| | | | Zeit:
20.10.2012 19:21:14 |
Hallo zusammen, ich habe seit dem Kauf des Hauses Probleme mit der o.a. Therme. Dauernd Fehlstarts, dauernd Kundenservice, dauernd Austausch und, und, und. Heute wurde letztlich die Platine gewechselt (700 €) und das spornte mich grad an jetzt mich mal damit zu beschäftigen. Leider hab ich hier niemanden gefunden, der sich ernsthaft mit den Einstellungen beschäftigt. Genau genommen wollte ich als erstes die Teillast einstellen, war jetzt mit 17kw eingestellt, aber ich glaube das ist zu viel. Wie stellt man sowas ein? Try and Error? Es ist ein Bungalow mit 160qm Baujahr 2005 und nur Fussbodenheizung. Mir ist schon klar, dass man das nicht mal so nebenbei einstellen kann, aber der letzte Monteur hat nicht mal den Hinweis " Wartung" zurücksetzen können. Schönen Abend olli
|
| | Zeit:
23.10.2012 21:17:03 |
Ich bins noch mal ;-) Hab jetzt die Anlage mal auf 9kw runtergeregelt und mal ein bisschen beobachtet. Draussen sind 11 Grad, Heizkurve ist 1,5 und der Vorlauf wird durch den Aussenfühler geregelt. Jetzt springt der Brenner bei 24 Grad Vorlauf an, brennt im unteren Modulationsbereich ein paar Sekunden (vielleicht 10-15) bis 45 Grad und schaltete dann aus. Dann Pumpennachlauf und Restsperrzeit und das ganze geht nach ein paar Minuten wieder los. Jetzt meine Frage: Ist das so Gesund? Kein Wunder, dass der Trafo von der Zündung defekt war, bei so vielen Starts..... Hat jemand vielleicht einen Tip für mich? Danke und noch einen schönen Abend. Olli
|
| | Zeit:
23.10.2012 22:15:31 |
Ähm, ich bin jetzt nicht der Experte in Sachen Heizung, aber Fußbodenheizung und Heizkurve 1,5 scheint mir ein wenig viel bei einem Haus / Bungalow aus 2005. Ich würde eher mal mit Heizkurve 0,3 starten. Wie ist die max. Brennersperrzeit eingestellt. Wird es ausreichend warm in der Bude ? Gruß
|
| | Zeit:
24.10.2012 11:21:15 |
Als erstes mußt Du zusehen, das die Therme das aufgeheizte Wasser wegbekommt, sprich Du mußt die einzelnen Kreise aufdrehen. Dann wird's Dir wahrscheinlich zu warm werden, also die Heizkurve runter. Aus'm Bauch raus Heizkurve 0,7-0,9 zum Anfang. Teillast wird zu hoch sein, aber erstmal mit der Heizkurve anfangen, alles Schritt für Schritt. Wie hoch war Dein Gasverbrauch in den letzten Jahren (in KWh)? Aus all dem resultieren dann bestimmt schon längere Laufzeiten. Brennertaktsperre, Pumpennachlauf etc. bitte alles nur Schritt für Schritt verstellen, die optimale Einstellung ist nicht in 1-2 Tagen zu machen , zu viel Verstellerei zieht oft ein Werksreset nach sich:-) Deine Problematik ist hier schon gefühlte 16789 mal besprochen worden, Stichwort Hydraulischer Abgleich, Takten, FB-Heizung. Einfach mal Forensuche nutzen und lesen. Wie gesagt, kann langwiewrig werden, zahlt sich aber aus. Jörg
|
| | Zeit:
24.10.2012 11:42:29 |
Bj 2005, da würde ich mit einer Steigung von 0,3 beginnen. Ist eine Einzelraumregelung verbaut? Dann alle Raumthermostate auf max. und einen Tag warten. Zu kalt? Dann auf 0,4 gehen. Wieder ein Tag warten ... erst wenns passt die Raumtemperaturregler wieder auf die gewünschte Temperatur.
|
| | Zeit:
24.10.2012 14:06:04 |
Hallo Thomas, Jörg und Egal1, vielen Dank für eure Hilfe, ich weiss dass es schon oft besprochen wurde, weiss aber einfach nicht wo ich anfangen soll. Der Monteur meinte letztens was von einer Trennung (Wärmetauscher) aber ich würde ungern schon wieder Geld investieren bevor ich nicht alles andere probiert habe. Die Maximal Sperrzeit ist auf 20 min gestellt, aber solange sperrt er nie. In den Räumen ist jeweils ein digitaler Thermostat verbaut (Stellmotor am Verteiler), die meisten Räume sind auf 19 Grad gestellt, da springt der Thermostat nicht an (Büro, Schlafzimmer, Flur...) Wohnzimmer und Bad auf 21 Grad und das funktioniert auch. Gasverbrauch lag bei 16.000 kwh letztes Jahr (ab und zu Kamin im Wohnzimmer an) Hab jetzt die Pumpendrehzahl Sollwert von Auto auf 100% gestellt und die Teillast ganz runter. Fehler? Würde es auch was bringen wenn ich auf die Rücklauftemperaturregelung umstelle? Vielen, Vielen Dank für Eure Hilfe olli
|
| | Zeit:
24.10.2012 14:24:19 |
Zitat von otrsz  weiss aber einfach nicht wo ich anfangen soll Wie wäre es damit anzufangen, was Dir geraten wurde? Was soll Deine Verstellung der Pumpe bewirken? Wenn die Kreise zu sind, drückt die sich doch 'nen Wolf........... Nochmal: "Als erstes mußt Du zusehen, das die Therme das aufgeheizte Wasser wegbekommt, sprich Du mußt die einzelnen Kreise aufdrehen. Dann wird's Dir wahrscheinlich zu warm werden, also die Heizkurve runter. "
|
| | Zeit:
24.10.2012 14:32:19 |
Hallo Jörg, das mit dem anfangen bezog sich nicht auf eure Antworten sondern auf die vielen Themen wenn man hier im Forum sucht. Also alle Thermostate z.B. auf 30 Grad, ja? Auch die Räume die ich eigentlich nicht heizen möchte? Mit der Pumpe dachte ich, dass ich das warme Wasser schnell wegbekomme und somit der Brenner etwas länger läuft, da ja danach der Vorlauf gleich wieder abfällt. Danke Dir Olli
|
| | Zeit:
24.10.2012 14:49:25 |
Zitat von otrsz  Also alle Thermostate z.B. auf 30 Grad, ja? Auch die Räume die ich eigentlich nicht heizen möchte? ja erstmal testweise und gucken was passiert
|
| | Zeit:
29.10.2012 18:43:08 |
Hallo zusammen, hab jetzt langsam die Heizkurve runtergeregelt, bin jetzt bei 0,95 und in einem Raum (Badezimmer) wird es nicht mehr richtig war, maximal nur noch 20 Grad. Ist es denn generell schädlich für den Estrich wenn der Vorlauf zu hoch ist? Hatte ich irgendwo gelesen. Viele Grüße Olli
|
| | Zeit:
29.10.2012 19:06:35 |
Zitat von otrsz  Hallo zusammen, hab jetzt langsam die Heizkurve runtergeregelt, bin jetzt bei 0,95 und in einem Raum (Badezimmer) wird es nicht mehr richtig war, maximal nur noch 20 Grad. Ist es denn generell schädlich für den Estrich wenn der Vorlauf zu hoch ist? Hatte ich irgendwo[...] Hallo Olli, Fußbodenheizung darf nicht über 55° betrieben werden, da es sonst zu Schäden kommen kann. Dafür sollte ein Maximalbegrenzer als Sicherheit eingebaut sein. Bei Deinem 2005er Haus sind bestimmt auch keine 55° nötig. Wie sieht denn die Temperatur in den anderen Räumen aus, ist's da OK? Wie hoch war am kalten We die Vorlauftemperatur? Hast Du Verteiler mit Durchflußanzeigern/ Taco-Settern? Evtl. Foto? Teillast immer noch unten?
|
| | Zeit:
29.10.2012 19:30:43 |
Da ich in etwas das gleiche Problem hatte kann ich dazu nur folgendes sagen: - Teillast runter auf Heizlast (ging bei mir nicht, da Minimum 11kw noch doppelt so hoch wie Heizlast ist) - Brennersperrzeit hochsetzen. Bei Fussbodenheizung würde ich glatt schon eine Stunde einstellen. - HK soweit runter wie es noch angenehm bleibt. Für mehr Infos zu meinem Debakel was viel ähnlichkeit mit Deinem hat: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/147092/Haeufige-Brennerstarts-Vaillant- Erdgasheizung
|
| | Zeit:
07.11.2012 11:50:40 |
Zitat von Ruhrpott_Joerg  Zitat von otrsz  [...] Hallo Olli, Fußbodenheizung darf nicht über 55° betrieben werden, da es sonst zu Schäden kommen kann. Dafür sollte ein Maximalbegrenzer als Sicherheit eingebaut sein. Bei Deinem 2005er Haus sind bestimmt auch keine 55° nötig. Wie sieht denn die Temperatur in den[...] Hallo Jörg, 55 Grad bei 10 Grad minus beudeutet maximal Heizkurve 1,0, damit komme ich kaum hin. Was für eine Begrenzung meinst Du? In den Settings? Die anderen Räume werden teils warm, teils aber dauert es nach der Nachtabsenkung ewig. Das Badezimmer allerdings nicht, da ist wohl die Heizung schlecht verlegt o.ä. Ich kann am Vor- und Rücklauf den Durchfluss einstellen, da werd ich mich jetzt mal ran trauen. Im Badezimmer hab ich jetzt die Regelung am Rücklauf ganz aufgedreht (fast 100 Liter die Stunde), hier ein Bild des Systems. Vielen Dank Olli
|
| | Zeit:
07.11.2012 12:22:36 |
Zitat von Sebsa  Da ich in etwas das gleiche Problem hatte kann ich dazu nur folgendes sagen:
- Teillast runter auf Heizlast (ging bei mir nicht, da Minimum 11kw noch doppelt so hoch wie Heizlast ist) - Brennersperrzeit hochsetzen. Bei Fussbodenheizung würde ich glatt schon eine Stunde[...] Hallo Sebsa, vielen Dank für die Info. Die Brennersperrzeit ist doch aber immer nur die maximale Sperrzeit, oder? Der Kundendienst hat sie mir grad auf 5 Minuten runtergedreht, da er meinte das würde sich dann besser einpendeln wenn der gesamte Heizkreislauf nicht so stark runterkühlt (oder so ähnlich). Vielen Dank Olli
|
| | Zeit:
08.11.2012 16:06:02 |
Schwachsinn, bei einer Fußbodenheizung kannst du ruhig 30min. bis 45min. Brennersperrzeit einstellen und die Heizungsteillast kannst du ruihg bis auf die Mindestlast runter nehmen, da das Gerät katastrophal überdimensioniert ist.
MfG
Stormy
|
| | Zeit:
22.01.2013 13:33:42 |
Hallo zusammen,
bin mit meiner Heizung immer noch am probieren, so richtig glücklich werde ich damit aber wohl nicht mehr.
Ich hab die Teillast auf 4kw runtergestellt und die Brennersperrzeit auf 45 Minuten, bei diesem Wetter (-5) läuft die Heizung jetzt fast 1,5 Stunden durch. Soll dann die Brennersperrzeit noch weiter rauf? Oder die Teillast weiter rauf, damit sie nicht so lange heizt?
Heizkurzve ist bei 1,2 da mein Badezimmer sonst nicht warm wird (eventuel schlecht verlegt).
Viele Grüße olli
|
| | Zeit:
25.02.2018 01:56:35 |
Heizt die Vaillant VCDE206/4-7ecotec exclusiv Brennwert Therme durch oder schaltet sie auch ab?
|