vetil nicht einfach zudrehen?

gruß
birke

Verfasser:
Bennad
Zeit: 04.11.2005 11:30:44
0
266291
Hallo Birke

Leider etwas konfus hier!!

Also, der Mischer hat 1 Verbindung zum Rücklauf, damit er aus Kesselwasser und R-Wasser das V-Wasser Mischen kann !!

Wenn nun ZWISCHEN Mischer und Pumpe noch ein Bypass zwischen V und R verbaut ist( mit Ventil drinne) , dient dieser zum Abgleich der Mischwassermenge bei zu hohen Temp.unterschieden von Kessel und Rücklauf .

Wenn der Bypass über der Pumpe sitzt, handelt es sich um ein Überströmventil, was erhöhten Pumpendruck abbauen soll. Bei einer geregelten Pumpe sollte das Ventil geschlossen sein!!

Was ist denn nun der Fall ?????

Gruss Bennad

Verfasser:
OldBo
Zeit: 04.11.2005 13:26:36
0
266369
Tcha, das ist hier die Frage. Aber Birke versteht nicht was wir wissen wollen :>))

Gruß

me. Bruno Bosy, NF

.. der dachte, dass der gegebene Link Licht ins Dunkel bringen kann

Verfasser:
Birke
Zeit: 04.11.2005 21:17:04
0
266616
Hallo,
also...der Bypass liegt genau im Verbindungsstück vom Mischer....so wie ich das verstehe, kann ich damit die Durchflußmenge des RL in den VL beinflussen, also die maximale Menge an RL-Wasser die der Mischer in den VL schicken kann..richtig?

Über der Pumpe befindet sich das Überströmventil....solte es bei einer geregelten Pumpe nun offen oder zu sein? ist es geschlossen, wenn ich wie bei einem Wasserhahn es zudrehe?
kann das Überströmventil was mit der geregelten Pumpe zu tun haben, daß die immer fast im maximalen Bereich fährt? oder liegt an was anderem? selbst wenn ich die pumpe auf die kleinste geregelte Stufe einstelle, dreht sie fast mit maximaler Umdrehung (ich meine nicht die drei fest einstellbaren Stufen, sondern wirklich, die, bei sich die pumpe selbst einregelt)


gruß birke

Verfasser:
Bennad
Zeit: 04.11.2005 23:00:13
0
266672
Hallo Birke

Sehr merkwürdiger Aufbau!

Das Ventil im Zulauf zum Mischer ist kaum sinnvoll!
Beobachte doch mal in welchem Bereich sich der Mischer bewegt, er sollte sich meist im mittlerem Bereich befinden!
Und wie konstant ist die Temperatur des Vorlauf??

Zum Überströmventil ;
Wenn es denn wirklich eine geregelte Pumpe ist, dann dreh das Teil zu, wahrscheinlich im Uhrzeigersinn , auf jeden Fall geht ZUDREHEN schwerer als AUFDREHEN.

Gruss Bennad


Verfasser:
heiznix
Zeit: 04.11.2005 23:01:40
0
266674
Das Ventil im Zulauf zum Mischer ist kaum sinnvoll!
____________________________________________________

Macht dann Sinn wenn es eine Kesselkreispumpe gibt.

Gruß heiznix

Verfasser:
Bennad
Zeit: 04.11.2005 23:06:59
0
266679
@ Heiznix

+++wenn es eine Kesselkreispumpe gibt.+++

Glaubst du daran ??

Gruss Bennad

Verfasser:
heiznix
Zeit: 04.11.2005 23:08:11
0
266680
Warum nicht? Wenn er einen Brennwertkessel hat ist die Wahrscheinlichkeit bei nahe 100%.

Gruß heiznix

Verfasser:
Bennad
Zeit: 04.11.2005 23:12:13
0
266682
Schei..e stimmt :)

Gruss Bennad

Verfasser:
Birke
Zeit: 04.11.2005 23:12:26
0
266683
hi,
wieso ist der bypass im mischer nicht sinnvoll?

habe den mischer mal beobachtet..."meine frau meckert schon, ob ich mit der heizung verheirat wäre"......er ist kurz vor dem brennerstart (vitodens200) fast geöffnet und geht dann etwas zu (mischt also RL-Wasser bei). Wenn die heizung dann für 4 minunten aus ist, dann geht der mischer wieder bis kurz vor den brennerstart fast ganz auf, so daß von der hydraulischen weiche fast ausschließlich RL-temperiertes Wasser in den VL fließt.
dh., daß der VL keine konstante Temperatur hat, sondern bei brennerabschaltung ca. 32 grad hat und dann kuz vor dem brennerstart 25 grad bekommt.
mit dem bypass im mischer könnte ich doch die menge an RL-Wasser beinflussen und so die VL-Temeperatur etwas erhöhen, oder irre ich mich da?

Verfasser:
OldBo
Zeit: 05.11.2005 09:58:06
0
266762
Mensch Birke,

wo kommt denn mit einem Mal die hydraulische Weiche her? Habe ich da etwas überlesen oder wurde das von Red. gelöscht? Oder liegt es daran, das Du immer wieder vom Groß- auf Kleinschreibung wechselst? Oder schreiben hier 2 verschiedene Birke's?

Irgendwie komisch das Ganze. Mach ein Skizze, schicke sie an meine E-Mail und dann sehen wir weiter :>))

Gruß

me. Bruno Bosy, NF

Verfasser:
Birke
Zeit: 05.11.2005 14:36:38
0
266867
@oldbo:
Sorry wg. der Groß- und Kleinschreibung.
ich mache mal eine skizze meiner Heizungsanlage und sende Sie dir...vielleicht kannst du mir weiterhelfen, was damit anfangen.

viele Grüße
Birke

Verfasser:
OldBo
Zeit: 05.11.2005 18:08:14
0
266962
Sie haben Post :>))

Gruß

Bruno

Verfasser:
OldBo
Zeit: 06.11.2005 11:01:46
0
267271
Moin Kollegen,

hier die Skizze der Anlage. Vielleicht kann ja einer von euch weiterhelfen.

Gruß

Bruno

Verfasser:
JoRy
Zeit: 06.11.2005 11:15:54
0
267286
Das Überströmventil kann er nur deswegen ganz zudrehen, weil er nur FBH hat und es höchst unwahrscheinlich ist, das alle Kreise geschlossen werden.
Fährt er den Irrsinn von Thermostaten auf Stellmotoren auf JEDEM Kreis, dann und nur dann könnte die 25-40
auf Kurzschluss kommen.

Das "Bypass"Ventil (es ist kein echter Bypass) ist nur für die Grundeinstellung beim hydraulischen Abgleich nötig und sinnvoll.

Was hier hydraulische Weiche genannt wird ist keine.
Wahrscheinlich eine Systemtrennung.

Seine Solareinheit ist verkehrt angebunden.

Für optimalen Betrieb würden wir an dieser Anlage einiges ändern müssen.

Gruß JoRy

einiges kann ich nicht verstehen, wenn du schon so einen detaillierten Wassermengenplan hast.

Verfasser:
heiznix
Zeit: 06.11.2005 11:19:26
0
267289
Wenn ich die Skizze richtig interpretiere ist es kein Bypassventil. Es handelt sich dann lediglich um ein Drosselorgan welches zur Einregulierung des Druckverlustes der Beimischleitung notwendig ist. Der Druckverlust über dieses meist nur 15cm lange Teilstück muß ja gleich groß sein wie der Weg über den Kessel, bzw. über den Mischer. Deshalb dieses Abgleichorgan.

Was aber unabhängig davon positiv auffällt ist die Berechnung der FBH und die sagar eingetragenen tatsächlich verlegten Rohrmeter. Damit läßt sich dann eine Nachberechnung durchführen.

Ein HBer der sich Mühe gibt!

Gruß heiznix

Verfasser:
OldBo
Zeit: 06.11.2005 11:29:43
0
267294
Moin Josef und heiznix,

mit euch Beiden habe ich gerechnet. Habt ihr keine Fragen an Birke, bevor ihr euch festlegt?

Gruß

Bruno


Verfasser:
heiznix
Zeit: 06.11.2005 11:34:55
0
267298
Nein, keine weiteren Fragen.

Gruß heiznix

Verfasser:
JoRy
Zeit: 06.11.2005 11:44:35
0
267304
Moin Bruno,
schau doch meinen Kommentar zur hydraulischen Weiche, die wahrscheinlich eine Systemtrennung ist.
Selbstredend bleibt da die Frage, wer oder was regelt da wie die 25-40 Pumpe.

Die wirkliche Frage hat er doch gar nicht gestellt!
Aber ich.
Was macht seine Solareinspeisung nur im Rücklauf
aber mit einer thermischen Weiche.

Ich könnte seine FBH einregeln, aber sicher nicht mit optimaler Solar-Heizungsunterstützung.

Gruß JoRy

Aktuelle Forenbeiträge
em75 schrieb: Hallo zusammen, wir planen den Kauf eines MFH aus den 1950er...
MichaelF5 schrieb: Hallo zusammen, auf meinem Dach habe ich zwei Stück Brötje Rahmen-Top-Kollektoren...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
 
Website-Statistik

Bypassventil an Mischergruppe...wozu?
Verfasser:
JoRy
Zeit: 06.11.2005 11:44:35
0
267304
Moin Bruno,
schau doch meinen Kommentar zur hydraulischen Weiche, die wahrscheinlich eine Systemtrennung ist.
Selbstredend bleibt da die Frage, wer oder was regelt da wie die 25-40 Pumpe.

Die wirkliche Frage hat er doch gar nicht gestellt!
Aber ich.
Was macht seine Solareinspeisung nur im Rücklauf
aber mit einer thermischen Weiche.

Ich könnte seine FBH einregeln, aber sicher nicht mit optimaler Solar-Heizungsunterstützung.

Gruß JoRy