Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Monatliche Verbrauchswerte 2007-06
Verfasser:
Heizer129
Zeit: 01.07.2007 10:41:29
0
651698
Fang ich mal an

Birgits Haus

Reihenendhaus By 1963 110m² umgebaut 2006-2007 26.8 m² Kollektoren und Pufferspeicher 7700l mit Frischwasserstation

zur Zuheizung Wärmepumpe Solar unterstützt

Der Stromverbrauch ist hoch gegangen ;-)))

Haushaltsstrom 212 kwh letzter Monat noch 141 kwh

Heizung komplett 11kwh somit 2,12 € Heizungskosten im Juni

Energieverbrauch Gas vor dem Umbau Jährlich zwischen 34000-23500kwh bisher ohne Warmwasser


Gruß Thomas Rawe

Verfasser:
freund77
Zeit: 01.07.2007 10:59:22
0
651701
Dafür ist mein Stromverbrauch herunter gegangen :-D
Altbau, geschätztes Baujahr 1905, 130m², freistehend im Thüringer Wald, solar beheizt, auf der Südseite Einfachglasfenster, ansonsten überwiegend Kastenfenster mit Doppelverglasung, mit einem Kaminofen wird bei Bedarf zugeheizt.
Als Absorber dienen Thüringer Schiefer, Massivholz und Ziegelsteine, welche die Wärme einspeichern.
WW-Bereitung mit einem Kleinspeicher.
Kühle Umgebnung, hhttp://imkhp8.physik.uni-karlsruhe.de/~lacunosa/Temperatur/temp2_6.png, Bereich 11-12Grad.

Zu-Heizung: 40KWh (10Kilo Holz)
Strom gesamt, incl Stromkosten für ausschließl
Transportmittel Elektrofahrrad und WW-->>168KWh im Juni

Verfasser:
Martin Havenith
Zeit: 01.07.2007 11:20:58
0
651709
Ich hab diesen Monat einen Testlauf gemacht.... wollte ausprobieren, ob die Automatische Heizgrenzabschaltung zu meiner Zufriedenheit funktioniert.

Bedingung ist jedoch die absolute Einhaltung des Raumtemperatursollwertes von 22,5 Grad!!!

Ergebnis:

7 Einschaltungen der Heizungspumpe
14,7 h Laufzeit der Heizungspumpe

17 Boilerladungen

Gesamt-Ölverbrauch 18 Liter

Kein Solar oder WP oder sonstiges.

Gesamtverbrauch 2007 bisher 898 Liter bei 132m² Altbau von 1872

Martin

Verfasser:
Bennad
Zeit: 01.07.2007 12:06:22
0
651720
Moin Martin,

wie war bei Dir der Verbrauch im Juni 2006 ?



Gruss Bennad

Verfasser:
Georg Fiebig
Zeit: 01.07.2007 13:15:10
0
651752
Hallo alle zusammen

Freistehender Altbau , Bj 1898 177m²beheizte Fläche 48xxx
nur Gasheizung (Kein Solar , Kein Holz oder Kohleofen)
Bis zum 17.01 wütete bei uns eine Remeha Eco 21 (6,6 - 21,2 Kw) , jetzt umgebaut auf Eco 11 (3,1-10,8 kw)
4 Erwachsene
Gasabrechnungszeitraum 1.1-31.12
hier meine Daten:
Vorbesitzer Klimadaten 15/20
1995 57646 KWH 2 Personen GTZ 3433,3
1996 52863 KWH 2 Personen GTZ 4096,3
1997 64410 KWH 2 Personen GTZ 3490,7
1998 ausgezogen
1999 noch nicht eingezogen ,aber renoviert
2000 35788 KWH 4 Personen GTZ 3123,8
2001 32575 KWH 4 Personen GTZ 3314,4
2002 30820 KWH 4 Personen GTZ 3182,9
2003 30851 KWH 4 Personen GTZ 3354,3
2004 27174 KWH 4 Personen GTZ 3425,2
2005 21682 Kwh 4 Personen GTZ 3228,7
2006 21007 KwH 4 Personen GTZ leider noch nicht

-----------Gas -----------Strom ---Strom Heizung
1.07 --3058 Kwh --396 Kwh ----65,58 Kwh
2.07 --2649 Kwh --374 Kwh---- 59,72 Kwh
3.07---2321 Kwh---413 Kwh----59,42 Kwh
4.07----936 Kwh---362 Kwh----23,86 Kwh
5.07----530Kwh--- 336Kwh ----15,48 Kwh
6.07----223Kwh---375Kwh-----3,40 Kwh


Stromverbrauch gestiegen wegen Umbaumaßnahmen.

Keine Heizung im Juni!!!!!!


Verfasser:
willie112
Zeit: 01.07.2007 13:47:47
0
651764
Hallo zusammen,
leider zuwenig Sonne bei uns, daher wenig Ertrag bei den Kollektoren. Aber obwohl es recht kühl war, alles ohne Heizung.

Freistehendes EFH ohne Keller Baujahr 2004, 17,5 Poroton, 16cm WDV, 24cm Dachdämmung Isofloc
156 Quadratmeter, 90m² FBH im EG ein großer Raum, im OG im Bad FBH und sonst Heizkörper, alle Räume beheizt zwischen 19°C und 21°C. Kein Holzofen oder Kamin, keine Lüftung mit Wärmerückgewinnung.
Vitodens 200, WB2A
300 l WW Speicher
3 Quadratmeter Röhrenkollektor Vitosol 200 wandhängend SSW.
3 Personen (Kind 2 Jahre)

Gasverbrauch 01/07: 157m³ Brennerstarts: 1592 oder ca. 51 am Tag, WW-solar: 56 kwh
Gasverbrauch 02/07: 139m³ Brennerstarts: 1224 oder ca. 43 am Tag, WW-solar: 68 kwh
Gasverbrauch 03/07: 87m³ Brennerstarts: 1117 oder ca. 36 am Tag, WW-solar: 159 kwh
Gasverbrauch 04/07: 17m³ Brennerstarts: 295 WW-solar: 185 kwh
Gasverbrauch 05/07 2m³ Brennerstarts: 18 WW-solar: 136kwh
Gasverbrauch 06/07 8m³ Brennerstarts: 82 WW-solar: 185kwh


Gasverbrauch 2006: 967m³
Brennerstarts: ca. 13000 (Habe erst ab 02/06 protokolliert)

beste Grüße

Verfasser:
Rames
Zeit: 01.07.2007 13:53:06
0
651766


- 1972 Holzständerwerk. Walmdachbungalow
- Standort Lüneburger Heide, windgeschützt durch direkten Nachbarn.
- ca 95 qm beheizt
- obere Geschoßdecke 200 mm 035 seit Mitte 12/06
- keine weiteren Dämmaßnahmen, Fenster mit U=3,0, 17 m2 Südfenster m. Alurahmen
- kein Ofen etc.
- Rapido 20C 7,4-24,9 kw Gasbrennwert, im Test mit Raumaufschaltung
- Heizung im Keller, keine richten Kellerfenster (halboffen)
- alles alte HK, zu klein dimensioniert
- kein Zirk. da nach Durchlauferhitzerpr.
- Raumtemp. zwischen 20 u 21° Schlafen bei ca 18°
- 1 Pers.
- Heizungzeiten verschieden 5-12h/Tag je Jahrz.; nachts aus (dann z.t. bis 15/16° runter)



Heizung komplett aus, nur zeitweise WW


11/06 147 m³ = 1436 kwh
12/06 147 m³ = 1436 kwh
01/07 175 m³ = 1709 kwh
02/07 177 m³ = 1729 kwh
03/07 114 m³ = 1113 kwh
04/07 36 m³ = 351 kwh
05/07 17 m³ = 167 kwh
06/07 2 m³ = 20 kwh


Gas 05/06 - 05/07 = 8801 kwh
Strom 05/06 - 05/07 = 2128 kwh
Wasser 05/06 - 05/05 = 29,6 m³

Verfasser:
Martin Havenith
Zeit: 01.07.2007 13:56:56
0
651769
@ Bennad

37 Liter....

Aber da hatte ich auch Tagsüber eine Heizpause...... und ab dem 15. manuell auf "Sommer" geschaltet.

Ist also schwer zu vergleichen, wenn man noch keine Witterungskorrektur gemacht hat.

Die vorläufigen Wetterdaten bekomme ich aber erst im Laufe der kommenden Woche. Vermute aber, das dieses Jahr wieder etwas wärmer war, als letztes.

Allerdings scheint es so, als ob meine Heizgrenzfunktion mittlerweile so gut ist, das man die Heizung komplett vergessen kann, ohne einen unnötigen Energieverbrauch im Sommer zu riskieren.

Mehr wollt ich nicht erreichen.

Martin

Verfasser:
michi2305
Zeit: 01.07.2007 15:15:54
0
651789
Diese Woche bei Kachelmann: Juni 2007 war je nach Region um 2 .. 3 °C wärmer als im Jahr zuvor.

Grüße Michi

Verfasser:
Juri
Zeit: 01.07.2007 15:29:31
0
651794
Hallo zusammen,
hier meine Werte:
freistehendes Einfamilienhaus Bj 1979,170m² und fast voll beheizter Keller 18° ca.90m² in 47xxx
2-3 Personen
nur 1 Heizkreis mit Radiatoren, eingestellte Heizkurve 0,5 Parallelverschiebung +2
eingestellte Raumtemperatur 22° bzw. 23° erreicht werden 21°
Heizzeiten 6°° - 8°° und 14°° - 22°° am Wochenende 8°° - 11°° und 14°° - 22°°

alte Anlage Buderus 31kw Verbrauch 3.200m³ - 3.500m³
neue Anlage ab 6/2006 Vitodens 300 4,6 – 19kw
160 l WW Speicher, eingestellt auf 45° erreicht werden 50°

07/2006 --11m³ 21 Starts nur WW
08/2006 --18m³ 36 Starts einige Male geheizt
09/2006 --15m³ 35 Starts einige Male geheizt
10/2006 -- 67m³ 112 Starts 91 Brennerstunden 5 Tage Urlaub
11/2006 – 187m³ 149 Starts 260 Brennerstunden
12/2006 – 268m³ 107 Starts 359 Brennerstunden (Heizung lief 2 Wochen ganztags)
01/2007 – 244m³ 102 Starts 330 Brennerstunden
02/2007 – 217m³ 86 Starts 282 Brennerstunden
03/2007 – 162m³ 100 Starts 215 Brennerstunden
04/2007 -- 26m³ 35 Starts 28 Brennerstunden
05/2007 -- 8m³ 20 Starts 9 Brennerstunden (1Woche Urlaub)
06/2007 -- 12m³ 23 Starts 13 Brennerstunden

1 Jahr ist nun nach dem Einbau der neuen Heizung sind nun vorbei.
Mein Jahresverbrauch liegt nach einem Jahr bei 1235 m³, also nur noch 1/3 meines bisherigen Verbrauchs.
Wir hatten zwar einen sehr milden Winter, aber trotzdem denke ich, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann.
Sicherlich wäre das nicht so ohne weiteres möglich gewesen, wenn ich dieses Forum nicht gefunden hätte.
Vielen Dank an alle, die mir im vergangenen Jahr wertvolle Tipps zu meinen manchmal vielleicht auch dummen Fragen gegeben haben.
Die wirklich wichtigen Feinjustierungen konnten mir die angeblichen Fachleute vor Ort nämlich auch nicht wirklich geben.
Dazu muss man sich selbst intensiv mit der Materie beschäftigen und die Parameter auch in ihren Auswirkungen in der Tiefe verstehen lernen.

Habe hierzu einen neuen Beitrag unter -ein Jahr nach neuem Heizungseinbau- eingestellt, wenn jemand dazu antworten möchte.

Also vielen Dank nochmals!!!


Gruß Juri

Verfasser:
Harry112
Zeit: 01.07.2007 16:07:03
0
651806
Neue Daten für Juni 2007

Ausgangsdaten:

Altbau: BJ 1912, freistehendes Haus, E+1+ausgebautes Dachzimmer, ca.90%

unterkellert, unbeheizt.
Standort: München/Umland, Ausrichtung Süd/West
Wohnfläche inkl. beheiztem Flur/Treppenhaus: ca.230 m²

Buderus GB112-24 mit SU200 Warmwasserspeicher und ERC-Regelung,

außentemperaturgesteuert.
Inbetriebnahme am 31.10.2002. Letzte Jahreswartung: Juni 2005.
Es wird mit Gas auch gekocht. 5 Personen, seit April 2004 2-3 Personen im Haushalt.

Heizungseinstellungen:
Nachtabschaltung, Heizkurvenauslegung 56°C Vorlauf bei –10°C Außentemperatur.

Raumtemperatur-Soll 22°C, Warmwasser Soll-Temperatur 50°C.

Gesamtverbrauch:
31.10.2002 bis 31.10.2003: 4800,56 m³ Gas.
31.10.2003 bis 31.10.2004: 4651,26 m³ Gas.
31.10.2004 bis 31.10.2005: 4536,95 m³ Gas.
31.10.2005 bis 31.10.2006: 4205,29 m³ Gas.

Monatlicher Durchschnittsverbrauch 12 Monate/Jahr:
31.10.2002 bis 31.10.2003 = 400,05 m³ Gas.
31.10.2003 bis 31.10.2004 = 387,61 m³ Gas.
31.10.2004 bis 31.10.2005 = 378,08 m³ Gas.
31.10.2005 bis 31.10.2006 = 350,44 m³ Gas.

Monatlicher Gasverbrauch:

2003
10/2003: 458,93 m³
11/2003: 550,78 m³
12/2003: 701,72 m³

2004
01/2004: 716,10 m³
02/2004: 582,90 m³
03/2004: 543,08 m³
04/2004: 331,02 m³
05/2004: 252,09 m³
06/2004: 115,49 m³
07/2004: 83,29 m³
08/2004: 61,74 m³
09/2004: 144,34 m³
10/2004: 310,65 m³
11/2004: 508,54 m³
12/2004: 675,54 m³
Summe Betriebsjahr 2004 = 4.324,78 m³

2005
01/2005: 668,22 m³
02/2005: 656,00 m³
03/2005: 546,63 m³
04/2005: 323,37 m³
05/2005: 206,60 m³
06/2005: 92,40 m³
07/2005: 60,00 m³
08/2005: 89,00 m³
09/2005: 100,92 m³
10/2005: 299,08 m³
11/2005: 507,61 m³
12/2005: 674,58 m³
Summe Betriebsjahr 2005 = 4.224,41 m³

2006
01/2006: 761,08 m³
02/2006: 626,73 m³
03/2006: 579,40 m³
04/2006: 342,37 m³
05/2006: 166,76 m³
06/2006: 108,13 m³
07/2006: 36,81 m³
08/2006: 99,50 m³
09/2006: 81,81 m³
10/2006: 220,51 m³
11/2006: 445,82 m³
12/2006: 537,00 m³
Summe Betriebsjahr 2006 = 4.005,82 m³

2007
01/2007: 544,00 m³
02/2007: 514,00 m³
03/2007: 418,00 m³
04/2007: 164,00 m³
05/2007: 142,00 m³
06/2007: 60,37 m³

3 Personen im Haushalt. Heizung ausgeschaltet.

Viele Grüße,
Harry


Wird fortgesetzt!
Stand 01.07.2007
Harry

P.S.
Diese Daten beziehen sich auf die threads:
"Gasverbrauch Altbau" vom 01.09.2004:
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=9634
"Gasverbrauch Altbau" vom 17.06.2003:
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=21535
"Gasverbrauch Altbau Version 2" vom 01.09.2003:
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=28919&forum=4&uebersicht=1
"Gasverbrauch Altbau Version 3" vom 01.12.2003:
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=40878&forum=4&uebersicht=1

Verfasser:
pshome
Zeit: 01.07.2007 17:18:25
0
651830
EFH ca 220 qm Altbau 1930 München, 5 Personen.
Vitodens 300 WB3B 300L WW Speicher,
Mehr Details im Juni 2006 Beitrag.

Monat Gas Stunden Starts

Mai-06 82.1 m3 108h 193
Jun-06 57.7 m3 69h 108
Jul-06 22.1 m3 27h 42
Aug-06 18.2 m3 22h 28 (ab 20.8 Urlaub)
Sep-06 30.1 m3 39h 67
Oct-06 125.5 m3 168h 406
Nov-06 252.8 m3 232h 413
Dez-06 370.1 m3 330h 390
Jan-07 349.0 m3 296h 190
Feb-07 306.0 m3 262h 232
Mar-07 267.1 m3 240h 380
Apr-07 70.0 m3 72h 104
Mai-07 28.0 m3 30h 44
Juni-07 24.0 m3 25h 40


Verfasser:
geronimo23
Zeit: 01.07.2007 17:39:58
0
651836
Hallo zusammen,

Meine Werte für Juni.

Reihenmittelhaus Raum Nürnberg
Bj. 1986, 130m², Heizkörper
Elco Thision 13 Compact mit 120 WW Speicher
3-4 Personen = es wird nur geduscht

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gasverbrauch mit alter Heizung: Rohleder=9kW, WW=12kW
Jahr 2003: 1856 m³
Jahr 2004: 1549 m³ ( ***Ausbau des Spitzbodens und neue Dichtungen an den Fenstern )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jahresverbrauch 2005: Gas = 1525 m³ ____ Strom = 4200 kW/h

Oktober 2005 neue Heizung: Elco Thision 13
Anzahl der Brennerstarts ca. 4000 und das in nur 3 Monaten -> Beginn der Optimierung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/2006___265 m³___(HZ+WW)
02/2006___192 m³___(HZ+WW)
03/2006___190 m³___(HZ+WW)
04/2006____86 m³___(HZ+WW = 1400 Starts seit 01/06 -> Ende der Optimierung)
05/2006____25 m³___150 Starts___(nur WW)
06/2006____30 m³___170 Starts___(WW + 3 Tage HZ)
07/2006____21 m³___130 Starts___(nur WW)
08/2006____22 m³___130 Starts___(nur WW)
09/2006____20 m³___120 Starts___(nur WW)
10/2006____44 m³___220 Starts___(WW + HZ *** neue DG-Fenster)
11/2006___ 116m³___425 Starts___(WW + HZ)
12/2006___ 170m³___530 Starts___(WW + HZ)

Jahresverbrauch 2006: Gas = 1161 m³ ____ Strom = 4360 kW/h
Jahresanzahl der Brennerstarts = 3282 :-)))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/2007 ___ 166 m³ ___ 1040 Starts__ (WW + HZ = Test: Adaption an)
02/2007 ___ 149 m³ ___ 885 Starts___ (WW + HZ)
03/2007 ___ 120 m³ ___ 745 Starts___ (WW + HZ = Adaption wieder aus)
04/2007 ____ 42 m³ ___ 175 Starts___ (WW + HZ = nur 8 Tage an)
05/2007 ____ 20 m³ ___ 110 Starts___ (nur WW)

06/2007 ____ 18 m³ ___ 75 Starts ___ (nur WW)

Gruss
geronimo

Verfasser:
glange
Zeit: 01.07.2007 18:51:01
0
651858
** Neue Daten für den Juni 2007 ***

Sehr windiges und teils feuchtes Wetter. Unser 3. Kind wurde geboren und deshalb leben nun 5 Personen im Haushalt. Der WW-Verbrauch ist Baby bedingt bereits leicht gestiegen.

**********
Gasverbrauch: 27,1 m³ Gas / 25 kg Holz / kein Solar
Starts pro Tag: 3,3 im Durchschnitt (incl 3950 Liter WW)
***********


Objekt
Altbau 1875, 188qm komplett beheizt, freistehend, Raum Bremen, Reetdach, Isolierverglasung, Dämmung neu seit 2003, 5 Personen, Heizkörper, Viessmann Vitodens 333 4,2-13/16kW Gas-Brennwert, 86-Liter Schichtenladespeicher (53 Grad WW), elektronische Zirkulationsteuerung Zirk-24 (Version 8), Raumtemperatur ca. 21Grad, Ergas, Kaminofen Austroflamm (externe Luftzufuhr, 5-16 kW, Scheitholz)

Datum Gas Start WW(l) Grad Bemerkung

06/05 023,0 124 2250 +16,4 5 Tage Raumheizung
07/05 035,5 237 3450 +18,8 0 Tage Raumheizung
08/05 040,5 208 3100 +16,2 10 Tage Raumheizung
09/05 032,6 179 3300 +15,8 Heizung ein
10/05 029,4 130 3400 +11,8 Heizung ein, Kaminofen 80kg Holz
11/05 053,8 174 3550 +06,2 Heizung ein, Kaminofen 280kg Holz
12/05 072,2 232 2950 +01,2 Heizung ein, Kaminofen 550kg Holz
01/06 101,4 239 3500 -02,2 Heizung ein, Kaminofen 630kg Holz
02/06 125,0 299 3500 +01,6 Heizung ein, Kaminofen 250kg Holz
03/06 214,5 455 3500 -00,3 Heizung ein, Kaminofen 100kg Holz
04/06 088,8 293 3700 +06,4 Heizung ein, Kaminofen 120kg Holz
05/06 035,6 127 3900 +11,6 5 Tage Raumheizung, Kaminofen 40kg Holz

*** Ende der Heizsaison 2005-2006 ************
Gesamtverbrauch: 852,31m³ Gas / 2030kg Holz
Kosten Brennstoff: 657 Euro (54 Euro/Monat)
Starts: 2697 (Durchschnitt 7,5 Starts/Tag)
Durchschnittstemperatur: 8,6 Grad
**********************************************

**** Start Heizsaison 2006/07 ****************

Datum Gas Start WW(l) Grad Bemerkung

06/06 038,8 138 3500 +11,6 5 Tage Raumheizung
07/06 020,7 086 2800 +22,7 0 Tage Raumheizung / 10 Tg. Urlaub
08/06 029,5 111 3450 +16,6 0 Tage Raumheizung, Kaminofen 20kg Holz
09/06 029,2 113 3550 +18,0 0 Tage Raumheizung, Kaminofen 0kg Holz
10/06 028,1 101 3600 +10,2 0 Tage Raumheizung, Kaminofen 180kg Holz
11/06 047,7 125 3450 +08,2 Raumheizung an, Kaminofen 480kg Holz
12/06 053,6 148 3500 +06,6 Raumheizung an, Kaminofen 630kg Holz
01/07 058,8 152 3450 +05,9 Raumheizung an, Kaminofen 805kg Holz
02/07 054,2 135 3400 +04,5 Raumheizung an, Kaminofen 890kg Holz
03/07 038,6 122 3600 +07,7 Raumheizung an, Kaminofen 700kg Holz
04/07 028,0 106 3550 +12,4 0 Tage Raumheizung, Kaminofen 240kg Holz
05/07 026,4 090 3700 +14,2 0 Tage Raumheizung, Kaminofen 110kg Holz

*** Ende der Heizsaison 2006-2007 **************
Gesamtverbrauch: 453,46 m³ Gas / 4115 kg Holz
Kosten Brennstoff: 494 Euro (42 Euro/Monat)
Starts: 1427 (Durchschnitt 4 Starts/Tag)
Durchschnittstemperatur: 11,8 Grad
******************************************************


**** Start Heizsaison 2007/08 ****************

Datum Gas Start WW(l) Grad Bemerkung

06/07 027,1 099 3950 +09,8 0 Tage Raumheizung, Kaminofen 25kg Holz



Viele Grüße an alle ernsthaften Optimierer
Gerolf

Verfasser:
HarryT :-)
Zeit: 01.07.2007 18:57:07
0
651863
Hallo Optimierungsgemeinde :-)

Reihenhaus Raum Muc, PLZ 80xxx, Bj.60, 130m² Wfl, ca 100m² ständig beheizt (min 20,5°), 2-3 Personen; Fenster erneuert ("warme Kante"), Pavatex Aufdachdämmung, keine Fassadendämmung.
Gasbrennwerttherme Elco Thision 9, 200 Liter Wasserspeicher (->Empfehlung: Geminox oder Solarkombispeicher mit WT-Reihenschaltung); alte Schwerkraftverrohrung mit alten Rippenheizkörpern.
(keine Solartechnik und kein Holzofen!)

Monat__Verbrauch__davon WarmWasser(L)__Kommentar
01-2004__280m³__inkl ca 3000 WW__tägl Raumheizung
02-2004__218m³__inkl ca 2750 WW__tägl Raumheizung
03-2004__146m³__inkl ca 2100 WW__Ferien >Haus ca 10Tage nicht beheizt
04-2004__129m³__inkl ca 2800 WW__tägl Raumheizung
05-2004___93m³__inkl ca 2960 WW__tägl Raumheizung
06-2004___35m³__inkl ca 3160 WW__Raumheizung an einigen Juni-Abenden!
07-2004___25m³__inkl ca 3180 WW__Raumheizung an Juli-Abenden!
08-2004___20 m³__für ca 3100 WW__(endlich Null Raumheizung...)
09-2004___35m³__inkl ca 3140 WW__teilw Raumheizung
10-2004___83m³__inkl ca 2950 WW__tägl Raumheizung
11-2004__152m³__inkl ca 2600 WW__tägl Raumheizung
12-2004__234m³__inkl ca 3380 WW__tägl Raumheizung
Jahresverbrauch 2004: Erdgas 1450m³

Monat__Verbrauch__davon WarmWasser(L)__Kommentar__Strom
01-2005__232m³__inkl ca 3190 WW___tägl Raumheiz____209kwh
02-2005__242m³__inkl ca 2900 WW___tägl Raumheiz____191kwh
03-2005__177m³__inkl ca 3080 WW___tägl Raumheiz____180kwh
04-1005__110m³__inkl ca 3420 WW___tägl Raumheiz____168kwh
05-2005___71m³__inkl ca 3230 WW___teilw Raumheiz___162kwh
06-2005___30m³__inkl ca 2870 WW___teilw Raumheiz___143kwh
07-2005___19m³___für ca 3100 WW__keine Raumheiz__151kwh
08-2005___21m³__inkl ca 2900 WW___teilw Raumheiz___152kwh
09-2005___37m³__inkl ca 3000 WW___teilw Raumheiz___155kwh
10-2005___92m³__inkl ca 3340 WW___tägl Raumheiz____193kwh
11-2005__174m³__inkl ca 3380 WW___tägl Raumheiz____217kwh
12-2005__230m³__inkl ca 3180 WW___tägl Raumheiz____203kwh
Jahresverbrauch 2005: Erdgas 1.435m³________Strom 2.124kwh

Monat__Verbrauch__davon WarmWasser (L)__Kommentar__Strom__Strom Heizungsanlage
01-2006__250m³__inkl ca 2990 WW___tägl Raumheiz___214kwh___Heizung 37kwh
02-2006__208m³__inkl ca 2670 WW___tägl Raumheiz___183kwh___Heizung 27kwh
03-2006__209m³__inkl ca 3230 WW___tägl Raumheiz___195kwh___Heizung 31kwh
04-2006__129m³__inkl ca 3470 WW___tägl Raumheiz___174kwh___Heizung 24kwh
05-2006___71m³__inkl ca 3120 WW___tägl Raumheiz___177kwh___Heizung 14kwh
06-2006___46m³__inkl ca 3120 WW___teilw Raumheiz__158kwh___Heizung _8kwh
07-2006___18m³___für ca 2880 WW__keine Raumheiz__146kwh___Heizung _1kwh
08-2006___22m³__inkl ca 2900 WW___teilw Raumheiz__151kwh___Heizung _2kwh
09-2006___22m³__inkl ca 2650 WW___teilw Raumheiz__145kwh___Heizung _2kwh
10-2006___86m³__inkl ca 2850 WW___teilw Raumheiz__168kwh___Heizung 14kwh
11-2006__142m³__inkl ca 2750 WW___tägl Raumheiz___184kwh___Heizung 24Kwh
12-2006__188m³__inkl ca 2520 WW___tägl Raumheiz___211kwh___Heizung 30 kwh
Jahresverbrauch 2006: Erdgas 1.391 m³________Strom 2.104kwh___davon Heizung 214kwh

Monat__Verbrauch__davon WarmWasser (L)__Kommentar__Strom__Strom Heizungsanlage
01-2007__180m³__inkl ca 2700 WW___tägl Raumheiz___202kwh___Heizung 33kwh
02-2007__149m³__inkl ca 2600 WW___tägl Raumheiz___165kwh___Heizung 25kwh
03-2007__145m³__inkl ca 2650 WW___tägl Raumheiz___186kwh___Heizung 27kwh
04-2007___62m³__inkl ca 2780 WW___teilw Raumheiz__185kwh___Heizung 10kwh
05-2007___32m³__inkl ca 2620 WW___teilw Raumheiz__162kwh___Heizung _6kwh
06-2007___15m³__inkl ca 2020 WW__keine Raumheiz__137kwh___Heizung _1kwh

!!! Neuer Rekordwert in Sachen Warmwasserbereitung !!!

15m³ Erdgas für den ganzen Monat Juni => Heizkosten im Monat Juni ca 8 Euro ...
(zugegeben wir haben etwas weniger Warmwasser benötigt als sonst, siehe Werte)

Harry

Verfasser:
Hausmann
Zeit: 01.07.2007 19:15:16
0
651871
Ich bin zu Faul zum schreiben und häng deshalb nur meine Auswertung dran.
Gruß
Thomas

Der seine Heizung dank neuem WDVS schon seit KW17 in die Somerpause geschickt hat.

Verfasser:
glange
Zeit: 01.07.2007 20:21:30
0
651919
Moin Hausmann,

wieviele Personen leben in Deinem Haushalt?

Grüße
Gerolf

Verfasser:
Hausmann
Zeit: 01.07.2007 20:23:02
0
651921
3 Erwachsene und 2 Kinder.
Gruß
Thomas

Verfasser:
juergenk
Zeit: 01.07.2007 21:00:25
0
651944
Monatliche Verbrauchswerte
EFH 130 qm EG, Vollkeller, Energiebezugsfläche 208qm wg Keller (lt. Energiesparberatung),
DG nicht ausgebaut aber gedämmt, Bj.1977, 2 Personen, Flachheizkörper
SolvisMax Ölbrennwert 10/15-17 kW, + 11,2 qm Kollektoren (10,3 netto), 650 Liter Pufferspeicher
Raum Hannover, Kollektoren Aufdach, Süd 28° Dach

Heizkurve derzeit 0,85___Raum-SOLL 22° (meist 21,5° gemessen), WW 46° Soll-VL
keine Raumaufschaltung, nur witterungsgeführt nach SOLL

erstes Verbrauchs-Jahr = Feb.2005 - Jan.2006
ca. 1900 Liter Öl (lt. Tankstrichen) und 4045 kWh Solar
erstes Nachtanken 29.12.06 = 3773 Liter schwefelarm,
nach Umrechnung = 1775 Liter/a für die neue Anlage

Heizung mit WW, (HP = Heizkreispumpe)
Monat__Öl-L_Brenner_Starts_Tage__HP-h_HP-Tg_Solar-kWh_Pumpe_Tg
05.06__089__045 h___092___20___273 h___30___598,6___226 h___31
06.06__020__024 h___070___10___132 h___18___517,6___184 h___30
07.06__000__000 h___000___00___003 h___01___327,8___124 h___31
08.06__013__011 h___043___10___089 h___15___386,7___171 h___31
09.06__003__002 h___006___04___065 h___13___435,3___171 h___29
10.06__064__060 h___098___26___352 h___31___250,1___142 h___29
>> 10 Tage Urlaub, davon letzte 5 Tage Brennerausfall, Pumpe lief weiter..
>> Regelung zählt Brennerstarts trotz Störung weiter ;-)
11.06__229__208 h___460___30___450 h___30___067,8___043 h___20
12.06__252__236 h___569___31___475 h___31___038,6___028 h___14 ..>> 10 Tage Urlaub
Dezember 2006 eine Aussenwand im Erdbereich neu isoliert + Drainplatten

Monat__Öl-L_Brenner_Starts_Tage__HP-h_HP-Tg_Solar-kWh_Pumpe_Tg
01.07__281__274 h___540___31___ xxx h ___31___043,7___029 h___
02.07__266__252 h___560___26___401 h___26___065,3___040 h___13
2 Tage Brennerausfall
03.07__181__170 h___444___31___485 h___31___415,4___175 h___28
inkl. 7 Tage Heizung rundumdieUhr
04.07__082?_077? h__193___23___293h ___30___763,8___244 h___30
leider Ölzähler seit etwa 15.-18.4 defekt :-(((
05.07__030?__031 h__107___15___252 h___27___651,0___222 h___29
neuer Ölzähler (nur Anzeigeteil) am 30.5.07 eingebaut, Verbrauch daher "geschätzt"
06.07__010__007 h___029___08___069 h___10___357,1___161 h___29

Stromverbrauch komplette Heizung (inkl. Solar und aller Pumpen) seit 9.12. gemessen
maxi-Wert im Betrieb bislang 414 W, Standby 15 W
12.06__64,2 kWh hochgerechnet
01.07__70,1 kWh
02.07__62,2 kWh
03.07__65,8 kWh
04.07__48,0 kWh also mit mehr Solar weniger als mit Brenner
05.07__39,8 kWh
06.07__22,7kWh

juergenk

Verfasser:
Georg Fiebig
Zeit: 01.07.2007 21:24:46
0
651958
@Hausmann ,

kurze Frage , möchte nurmal wissen , warum dein Stromverbrauch bei der WW- Bereitung so hoch ist??

Du hast doch die auch die Thision 9 wie Harry T , und dessen Heizung braucht gerade mal 1-3 Kwh im ganzen Monat für WW und deine braucht viel mehr , warum ?


Verfasser:
HarryT :-)
Zeit: 01.07.2007 22:11:46
0
651980
... evtl eine Zirk-Pumpe?
Oder mehr als eine tägliche Speicherladung?
...

Verfasser:
Smieed
Zeit: 02.07.2007 07:38:02
0
652027
Hallo zusammen,


Hier die aktuellen Werte für Juni. Heizung war nicht in Betrieb.
EFH freistehend, 55XXX, Erstbezug 07/2004, 125 m² Wfl, 70 m² Keller (Sauna, Spielzimmer der Kids, beheizt), Wohnraum-Küche und Bad ca. 22 °C, Flure, Schlafen und Keller ca. 18 °C, 2 Heizkreise (Fussboden im EG und Bad, HK Schlafen und Keller), 4 Personen (2 Erw. 2 Kinder)

Buderus GB 112-24 mit 160 Lt. WW, kein Solar o. Holz

Verbrauch 2005: 1.900 m³ GAS, 4.200 kWh Haushaltsstrom
Verbrauch 2006: 1.300 m³ GAS, 2.940 kWh Haushaltsstrom

GAS

01/2007: 190 m³
02/2007: 163 m³
03/2007: 157 m³
04/2007: 39 m³
05/2007: 17m³
06/2007: 17 m³

Haushaltsstrom inkl. Heizung

01/2007: 280 kWh
02/2007: 200 kWh
03/2007: 270 kWh
04/2007: 190 kWh
05/2007: 210 kWh
06/2007: 190 kWh (erstmals ein Mehrverbrauch gegenüber 2007, Trockner lief zu oft wg. schlechtem Wetter)

Gruß Michael

Verfasser:
Hausmann
Zeit: 02.07.2007 09:18:09
0
652074
Oder eine BRW WP ;-).
Neee keine Zirk Pumpe, Heizung hat mit WW bereitung nichts zu tun.
Gruß
Thomas

Ich mach die Werte nicht, sind von den geeichten Zählern abgelesen (Hab eine Wohnung vermietet).

Verfasser:
sir_marko77
Zeit: 02.07.2007 13:57:09
0
652238
Meine Daten für den Juni.

Neubau, Freistehendes EFH im Bungalowstil ohne Keller, PLZ: 17***, Baujahr 2006, Einzug 01/2007
Außenwände Y-Tong, Decke gedämmt, Kaltdach
120 m² Wohnfläche, davon 110 m² beheizt, komplett FBH, Raumtemperatur zwischen 19°C und 22°C
3 Personen (2 Erwachsene, 1 Kind 10 Monate)

Therme: Vaillant ecoTec exclusiv 136/2, Heizzeiten 05.00-21.00 Uhr, Nachtabsenkung auf 15 Grad
150 l WW Speicher, 55 Grad Speichertemperatur, 2x Ladung täglich a 30 Minuten, 1x wöchentlich Legionellenprogramm
Zirkulationsleitung, Zirkulation auf 3xtäglich 10 Minuten beschränkt

Erstinbetriebnahme Heizung 28.11.2006 (Beginn Trockenheizen Estrich)

GAS
Gasverbrauch 12/06: 400m³ Brennerstarts: nicht notiert, Betriebsstunden: nicht notiert

Gasverbrauch 01/07: 202m³ Brennerstarts: nicht notiert, Betriebsstunden: nicht notiert
Gasverbrauch 02/07: 188m³ Brennerstarts: 1800 (12/06-02/07), Betriebsstunden Heizung: 1148 (12/06-02/07)
Gasverbrauch 03/07: 152m³ (Brennerstarts: 100, Betriebsstunden Heizung: 272)
Gasverbrauch 04/07: 93m³ (Brennerstarts: 0?, Betriebsstunden Heizung: 144)
Gasverbrauch 05/07: 46m³ (Brennerstarts: 0?, Betriebsstunden Heizung: 144)
Gasverbrauch 06/07: 18m³ (Brennerstarts: 0?, Betriebsstunden Heizung: 0)
Verbräuche für einen Neubau natürlich noch zu hoch - sind wohl aber noch in der Bautrockungsphase.
Heizung den ganzen Monat Juni im Sommerbetrieb.

STROM
Stromverbrauch bis 12/06: 350 kw/h, Haus noch nicht bewohnt

Stromverbrauch 01/07: 373 kw/h
Stromverbrauch 02/07: 414 kw/h
Stromverbrauch 03/07: 384 kw/h
Stromverbrauch 04/07: 374 kw/h
Stromverbrauch 05/07: 357 kw/h
Stromverbrauch 06/07: 268 kw/h
Die erhebliche Reduzierung des Stromverbrauches liegt wohl alleine daran, dass seit Anfang Juni die Frau wieder ganztägig arbeiten geht und daher jetzt auch die Energieeffizeinsklasse A erreicht ;-)

@ Smieed
Darf ich fragen wie du den niedrigen Stromverbrauch mit Frau und 2 Kindern realisiert hast (2005 sah das ja noch ganz anders aus)?

Gruß
Marko

Verfasser:
maximillian
Zeit: 02.07.2007 18:29:22
0
652359
Hallo,
140m², Warmwasserbereitung mit Heizungsunterstützung Solar, Wärmepumpe, 38 Ziegel (ohne Dämmung), 4 Personenhaushalt SW RT 20-22°C.


MEIN HAUS

Zum Verbrauch: Energieauswertung - Historische Datenaufzeichnung
Energieauswertung Monatlich

bin noch dabei die Anlage zu optimieren!
Werde auch die GLT (Gebäudeleittechnik) so bald als möglich einbinden.
Unter "Tabellen und Historische Daten- Temperaturen Betriebstunden -Leistungen - Details"
kann man die Stundenwerte abrufen.

Gruß
Max

Aktuelle Forenbeiträge
em75 schrieb: Hallo zusammen, wir planen den Kauf eines MFH aus den 1950er...
MichaelF5 schrieb: Hallo zusammen, auf meinem Dach habe ich zwei Stück Brötje Rahmen-Top-Kollektoren...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Lüftungs- und Klimatechnik vom Produkt zum System
Website-Statistik

Monatliche Verbrauchswerte 2007-06
Verfasser:
maximillian
Zeit: 02.07.2007 18:29:22
0
652359
Hallo,
140m², Warmwasserbereitung mit Heizungsunterstützung Solar, Wärmepumpe, 38 Ziegel (ohne Dämmung), 4 Personenhaushalt SW RT 20-22°C.


MEIN HAUS

Zum Verbrauch: Energieauswertung - Historische Datenaufzeichnung
Energieauswertung Monatlich

bin noch dabei die Anlage zu optimieren!
Werde auch die GLT (Gebäudeleittechnik) so bald als möglich einbinden.
Unter "Tabellen und Historische Daten- Temperaturen Betriebstunden -Leistungen - Details"
kann man die Stundenwerte abrufen.

Gruß
Max
Weiter zur