| | | | Zeit:
02.12.2005 16:45:22 |
Hallo zusammen,
einer unserer Mischer, ein Zentra Differential-Mischer 3 G (DR 65 FC) ist so schwergängig, dass der Stellmotor es nicht mehr schafft, diesen zu verstellen.
Nach Herstellerangaben gibt es keine Dichtungssätze mehr.
Gibt es eine Möglichkeit die Gängigkeit zu verbessern?
MfG uwe
|
| | Zeit:
02.12.2005 17:01:25 |
Den Dichtungssatz gibt es selbstverständlich noch. Wer hat denn diese Aussage gemacht? Die Art.Nr. für den Dichtungssatz lautet: 019001040 Mfg. Eisenkarle
|
| | Zeit:
02.12.2005 17:38:34 |
Hallo Eisenkarle hatte mit Centra in Schönaich telefoniert. Aussage, alles was älter als Baujahr 1975 ist, is nich. Unserer ist Baujahr 1972. Werde jedoch mit deiner Artikelnummer noch mal anfragen. Weitere Aussage war, dass wenn die Chromschicht beschädigt ist, sowieso nicht mehr geht. Gibt es dazu Erfahrungen???? MfG uwe |
| | Zeit:
02.12.2005 18:02:22 |
Moin Uwe, schicke den Mischer in Rente und gönne Deiner Anlage einen Neuen. Der alte Mischer war/ist bestimmt auch zu groß :>)) Gruß me. Bruno Bosy, NF |
| | Zeit:
02.12.2005 18:02:35 |
Der Dichtungssatz passt bis 1986 zurück. Auch den Drehschieber oder das Küken sollte noch erhältlich sein. Aber dafür kenne ich die Artikelnummer leider nicht. Es gibt, soweit mir bekannt, auch 2 verschiedene Drehschieber. Deshalb muß die Einbaulage bei Bestellung bekannt sein. Mfg. Eisenkarle
|
| | Zeit:
03.12.2005 00:32:15 |
@OldBo
sicher ist der Mischer zu groß. Nur einen kleineren einbauen ist bei Flanschen ja nicht so ganz ohne größeren Aufwand möglich.
Der Neue kostet sicher nicht die Welt (ca. 200 + MwSt). Verteilt auf 70 Parteien macht für mich grade drei Euro. Aber darum geht es doch nicht.
Jetzt habe ich grade den alten Stellantrieb zerlegt, eine gebrochene Achse erneuert, das total verharzte Fett rausgekratzt alles geschmiert und wieder zusammengebaut. Der ist jetzt so gut wie neu und macht nun locker noch 20 Jahre. Leider passt er nun nicht mehr auf einen neuen Mischer. Also muss auch noch ein neuer Stellantrieb her. Nochmal 300 Euro, mein Anteil 4 Euro.
Das Geld ist es nicht, es geht um das Prinzip.
Es geht aber um den Ehrgeiz und die Herausforderung so ein altes Schätzchen am laufen zu halten.
Wegschmeißen und neue Teile einbauen ist die leichteste Übung.
MfG uwe
|
| | Zeit:
03.12.2005 10:09:32 |
Moin Uwe, wenn Du es so hinbekommen hast, dann ist es ja in Ordnung. Kompliment. Ich ging davon aus, dass da nichts mehr zu machen war. Ein kleinerer Mischer hätte vielleicht ein besseres Regelverhalten und Du mußt nicht mehr mit Störungen rechnen. Du weißt ja, die meistens Anlagen fallen am Heiligabend aus :>)) Gruß Bruno |
| | Zeit:
03.12.2005 10:21:22 |
...und michhat man hier mal geschimpft, weil ich meinn alten Centra ab und zu abschmier ;-)
|
| | Zeit:
03.12.2005 10:23:34 |
Du heißt ja auch Markus, der auch gerne mal schimpft :>))
|
| | Zeit:
03.12.2005 13:33:19 |
Hallo zusammen, es gibt zwei gute Möglichkeiten zu lernen, erstens durch Fehler, zweitens durch den Rat von anderen. Für unsere Heizung (1972) hat sich jahrzehnte keine Mensch richtig interessiert. Dabei ist es ein leichtes Unterfangen alle zehn Jahre mal den Mischer auseinander zu nehmen und ihn zu warten. Siehe sukram. Jetzt ist es scheinbar zu spät. @OldBo Kleines Missverständnis. Stellantrieb (VM 47/1)läuft wieder wie frisch geschmiert. Problem ist der eigentliche Mischer (DR 65 FC). Dieser ist so schwergängig, dass der Stellantrieb es nicht schafft ihn zu verstellen. Wenn es nun Sommer wäre, hätte ich kein Problem. Mischer raus, Reparaturversuch, wenn Erfolg wieder rein, wenn kein Erfolg, neuen bestellen und nach ca. 4 Tagen neuen wieder rein. Bau ich ihn heute aus, bekomm ihn nicht repariert und nicht wieder zusammen haben 25 Wohnungen 4 Tage keine Heizung. Das werden einige nicht so lustig finden. Zum Regelverhalten hätte ich noch eine Frage. Ein neuer Mischer geht scheinbar nur mit einem neuen Stellantrieb. Dieser ist deutlich schneller als der alte. Was macht jetzt die alte Regelung/ Steuerung??? MfG uwe
|
| | Zeit:
03.12.2005 13:36:15 |
| |
Verfasser: heiznix | Zeit:
03.12.2005 13:46:36 |
Es ist nicht zu spät. Der Mischer kann mit von @ Eisenkarle genanntem Dichtungssatz wieder gängig gemacht werden, und funktioniert anschließend wieder wie einst im Mai. Ob es auch den Drehschieber noch gibt weiß ich allerdings nicht. Gruß heiznix
|
| | Zeit:
03.12.2005 22:08:14 |
Centra Mischer sind wie Elefanten, haben eine sehr dicke Haut (die Verchromung auf dem Küken) und halten fast ewig, die Ursache für die Schwergängigkeit ist warscheinlich die fehlende Schmierung der zärtlich dimensionierten Mischerwelle. Absperrschieber rundherum abdrehen, den Stellantrieb abnehmen, Stellungsplakette abnehmen, die 4 Imbusschrauben vorsichtig lockern und die große Frontplatte vorsichtig mit Schraubenzieher lösen (Achtung aufpassen dass die Dichtung nicht bricht, eventuell mit Stanleymesser vorsichtig von der Dichtfläche lösen). Etwas warten bis das bischen Wasser abgetropft ist (hoffentlich sind die Schieber dicht), dann Imbus ganz herausschrauben und Frontplatte samt Küken vorsichtig herausziehen, dabei aufpassen und die Einbaustellung aufzeichnen in welcher sowohl der Motor abgenommen wurde und auch wie das Küken im Mischer steckte. Danach die Wellendichtung (das kleine Dreieck) abschrauben und das Küken aus der Frontplatte ziehen (eventuell mit ein bischen hin und herdrehen) die beiden großen O-Ringe vorsichtig entfernen, alle Gleitstellen vorsichtig reinigen (es kann auch ein Kalkbelag auf der Welle sein). Auch das Mischerküken und den Mischer innen inspizieren und Reinigen. Nachdem alles sauber und trocken leicht zusammenpasst alle Lagerstellen mit einem guten Armaturenfett (Wasserpumpenfett, oder Plastilube) gut deckend einfetten auch die O-Ringe und den Sitz derselben gut fetten (da ja derzeit keine neuen vorhanden) wieder alles zusammenbauen (die Dichtfläche der Pappdichtung ebenfalls fetten) und Sie werden sehen der Mischer ist wieder leichtgängig und wenn Sie ein bischen Glück haben auch dicht. Und nun können Sie sich auch auf die Suche nach passenden O-Ringen machen (Sie haben sie ja sicherlich mit der Schiebelehre abgemessen) oder bei Honeywell einen neuen Dichtsatz bestellen. Viel Spass beim Basteln Hannes / esbg
|
| | Zeit:
03.12.2005 22:46:37 |
| |
Verfasser: heiznix | Zeit:
04.12.2005 10:27:35 |
Nein, wird überhaupt nicht schwer. Zum einen gibt es (wie ich schon sagte die Ersatzteile noch), und zum anderen wenn doch ein neuer Mischer eingebaut werden muß (warum auch immer), dann passt der auch da rein ohne dass an den Rohrleitungen geändert werden muß.
Die Mischertype neu wäre gemäß Foto: DR65GFLA
Gruß heiznix
|
| | Zeit:
04.12.2005 13:23:38 |
@ alle Danke für die Info, wir haben einen Wartungsvertrag (zwei mal pro Jahr) für unsere Heizung. Arbeitszeit ist pauschal abgegolten, Ersatzteile auf unsere Kosten. Kann ich nun erwarten, dass die Fachfirma erst einmal versucht den Mischer wieder funktionsfähig zu machen? Oder soll ich es lieber gleich selbst versuchen? Wäre ich der Heizungsbauer würde ich sagen: Mischer hin, muß neuer rein. Alter Stellantrieb passt auch nicht mehr, muß auch neu. Kosten siehe Liste .... Der ist Unternehmer und zur Gewinnmaximierung verpflichtet, ich kann es ja verstehen. Wenn ich ihm nun Frage, ob es nicht möglich ist einfach mal zu schmieren, werde ich die Antwort bekommen: wenn ich alles besser weis sollte ich es doch selber machen. ( Habe mir erlaubt mal nach einer kleineren Düse für den Brenner zu fragen) @heiznix hast sicher recht der DR 65 GFLA passt genau rein. Ich habe nur den Hinweis von OldBo aufgegriffen der meinte, der alte Mischer wäre etwas überdimensioniert bzw. Regelverhalten bei kleinem Mischer besser. Denke jetzt ggf. z.B an einen Muffenmischer z.B. GR 40 MA mit je drei Doppelnippel und Gewindeflaschen. Wird sich von der Kostenseite nicht viel tun. Die Pumpe die dran hängt ist eine TOP 40/1-4 und läuft auf 2,1 m. Könnte mir vorstellen, dass ein GR 40 immer noch reichlich groß ist. Die Heizleistung in diesem Strang liegt so bei 100 kW Vorlauftemp max 80 Grad. Delta T liegt so bei 12 Grad. @OldBo, danke für das Einstellen des Bildes. Werde irgendwann mal es selbst versuchen mit imageshack. Also was mach ich jetzt? Heizungsbauer anrufen und über Defekt informieren. Wenn er sagt alle neu, auf Dichtungssatz hinweisen. Wenn Rep. nicht geht und Heizungsbauer einen Gr 65 einbauen will, sagen: er solle besser einen kleinen Muffenmischer mit Schraubflanschen einbauen. Anschließend hab ich einen Freund fürs Leben gewonnen!!!! Oder selber machen mit dem Risiko, dass irgendwas schief geht und alle sagen: hätteste doch mal einen Fachmann ran gelassen. MfG uwe
|
Verfasser: heiznix | Zeit:
04.12.2005 16:34:02 |
Denke jetzt ggf.z.B an einen Muffenmischer z.B. DR 40 MA......... ___________________________________
Der ist falsch!! Wenn dann mußt Du DR40GMLA nehmen. Ich würde jedoch dann den DRU32-25 nehmen.
Gruß heiznix
|
| | Zeit:
04.12.2005 18:12:55 |
@heiznix, hast recht, muss genauer auf die Seite von Honeywell schauen. Werde ggf. einen Universalmischer mit in Betracht ziehen. Wenn ich das Diagramm zum Druckverlust richtig lese hätte wir beim DRU32-25 bei Höchstlast 1000 mmWS. Der alte Mischer hat wohl so um die 110 mmWS Da E- Pumpe bügelte die das sicher weg. Erscheint mir jedoch etwas viel. Habe in die Richtung jedoch fast Null Ahnung!!!!!??? MfG uwe
|
Verfasser: heiznix | Zeit:
04.12.2005 18:34:19 |
Schau auf der Homepage von Centra: http://www.hga.honeywell.de/pdfs/dru_u9-is-ge0h0228ge51r0603.pdf Dort auf der Seite U9.2 ist der Einsatzbereich in kW (bei 15K Spreizung) angegeben. Ansonsten, wenn die Anlage bisher mit DN65 funktioniert und nicht geschwungen (ständig auf-zu) hat, dann baue diesen Mischer wieder ein, bzw. setze ihn mit Ersatzteilen wieder Instand. Gruß heiznix
|
| | Zeit:
05.12.2005 11:15:39 |
Hallo zusammen,
Centra beharrt darauf, dass der Dichtungssatz 019001040 nur für Mischer jünger Baujahr 1975 passt.
In unserem Mischer sei unter anderem ein Filzring. Welche Dichtungsbauteile sonst noch verbaut wurden, weiß angeblich keiner mehr.
Explosionszeichnung gibt es auch angeblich keine.
Weis wer was?
MfG uwe
|
| | Zeit:
05.12.2005 11:21:41 |
Der Dichtungssatz passt von 1968 - heute. Das Küken hat die Art.Nr. 030000102 Gruß Eisenkarle
|
| | Zeit:
05.12.2005 13:31:54 |
Hallo Herr Kreitmayr, was ist denn aus Ihren Überlegungen zum BHKW geworden? Gruss Horst Bernauer
|
| | Zeit:
05.12.2005 15:53:58 |
@eisenkarle hatte centra gleich heute morgen noch mal befragt, bei 019001040 passt der äußere O-Ring auch auf die alten Mischer. Der Unterschied soll sein, dass die alten Mischer innen eine Filzdichtung als Schmutzabweiser haben die neuen einen O-Ring. Der passt zwar auf die Welle, jedoch im Außendurchmesser nicht mehr in den "Deckel". Auf das passenden Ersatz-Küken wurde ich auch hingewiesen. Ich bestelle jetzt erst mal Dichtungssatz. Damit kann ich sorglos das Küken ausbauen und bekomme zumindesten den Zusammenbau wieder ohne Dichtheitsprobleme hin. Sollte das Küken verschlissen sein, werde ich das nachbestellen. Traff heute im Treppenhaus auf einen Mann mit Latzhose und so einem bunten Stickwerk darauf. Dachte erst es wäre ein Heizungsmonteur. Jedoch viel besser. Ein neuer Miteigentümer. Den habe ich gleich in den Heizungskeller gescheppt. Leider meinte er, Heizung wäre nicht ganz so sein Ding, eher Sanitär, auch nicht schlecht. @polsprung, liegt noch immer auf dem Schreibtisch. Unser Haus braucht erst einmal 3000m² Fassadenrenovierung, soll 2006 erledigt werden. Ist für mich Prijorität eins. Dann denk ich noch darüber nach, wie ich den wahnsinnigen Energieverbrauch in unserem Schwimmbad in den Griff bekomme. Prijorität zwei. Gedanken zum BHKW kommen auch noch dran. MfG uwe |
Verfasser: heiznix | Zeit:
05.12.2005 18:38:25 |
@ kreitmayr
Habe bei meinem Vater einen 4-wegemischer (DN25) Bj. 1974 ebenfalls in Stand gesetzt. Dichtungssatz 01900130 eingebaut und er läuft wieder prima.
Gruß heiznix
|
| | Zeit:
17.01.2006 14:06:35 |
Schwimmbad: Einer der wenigen wirklich optimalen Einsatzfälle für Wärmepumpen, als Entfeuchungs-WP. Riesen-Vorteil: Die für die Entfeuchtung sonst notwendigen hohen Luftmengen können gewaltig reduziert werden. Gibts als komplettes Lüftungsgerät oder in Ihrem Fall wahrscheinlich besser als Einzel-Truhengerät zur Aufstellung im Schwimmbad. zB http://www.kvs-klimatechnik.de BHKW: Schonmal über Contracting nachgedacht? Gruss Horst Bernauer
|