Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Aufwärmzeit eines 100l Boilers bei 1,5kw
Verfasser:
McLoisel
Zeit: 12.03.2008 09:54:30
0
834389
Hallo,

eine Freund von mir hat mich gefragt wie lange ein 100l Boiler bei 1,5kw braucht um auf 50° aufzuheizen. Er hat sich in der Schweiz irgendwo in den Bergen eine Hütte gekauft die er strommäßig mit einen Generator bespeisen möchte. Der Generator wird 2,0 kw bringen. Jetzt hat er Angst das es 4-5 Stunden dauern könnte bis das Wasser wieder aufgeheizt ist.
Wie lange wird es dauern ?

Ich habe Ihm als zweite Möglichkeit einen Kaldewei Badeofen empfohlen. Ich halte das für eine ganz gute Idee, da es anscheinend nur ums duschen geht und er Holz genug vor der Tür hat.

Er ist zu mir gekommen weil ich Gas- Wasserinstallateur und Heizungsbauer gelernt habe. Allerdings bin ich seit mitlerweile 16 Jahren Hausmann und nicht mehr so firm in der Sache.

Es wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet.

Gruß
McLoisel

Verfasser:
JoRy
Zeit: 12.03.2008 10:17:06
0
834399
Von 10 auf 50° sind es schon 4,652 kWh.
Die Schätzung deines Freundes ist soweit richtig
wenn er immer von ganz kalt hochheizen muss.
-Holz beheizte Badeöfen sind inzwischen nur noch als Oldies
am Markt.

Gruß JoRy

Verfasser:
Palm
Zeit: 12.03.2008 10:28:46
0
834403
Das wird Heidi und den Grossvater nicht gefallen ;-)

Verfasser:
Palm
Zeit: 12.03.2008 10:31:14
0
834405
Überlege gerade...Schweiz, Berge, Süden...Könnte man dort nicht evtl. Solar verbauen? Macht die Folgekosten doch günstiger

Verfasser:
Ratzeful
Zeit: 12.03.2008 10:36:37
0
834408
naja,

100 Liter(kg) x (50-5)°C(K) x 1,163 Wh/kg/K = 5234 Wh =5,3 kWh

Somit mindestens 5,3kWh / 1,5kW = 3,5h

Und dabei ist der ständige Wärmeverlust des "Boilers" nicht berücksichtigt...

Also ein Badeofen mit Holz wäre angemessener.


Gruß Ratzeful

Verfasser:
McLoisel
Zeit: 12.03.2008 18:41:29
0
834772
Hallo,

herzlichen Dank für Eure Antworten.
3- 3,5 Std. sind zum Aufheizen zu lange.Besonders wenn mehrere Person duschen möchten.
Wir haben uns jetzt darauf geeinigt das er einen Badeofen einbaut und
nach einiger Zeit, wenn er etwas "flüssiger" ist, einen Solarboiler installiert.

Besten Dank nochmals an Euch.

Gruß
McLoisel

Verfasser:
Expert35
Zeit: 12.03.2008 19:37:45
0
834810
Zum Duschen ist auch ein 30 Lieter Speicher ausreichend,
dementsprechend kürzer ist die Aufheizzeit.