Hallo
Bei meiner Heizung G-124 lp BJ.1992 ist wohl der Brenner defekt.Risse in den Gas austrittsdüsen(keine ahnung wie die dinger heissen).Da diese wohl genietet sind kann man wohl nur die brenner einheit kpl. tauschen.Da mir der Installateur nicht sagen konnte was so was kostet,frage ich mal hier nach.Ne ersatzeilliste bekommt man bei buderus ja nicht.
Gruß Michael
|
| | Zeit:
26.08.2004 17:46:21 |
Hallo, du hast geschrieben: Bei meiner Heizung G-124 lp BJ.1992 ist wohl der Brenner defekt.Risse in den Gas austrittsdüsen(keine ahnung wie die dinger heissen).Da diese wohl genietet sind kann man wohl nur die brenner einheit kpl. tauschen.Da mir der Installateur nicht sagen konnte was so was kostet,frage ich mal hier nach.Ne ersatzeilliste bekommt man bei buderus ja nicht. Ja es ist richtig "man kann die Brennereinheit nur komplett tauschen". Aber "Man" ist ein zugelassener Gas- u. Wasserinstallateur. Da Dir Dein Installateur nicht sagen kann, was das kostet, empfehle ich Dir einen neuen Handwerker zu suchen( am besten mit Buderuserfahrung ;-))) ). Da bekommst Du ganz bestimmt ein Angebot. Wenn nicht, woher kommst Du vielleicht kann ich Dir helfen ? so long me.buderusfan |
| | Zeit:
26.08.2004 18:08:54 |
Hallo
Ich komme aus aachen.Mittlerweile weiß Ich wenigsten wie die dinger heißen.Brennerlanzen.2 von 4 Stück sind gerrissen.Der wird mich morgen wohl anrufen und mir dann den Preis sagen(habe ich drauf bestanden).Wollte nur vorab schonmal den ungefähren preis wissen.
Michael
|
Verfasser: Me. Alfons Hoffrogge | Zeit:
26.08.2004 18:58:18 |
Hallo Michael,
1992 das war mit Sicherheit noch ein LP Brenner. Die Kesselbzeichnung wäre dann G124LP prüfe das mal. Kurz später kam der G124X auf den Markt.
Erkennbar auch an der Anordnung der Austrittsöffnungen in den Brennerlanzen. Bein LP sind die länglichen Schlitze kreisförmig jeweils um eine kleine runde Bohrung angeordnet, beim X ist die Anordnung Rechteckig in graden Linien hintereinander.
Wenn es geht lass dir den Brenner von LP auf X umrüsten. die Kosten sind gleich, die Brennerlanze muss eh komplett getauscht werden. Der X hält einfach länger.
Preise habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die wird dir dein Heizer ja morgen sagen können.
Gruß Alfons
|
| | Zeit:
26.08.2004 19:04:04 |
Hallo
Es ist ein lp.Na hoffentlich lohnt sich das auch.Schau mich schon nach nen neuen kessel um!!!Schade das ich meine Frau nicht bruhigen kann.Sie meint das wohl das neue Badezimmer warten muss.
Michael
|
Verfasser: Me. Alfons Hoffrogge | Zeit:
26.08.2004 19:32:26 |
Beruhige deine Frau, ev. muss die eine oder andere gläserene Seifenschale fürs Bad dran glauben, aber die kann man später auch noch einbauen. Der G124 ist ein Grundsolider Kessel. Der macht dein Haus auch in 15 Jahren noch warm, nicht so sprarsam wie ein Brennwerter anber eben grundsolide. Der LP Brenner war ein bisschen anfällig gegen mangelnde Wartung. Also ich gehe mal sicher davon aus, dass in den letzten Jahren vor dem Riss im Flammrohr keine Warung gemacht wurde. Dann schlagen die kleinen Flammen um und glühen das Material aus schau dir mal die kleinen schlitze um die runden Bohrungen an, genau der weiße Staub den du da findest ist verantwortlich dafür dass du jetzt ne neue Brennerlanze brauchst. Mit regelmäßiger Wartung wäre das nicht passiert. Also reparieren lassen, ist gewiss billiger als die Echtglasdusche fürs neue Bad, am besten gleich Umrüsten aud die X-Brennerlanzen, und unbedingt järliche Wartung durchführen lassen. Das erste Gläschen Sekt in der neuen Badewanne könnt ihr dann auf Buderus trinken, mit der Gewissheit immer noch einen Guten soliden Kessel im Keller stehen zu haben. Glaubt mir, ich arbeite seit über 20 Jahren mit Buedruprodukten, also sag deiner Frau ruhig, sie kann schon mal ne Badewanne aussuchen gehen. Gruß Alfons
|
| | Zeit:
26.08.2004 19:38:31 |
Du bekommst nur noch den X-Umstellsatz. Den anderen gibt es nicht mehr. Zusätzlich werden Bleche in die Strömungssicherung eingebaut und der Kesselraum ausgekleidet. Liegt alles dem Set bei. Kosten? Sagt dir dein Monteur.
|
Verfasser: Me. Alfons Hoffrogge | Zeit:
26.08.2004 19:49:02 |
Danke Peter, jetzt habe ich schon wieder was dazu gelernt. Hatte in den letzten Jahren in meinem Kundenkreis keine gerissene Brennerlanze mehr, und war mir daher nicht sicher, ob für den LP als Ersatz LP oder X geliefert wird.
Das Forum hilft also nicht nur den Fragestellern, auch wir Fachhandwerker können hier immer wieder was dazu lernen, so soll es ja auch sein, also in dem Sinne nochmal, danke dir für die Info Peter.
Gruß Alfons
|
| | Zeit:
26.08.2004 19:49:07 |
Hallo
Danke für eure infos.Na dann werde ich morgen früh direkt mal den Installateur wegen dem umbau auf den 124x brenner anrufen.
Michael
|
| | Zeit:
26.08.2004 20:04:37 |
zur Info:Bruderus angerufen Umrüst kit kostet 358 € ohne mwst.
Michael
|
| | Zeit:
26.08.2004 22:13:06 |
Hallo Michael, Eine mögliche Ursache deines Schadens kann ein zu niedriger Gasdruck (Flammenrücktrittsgeschwindigkeit!) sein. Also: Sag deinem Installateur, er soll den Gasdruck ( Fließdruck)bei laufenden Gerät prüfen. Die genauen Werte, d.h. Mindestdrücke, soll er vorher bei Buderus Hotline anfragen. Gruß aus dem Harz OTTO7
|
| | Zeit:
05.01.2006 14:41:24 |
Hallo Leute! Eure Hinweise sind echt interessant! Ich wollte nur mal anmerken, dass ich im Dezember 2005 das gleiche Problem(Risse in Brennerlanzen) hatte und letztendlich herausgefunden habe, dass dies ein Konstruktionsfehler seitens Buderus ist. Nicht schlimm genug: Eine bestimmte Buderusniederlassung gab auch unvollständige Angaben, was mich fast mehrere hundert Euro gekostet hätte. Erst nach einem Gespräch mit einem Mitarbeiter der Buderus-Zentrale stellte sich heraus, dass man den Umrüstsatz innerhalb 10Jahre ab Baujahr Heizkessel gratis bekommt und lediglich den Arbeitslohn zahlen muss.Ich war schon sehr entäuscht, was man stellenweise unter "Dienst am Kunden" versteht! Gruss
|
| | Zeit:
13.01.2010 15:20:19 |
Meine Bedienungsanleitung ist verloren gegangen, kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe einen Buderus G 12-LP/1994 mit freundlichen Grüßen Gudrun
|