| | | | Zeit:
31.05.2007 05:43:59 |
Altbau, geschätztes Baujahr 1905, 130m², freistehend im Thüringer Wald, solar beheizt, auf der Südseite Einfachglasfenster, ansonsten überwiegend Kastenfenster mit Doppelverglasung, mit einem Kaminofen wird bei Bedarf zugeheizt. Als Absorber dienen Thüringer Schiefer, das "Blaue Gold" und die Ziegelsteine, welche die Wärme einspeichern. In den Hang gebauter und aus ihm herausschauender Keller vorwiegend aus Ziegelsteinen gemauert, darüber Massivholzwände. WW-Bereitung mit einem Kleinspeicher. Sehr kalte Umgebnung, http://imkhp8.physik.uni-karlsruhe.de/~lacunosa/ Temperatur/temp2_5.png, Bereich 8-9Grad. Zu-Heizung: 150 KWh Strom gesamt, incl Stromkosten für ausschließl Transportmittel Elektrofahrrad-->>567KWh im Mai Gesamt, mit WW, 717KWh |
Verfasser: Heizer129 | Zeit:
31.05.2007 06:42:13 |
@freund77 na Klasse muß meinen Verbrauch nach oben korrigieren;-((( Habe für ein Reihenendhaus By 1963 11.Qm durchgehend und bis auf den Keller auf mindestens 20°C beheizt 20 KWh verbraucht selbstverständlich mit ordentlich warmen Wasser ;-)))) Dachte ich komme mit 15 aus aber die noch mangelhafte Dämmung des Speichers hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht ;-(((( Somit für die Beheizung 4 € Stromkosten ohne frieren ;>>)) Gruß Thomas Rawe
|
| | Zeit:
31.05.2007 09:09:19 |
Habe heute morgen so lange gesucht, bis ich den Fehler gefunden habe, mein Stromverbrauch war viel zu hoch(das verstimmte mich) Ablesefehler! So ists richtig: Strom gesamt, incl Stromkosten für ausschließl Transportmittel Elektrofahrrad-->>220KWh im Mai Gesamt, mit WW, 370KWh(wieder) fröhliche Grüße aus dem Wohlfühlhaus Hallo Heizer129 , ich habe diesen Monat (auch) mehr verbraucht, als letzten! Meine Werte sind für mich recht gut, ich weiß aber, dass es vielen hier zu kalt wäre. Jeder hat einen anderen Wärmebedarf. Dafür vertrage ich Hitze schlechter |
| | Zeit:
01.06.2007 06:46:07 |
@Heizer129 Habe mir mal angeschaut, wieviele "zigtausend" Euro ich ausgeben müsste, um auf ähnliche Verbräuche wie Du zu kommen. Das rechnet sich mE (für mich) nicht Dein Allgemeinstrom ist aber sicher höher als der Strom für die Beheizung
|
| | Zeit:
01.06.2007 07:41:48 |
Hallo zusammen,
Hier die aktuellen Werte für Mai. Heizung war nicht in Betrieb. EFH freistehend, 55XXX, Erstbezug 07/2004, 125 m² Wfl, 70 m² Keller (Sauna, Spielzimmer der Kids, beheizt), Wohnraum-Küche und Bad ca. 22 °C, Flure, Schlafen und Keller ca. 18 °C, 2 Heizkreise (Fussboden im EG und Bad, HK Schlafen und Keller), 4 Personen (2 Erw. 2 Kinder)
Buderus GB 112-24 mit 160 Lt. WW, kein Solar o. Holz
Verbrauch 2005: 1.900 m³ GAS, 4.200 kWh Haushaltsstrom Verbrauch 2006: 1.300 m³ GAS, 2.940 kWh Haushaltsstrom
GAS
01/2007: 190 m³ 02/2007: 163 m³ 03/2007: 157 m³ 04/2007: 39 m³ 05/2007: 17m³ (50m³ in 2006) -264 m³ gegenüber 2006
Haushaltsstrom inkl. Heizung
01/2007: 280 kWh 02/2007: 200 kWh 03/2007: 270 kWh 04/2007: 190 kWh (280 kWh 2006) 05/2007: 210 kWh (230 kWh 2006) -250 kWh gegenüber 2006
Gruß Michael
|
| | Zeit:
01.06.2007 08:04:20 |
- 1972 Holzständerwerk. Walmdachbungalow - Standort Lüneburger Heide, windgeschützt durch direkten Nachbarn. - ca 95 qm beheizt - obere Geschoßdecke 200 mm 035 seit Mitte 12/06 - keine weiteren Dämmaßnahmen, Fenster mit U=3,0, 17 m2 Südfenster m. Alurahmen - kein Ofen etc. - Rapido 20C 7,4-24,9 kw Gasbrennwert, im Test mit Raumaufschaltung - Heizung im Keller, keine richten Kellerfenster (halboffen) - alles alte HK, zu klein dimensioniert - kein Zirk. da nach Durchlauferhitzerpr. - Raumtemp. zwischen 20 u 21° Schlafen bei ca 18° - 1 Pers. - Heizungzeiten verschieden 5-12h/Tag je Jahrz.; nachts aus (dann z.t. bis 15/16° runter) Heizung öfters im Mai (z.B. am 29.) an, da Haus wenig Speichmasse hat und leider immer wieder mal nachgeheizt werden muß. 11/06 147 m³ = 1436 kwh 12/06 147 m³ = 1436 kwh 01/07 175 m³ = 1709 kwh 02/07 177 m³ = 1729 kwh 03/07 114 m³ = 1113 kwh 04/07 36 m³ = 351 kwh 05/07 17 m³ = 172 kwh Gas 05/06 - 05/07 = 8801 kwh Strom 05/06 - 05/07 = 2128 kwh Wasser 05/06 - 05/05 = 29,6 m³ |
| | Zeit:
01.06.2007 11:17:48 |
Neue Daten für Mai 2007 Ausgangsdaten: Altbau: BJ 1912, freistehendes Haus, E+1+ausgebautes Dachzimmer, ca.90% unterkellert, unbeheizt. Standort: München/Umland, Ausrichtung Süd/West Wohnfläche inkl. beheiztem Flur/Treppenhaus: ca.230 m² Buderus GB112-24 mit SU200 Warmwasserspeicher und ERC- Regelung, außentemperaturgesteuert. Inbetriebnahme am 31.10.2002. Letzte Jahreswartung: Juni 2005. Es wird mit Gas auch gekocht. 5 Personen, seit April 2004 2-3 Personen im Haushalt. Heizungseinstellungen: Nachtabschaltung, Heizkurvenauslegung 56°C Vorlauf bei –10°C Außentemperatur. Raumtemperatur-Soll 22°C, Warmwasser Soll- Temperatur 50°C. Gesamtverbrauch: 31.10.2002 bis 31.10.2003: 4800,56 m³ Gas. 31.10.2003 bis 31.10.2004: 4651,26 m³ Gas. 31.10.2004 bis 31.10.2005: 4536,95 m³ Gas. 31.10.2005 bis 31.10.2006: 4205,29 m³ Gas. Monatlicher Durchschnittsverbrauch 12 Monate/Jahr: 31.10.2002 bis 31.10.2003 = 400,05 m³ Gas. 31.10.2003 bis 31.10.2004 = 387,61 m³ Gas. 31.10.2004 bis 31.10.2005 = 378,08 m³ Gas. 31.10.2005 bis 31.10.2006 = 350,44 m³ Gas. Monatlicher Gasverbrauch: 2003 10/2003: 458,93 m³ 11/2003: 550,78 m³ 12/2003: 701,72 m³ 2004 01/2004: 716,10 m³ 02/2004: 582,90 m³ 03/2004: 543,08 m³ 04/2004: 331,02 m³ 05/2004: 252,09 m³ 06/2004: 115,49 m³ 07/2004: 83,29 m³ 08/2004: 61,74 m³ 09/2004: 144,34 m³ 10/2004: 310,65 m³ 11/2004: 508,54 m³ 12/2004: 675,54 m³ Summe Betriebsjahr 2004 = 4.324,78 m³ 2005 01/2005: 668,22 m³ 02/2005: 656,00 m³ 03/2005: 546,63 m³ 04/2005: 323,37 m³ 05/2005: 206,60 m³ 06/2005: 92,40 m³ 07/2005: 60,00 m³ 08/2005: 89,00 m³ 09/2005: 100,92 m³ 10/2005: 299,08 m³ 11/2005: 507,61 m³ 12/2005: 674,58 m³ Summe Betriebsjahr 2005 = 4.224,41 m³ 2006 01/2006: 761,08 m³ 02/2006: 626,73 m³ 03/2006: 579,40 m³ 04/2006: 342,37 m³ 05/2006: 166,76 m³ 06/2006: 108,13 m³ 07/2006: 36,81 m³ 08/2006: 99,50 m³ 09/2006: 81,81 m³ 10/2006: 220,51 m³ 11/2006: 445,82 m³ 12/2006: 537,00 m³ Summe Betriebsjahr 2006 = 4.005,82 m³ 2007 01/2007: 544,00 m³ 02/2007: 514,00 m³ 03/2007: 418,00 m³ 04/2007: 164,00 m³ 05/2007: 142,00 m³ 3 Personen im Haushalt. Heizung tageweise eingeschaltet. Viele Grüße, Harry Wird fortgesetzt! Stand 01.06.2007 Harry P.S. Diese Daten beziehen sich auf die threads: "Gasverbrauch Altbau" vom 01.09.2004: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=9634 "Gasverbrauch Altbau" vom 17.06.2003: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=21535 "Gasverbrauch Altbau Version 2" vom 01.09.2003: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=28919&forum=4&uebersicht=1 "Gasverbrauch Altbau Version 3" vom 01.12.2003: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=40878&forum=4&uebersicht=1 |
| | Zeit:
01.06.2007 12:37:07 |
Altbau 1872, 132 m², 3 Personen Heizung im gesamten Monat auf "Normalbetrieb" Keine alternativen Energiequellen 51 Liter Öl Martin
|
| | Zeit:
01.06.2007 12:38:33 |
Hallo,
Reihenmittelhaus Raum Nürnberg, Bj. 82, ca. 110qm, Heizkörper Elco-Klöckner Thision 13, WW-Speichern Vistron V150C.RM, 2 Erwachsene und 2 kleine Kinder (3+6 Jahre)
Jahr 2003/2004: 2908 mit alter Heizung
November 2004 213,968 Dezember 2004 244,056 Januar 2005 239,835 Februar 2005 250,271 März 2005 227,594 April 2005 135,396 Mai 2005 98,086 Heizung teilweise aus (endlich!) Juni 2005 51,005 (fast nur WW-Aufbereitung) Juli 2005 25,264 August 2005 63,803 mit Heizung :-((((( September 2005 64,927 Oktober 2005 127,441 November 2005 182,296 Dezember 2005 223,295
Januar 2006 262,478 - 580 Takte Februar 2006 214,329 - 700 Takte März 2006 210,667 - 1140 Takte April 2006 134,661 - 2025 Takte Mai 2006 75,364 - 1080 Takte Juni 2006 - 42,24 - 455 Takte Juli 2006 - 31,498 - 110 Takte August 2006 - 33,037 - 455 Takte September 2006 - 50,012 - 610 Takte Oktober 2006 - 78,319 - 1305 Takte November 2006 - 141,311 - 1205 Takte Dezember 2006 - 164,823 - 890 Takte
Januar 2007 - 162,877 - 1170 Takte Februar 2007 - 160,249 - 960 Takte März 2007 - 153,374 - 1190 Takte April 2007 - 111,253 - 1540 Takte Mai 2007 - 86,415 - 1225 Takte
Viele Grüße Oliver |
| | Zeit:
01.06.2007 13:21:02 |
Ölverbrauch Mai 07 = 104 Liter - Heizung morgens ca. 2 Stunden an, ansonsten WW -Baujahr 1973 - Flachdach-156m² -teilunterkellert -Einblasdämmung in die Luftschicht zw. Mauerwerk und Klinker 10/2006 -Standort bei Bremerhaven - 4Personen
|
| | Zeit:
01.06.2007 22:07:02 |
Hallo zusammen, hier meine Werte: freistehendes Einfamilienhaus Bj 1979,170m² und fast voll beheizter Keller 18° ca.90m² in 47xxx 2-3 Personen nur 1 Heizkreis mit Radiatoren, eingestellte Heizkurve 0,5 Parallelverschiebung +2 eingestellte Raumtemperatur 22° bzw. 23° erreicht werden 21° Heizzeiten 6°° - 8°° und 14°° - 22°° am Wochenende 8°° - 11°° und 14°° - 22°° alte Anlage Buderus 31kw Verbrauch 3.200m³ - 3.500m³ neue Anlage ab 6/2006 Vitodens 300 4,6 – 19kw 160 l WW Speicher, eingestellt auf 45° erreicht werden 50° 07/2006 --11m³ 21 Starts nur WW 08/2006 --18m³ 36 Starts einige Male geheizt 09/2006 --15m³ 35 Starts einige Male geheizt 10/2006 -- 67m³ 112 Starts 91 Brennerstunden 5 Tage Urlaub 11/2006 – 187m³ 149 Starts 260 Brennerstunden 12/2006 – 268m³ 107 Starts 359 Brennerstunden (Heizung lief 2 Wochen ganztags) 01/2007 – 244m³ 102 Starts 330 Brennerstunden 02/2007 – 217m³ 86 Starts 282 Brennerstunden 03/2007 – 162m³ 100 Starts 215 Brennerstunden 04/2007 -- 26m³ 35 Starts 28 Brennerstunden 05/2007 -- 8m³ 20 Starts 9 Brennerstunden (1Woche Urlaub) Gruß Juri |
| | Zeit:
01.06.2007 22:14:30 |
** Neue Daten für den Mai 2007 ***Nasskaltes Wetter in Norddeutschland. Heizung ist nach wie vor aus und hin und wieder wird bei uns mal der Kamin für 1-2 Std. angezündet. Abschluss der Heizsaison 06/07. Der Verbrauch konnte pro qm weiter reduziert werden obwohl die Wohnfläche (Dachausbau, Bezug im November 06) um ca. 38 qm erhöht wurde. Die solide Planung und die saubere Ausführung der Dämmmaßnahmen zahlen sich nun aus. Additiv trägt auch der vergleichsweise milde Winter zur Reduzierung bei.Weiter konnten die Brennstoffgesamtkosten durch den großteiligen Ersatz von Gas durch Scheitholz und der damit verbundenen Eigenproduktion von Brennholz weiter massiv gesenkt werden. ********** Gasverbrauch: 26,4 m³ Gas / 110 kg Holz / kein Solar Starts pro Tag: 3,0 im Durchschnitt (incl 3700 Liter WW)*********** Objekt Altbau 1875, 188qm komplett beheizt, freistehend, Raum Bremen, Reetdach, Isolierverglasung, Dämmung neu seit 2003, 4 Personen, Heizkörper, Viessmann Vitodens 333 4,2-13/16kW Gas- Brennwert, 86-Liter Schichtenladespeicher (52 Grad WW), elektronische Zirkulationsteuerung Zirk-24 (Version 8), Raumtemperatur ca. 21Grad, Ergas, Kaminofen Austroflamm (externe Luftzufuhr, 5-16 kW, Scheitholz) Datum Gas Start WW(l) Grad Bemerkung 06/05 023,0 124 2250 +16,4 5 Tage Raumheizung 07/05 035,5 237 3450 +18,8 0 Tage Raumheizung 08/05 040,5 208 3100 +16,2 10 Tage Raumheizung 09/05 032,6 179 3300 +15,8 Heizung ein 10/05 029,4 130 3400 +11,8 Heizung ein, Kaminofen 80kg Holz 11/05 053,8 174 3550 +06,2 Heizung ein, Kaminofen 280kg Holz 12/05 072,2 232 2950 +01,2 Heizung ein, Kaminofen 550kg Holz 01/06 101,4 239 3500 -02,2 Heizung ein, Kaminofen 630kg Holz 02/06 125,0 299 3500 +01,6 Heizung ein, Kaminofen 250kg Holz 03/06 214,5 455 3500 -00,3 Heizung ein, Kaminofen 100kg Holz 04/06 088,8 293 3700 +06,4 Heizung ein, Kaminofen 120kg Holz 05/06 035,6 127 3900 +11,6 5 Tage Raumheizung, Kaminofen 40kg Holz *** Ende der Heizsaison 2005-2006 ************ Gesamtverbrauch: 852,31m³ Gas / 2030kg Holz Kosten Brennstoff: 657 Euro (54 Euro/Monat) Starts: 2697 (Durchschnitt 7,5 Starts/Tag) Durchschnittstemperatur: 8,6 Grad ********************************************** **** Start Heizsaison 2006/07 **************** Datum Gas Start WW(l) Grad Bemerkung 06/06 038,8 138 3500 +11,6 5 Tage Raumheizung 07/06 020,7 086 2800 +22,7 0 Tage Raumheizung / 10 Tg. Urlaub 08/06 029,5 111 3450 +16,6 0 Tage Raumheizung, Kaminofen 20kg Holz 09/06 029,2 113 3550 +18,0 0 Tage Raumheizung, Kaminofen 0kg Holz 10/06 028,1 101 3600 +10,2 0 Tage Raumheizung, Kaminofen 180kg Holz 11/06 047,7 125 3450 +08,2 Raumheizung an, Kaminofen 480kg Holz 12/06 053,6 148 3500 +06,6 Raumheizung an, Kaminofen 630kg Holz 01/07 058,8 152 3450 +05,9 Raumheizung an, Kaminofen 805kg Holz 02/07 054,2 135 3400 +04,5 Raumheizung an, Kaminofen 890kg Holz 03/07 038,6 122 3600 +07,7 Raumheizung an, Kaminofen 700kg Holz 04/07 028,0 106 3550 +12,4 0 Tage Raumheizung, Kaminofen 240kg Holz 05/07 026,4 090 3700 +14,2 0 Tage Raumheizung, Kaminofen 110kg Holz
*** Ende der Heizsaison 2006-2007 **************Gesamtverbrauch: 453,46 m³ Gas / 4115 kg Holz Kosten Brennstoff: 494 Euro (42 Euro/Monat)Starts: 1427 (Durchschnitt 4 Starts/Tag) Durchschnittstemperatur: 11,8 Grad ****************************************************** Viele Grüße an alle ernsthaften Optimierer Gerolf
|
| | Zeit:
01.06.2007 23:03:14 |
EFH 130 qm EG, Vollkeller, Energiebezugsfläche 208qm wg Keller (lt. Energiesparberatung), DG nicht ausgebaut aber gedämmt, Bj.1977, 2 Personen, Flachheizkörper SolvisMax Ölbrennwert 10/15-17 kW, + 11,2 qm Kollektoren (10,3 netto), 650 Liter PufferspeicherRaum Hannover, Kollektoren Aufdach, Süd 28° Dach Heizkurve derzeit 0,85___Raum-SOLL 22° (meist 21,5° gemessen), WW 46° Soll-VL keine Raumaufschaltung, nur witterungsgeführt nach SOLL erstes Verbrauchs-Jahr = Feb.2005 - Jan.2006 ca. 1900 Liter Öl (lt. Tankstrichen) und 4045 kWh Solar erstes Nachtanken 29.12.06 = 3773 Liter schwefelarm, nach Umrechnung = 1775 Liter/a für die neue Anlage Heizung mit WW, (HP = Heizkreispumpe) Monat__Öl-L_Brenner_Starts_Tage_HP-h_HP-Tg_Solar-kWh_Pumpe_Tg 05.06__089__045 h___092___20___273___30___598,6___226 h___31 06.06__020__024 h___070___10___132___18___517,6___184 h___30 07.06__000__000 h___000___00___003___01___327,8___124 h___31 08.06__013__011 h___043___10___089___15___386,7___171 h___31 09.06__003__002 h___006___04___065___13___435,3___171 h___29 10.06__064__060 h___098___26___352___31___250,1___142 h___29 >> 10 Tage Urlaub, davon letzte 5 Tage Brennerausfall, Pumpe lief weiter.. >> Regelung zählt Brennerstarts trotz Störung weiter ;-) 11.06__229__208 h___460___30___450___30___067,8___043 h___20 12.06__252__236 h___569___31___475___31___038,6___028 h___14 ..>> 10 Tage Urlaub Dezember 2006 eine Aussenwand im Erdbereich neu isoliert + Drainplatten 01.07__281__274 h___540___31___ xxx ___31___043,7___029 h___ 02.07__266__252 h___560___26___401___26___065,3___040 h___13 2 Tage Brennerausfall 03.07__181__170 h___444___31___485___31___415,4___175 h___28 inkl. 7 Tage Heizung rundumdieUhr 04.07__082?_077? h__193___23___293___30___763,8___244 h___30 leider Ölzähler seit etwa 15.-18.4 defekt :-((( 05.07__030?__031 h__107___15___252___27___651,0___222 h___29neuer Ölzähler (nur Anzeigeteil) am 30.5.07 eingebaut, Verbrauch daher "geschätzt" Stromverbrauch komplette Heizung (inkl. Solar und aller Pumpen) seit 9.12. gemessen maxi-Wert im Betrieb bislang 414 W, Standby 15 W 12.06__64,2 kWh hochgerechnet 01.07__70,1 kWh 02.07__62,2 kWh 03.07__65,8 kWh 04.07__48,0 kWh also mit mehr Solar weniger als mit Brenner 05.07__39,8 kWhjuergen
|
| | Zeit:
02.06.2007 03:12:52 |
Hallo Optimierungsgemeinde :-) Reihenhaus Raum Muc, PLZ 80xxx, Bj.60, 130m² Wfl, ca 100m² ständig beheizt (min 20,5°), 2-3 Personen; Fenster erneuert ("warme Kante"), Pavatex Aufdachdämmung, keine Fassadendämmung. Gasbrennwerttherme Elco Thision 9, 200 Liter Wasserspeicher (->Empfehlung: Geminox oder Solarkombispeicher mit WT-Reihenschaltung); alte Schwerkraftverrohrung mit alten Rippenheizkörpern. (keine Solartechnik und kein Holzofen!) Monat__Verbrauch__davon WarmWasser(L)__Kommentar 01-2004__280m³__inkl ca 3000 WW__tägl Raumheizung 02-2004__218m³__inkl ca 2750 WW__tägl Raumheizung 03-2004__146m³__inkl ca 2100 WW__Ferien >Haus ca 10Tage nicht beheizt 04-2004__129m³__inkl ca 2800 WW__tägl Raumheizung 05-2004___93m³__inkl ca 2960 WW__tägl Raumheizung 06-2004___35m³__inkl ca 3160 WW__Raumheizung an einigen Juni-Abenden! 07-2004___25m³__inkl ca 3180 WW__Raumheizung an Juli-Abenden! 08-2004___20 m³__für ca 3100 WW__(endlich Null Raumheizung...) 09-2004___35m³__inkl ca 3140 WW__teilw Raumheizung 10-2004___83m³__inkl ca 2950 WW__tägl Raumheizung 11-2004__152m³__inkl ca 2600 WW__tägl Raumheizung 12-2004__234m³__inkl ca 3380 WW__tägl Raumheizung Jahresverbrauch 2004: Erdgas 1450m³ Monat__Verbrauch__davon WarmWasser(L)__Kommentar__Strom 01-2005__232m³__inkl ca 3190 WW__tägl Raumheiz____209kwh 02-2005__242m³__inkl ca 2900 WW__tägl Raumheiz____191kwh 03-2005__177m³__inkl ca 3080 WW__tägl Raumheiz____180kwh 04-1005__110m³__inkl ca 3420 WW__tägl Raumheiz____168kwh 05-2005___71m³__inkl ca 3230 WW__teilw Raumheiz___162kwh 06-2005___30m³__inkl ca 2870 WW__teilw Raumheiz___143kwh 07-2005___19m³___für ca 3100 WW__keine Raumheiz__151kwh 08-2005___21m³__inkl ca 2900 WW__teilw Raumheiz___152kwh 09-2005___37m³__inkl ca 3000 WW__teilw Raumheiz___155kwh 10-2005___92m³__inkl ca 3340 WW__tägl Raumheiz____193kwh 11-2005__174m³__inkl ca 3380 WW__tägl Raumheiz____217kwh 12-2005__230m³__inkl ca 3180 WW__tägl Raumheiz____203kwh Jahresverbrauch 2005: Erdgas 1.435m³________Strom 2.124kwh Monat__Verbrauch__davon WarmWasser (L)__Kommentar__Strom__Strom Heizungsanlage 01-2006__250m³__inkl ca 2990 WW___tägl Raumheiz___214kwh___Heizung 37kwh 02-2006__208m³__inkl ca 2670 WW___tägl Raumheiz___183kwh___Heizung 27kwh 03-2006__209m³__inkl ca 3230 WW___tägl Raumheiz___195kwh___Heizung 31kwh 04-2006__129m³__inkl ca 3470 WW___tägl Raumheiz___174kwh___Heizung 24kwh 05-2006___71m³__inkl ca 3120 WW___tägl Raumheiz___177kwh___Heizung 14kwh 06-2006___46m³__inkl ca 3120 WW___teilw Raumheiz__158kwh___Heizung _8kwh 07-2006___18m³___für ca 2880 WW___keine Raumheiz_146kwh___Heizung _1kwh 08-2006___22m³__inkl ca 2900 WW___teilw Raumheiz__151kwh___Heizung _2kwh 09-2006___22m³__inkl ca 2650 WW___teilw Raumheiz__145kwh___Heizung _2kwh 10-2006___86m³__inkl ca 2850 WW___teilw Raumheiz__168kwh___Heizung 14kwh 11-2006__142m³__inkl ca 2750 WW___tägl Raumheiz___184kwh___Heizung 24Kwh 12-2006__188m³__inkl ca 2520 WW___tägl Raumheiz___211kwh___Heizung 30 kwh Jahresverbrauch 2006: Erdgas 1.391 m³________Strom 2.104kwh___davon Heizung 214kwh Monat__Verbrauch__davon WarmWasser (L)__Kommentar__Strom__Strom Heizungsanlage 01-2007__180m³__inkl ca 2700 WW___tägl Raumheiz___202kwh___Heizung 33kwh 02-2007__149m³__inkl ca 2600 WW___tägl Raumheiz___165kwh___Heizung 25kwh 03-2007__145m³__inkl ca 2650 WW___tägl Raumheiz___186kwh___Heizung 27kwh 04-2007___62m³__inkl ca 2780 WW___teilw Raumheiz__185kwh___Heizung 10kwh 05-2007___32m³__inkl ca 2620 WW___teilw Raumheiz__162kwh___Heizung _6kwh !!! 32m² Gasverbrauch im Mai für Heizung UND Warmwasser !!! Harry
|
| | Zeit:
02.06.2007 06:59:57 |
Reihenmittelhaus..Bj. 2005 ..PLZ 52388...110 qm Wohnfläche + 40 qm beheizte Kellerräume..2 Personen.. Heizung: Buderus Logamax U122..WW Speicher 120l.. Steuerung Logamatic ERC..alle Räume mit Heizkörpern..kein Solar..kein Kamin Verbrauch 2006....1130 Kubikmeter Verbrauch 1/07...... 107 Kubikmeter 2/07........114 Kubikmeter 3/07......... 87 Kubikmeter 4/07..........34 Kubikmeter 5/07..........36 Kubikmeter MfG
|
| | Zeit:
02.06.2007 08:48:34 |
Hallo alle zusammen Freistehender Altbau , Bj 1898 177m²beheizte Fläche 48xxx nur Gasheizung (Kein Solar , Kein Holz oder Kohleofen) Bis zum 17.01 wütete bei uns eine Remeha Eco 21 (6,6 - 21,2 Kw) , jetzt umgebaut auf Eco 11 (3,1-10,8 kw) 4 Erwachsene Gasabrechnungszeitraum 1.1-31.12 hier meine Daten: Vorbesitzer Klimadaten 15/20 1995 57646 KWH 2 Personen GTZ 3433,3 1996 52863 KWH 2 Personen GTZ 4096,3 1997 64410 KWH 2 Personen GTZ 3490,7 1998 ausgezogen 1999 noch nicht eingezogen ,aber renoviert 2000 35788 KWH 4 Personen GTZ 3123,8 2001 32575 KWH 4 Personen GTZ 3314,4 2002 30820 KWH 4 Personen GTZ 3182,9 2003 30851 KWH 4 Personen GTZ 3354,3 2004 27174 KWH 4 Personen GTZ 3425,2 2005 21682 Kwh 4 Personen GTZ 3228,7 2006 21007 KwH 4 Personen GTZ leider noch nicht -----------Gas -----------Strom ---Strom Heizung 1.07 --3058 Kwh --396 Kwh ----65,58 Kwh 2.07 --2649 Kwh --374 Kwh---- 59,72 Kwh 3.07---2321 Kwh---413 Kwh----59,42 Kwh 4.07----936 Kwh---362 Kwh----23,86 Kwh 5.07----530Kwh--- 336Kwh ----15,48 Kwh 530Kwh =45,53 m³ Gas - 23,25 m³ Gas für WW = 22,28 m³ für Heizung , DAS IST ZUVIEL!! Wird aber geändert . Hochrechnung für das Kalenderjahr 17866,63 Kwh , mal sehen wie sich das noch im laufe des Jahres noch verändert. |
| | Zeit:
03.06.2007 00:31:22 |
Feb 06 206,216 m³ Gas Mrz 06 214,06 m³ Gas Apr 06 139,31 m³ Gas Mai 06 75,57 m³ Gas
Feb 07 167,5 m³ Gas Mrz 07 141 m³ Gas Apr 07 76,9 m³ Gas Mai 07 70,8 m³ Gas
Neubau 2005, DHH, Lage PLZ 710**, Erstbezug 09/05, ca. 160m² beheizbar nur mit FBH, Brötje BBs2n 15 mit 135l-Rohwendelspeicher, 2 E, 3 Kids.
mfG, Eddy
|
| | Zeit:
03.06.2007 18:44:12 |
Hallo zusammen, es sind diesmal 2 Wochen Urlaub dabei, bin aber trotzdem sehr zufrieden: Freistehendes EFH ohne Keller Baujahr 2004, 17,5 Poroton, 16cm WDV, 24cm Dachdämmung Isofloc 156 Quadratmeter, 90m² FBH im EG ein großer Raum, im OG im Bad FBH und sonst Heizkörper, alle Räume beheizt zwischen 19°C und 21°C. Kein Holzofen oder Kamin, keine Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Vitodens 200, WB2A 300 l WW Speicher 3 Quadratmeter Röhrenkollektor Vitosol 200 wandhängend SSW. 3 Personen (Kind 2 Jahre) Gasverbrauch 01/07: 157m³ Brennerstarts: 1592 oder ca. 51 am Tag, WW-solar: 56 kwh Gasverbrauch 02/07: 139m³ Brennerstarts: 1224 oder ca. 43 am Tag, WW-solar: 68 kwh Gasverbrauch 03/07: 87m³ Brennerstarts: 1117 oder ca. 36 am Tag, WW-solar: 159 kwh Gasverbrauch 04/07: 17m³ Brennerstarts: 295 WW-solar: 185 kwh Gasverbrauch 05/07 2m³ Brennerstarts: 18 WW-solar: 136kwh
Gasverbrauch 2006: 967m³ Brennerstarts: ca. 13000 (Habe erst ab 02/06 protokolliert) beste Grüße
|
| | Zeit:
03.06.2007 22:01:58 |
Hallo miteinander! EFH bei Potsdam, 36,5'er Poroton ohne Dämmung und Keller 30'er weisse Wanne mit 6 cm Dämmung, 2004 gebaut, 160 m² , 2 Erw. und 3 kleine Kinder, Thision 13 und 200 L WW-Speicher, EG und DG FBH, Keller HK, WW-Bereitung früher Abend auf 57°, gelegentliches Nachheizen im Laufe des Tages auf 42°. Zirkulation abends während der Aufheizphase 15 Minuten sonst aus. Raumsoll 21,5° Heizzeit von 05:30 Uhr bis 22:00 mit bis zu drei Stunden Ausschaltoptimierung. Geschirrspüler über WW. Gas: 2005: 1704 m³ 2006: 1492 m³, WW ca. 51 m³ Jan07: 211 m³, WW ca. 4,65 m³ Feb07: 205 m³, WW ca. 4,65 m³ Mrz07: 167 m³, WW ca. 5,3 m³ Apr07: 81 m³, WW ca. 4,45 m³ Mai07: 39 m³, WW ca. 4,49 m³ Strom: 2005: 3885 kwh 2006: 3055 kwh Jan07: 286 kwh Feb07: 382 kwh Mrz07: 319 kwh Apr07: 270 kwh Mai07: 234 kwh Gruß Rolf
|
| | Zeit:
04.06.2007 08:31:02 |
Meine Daten für den Mai. Neubau, Freistehendes EFH im Bungalowstil ohne Keller, PLZ: 17***, Baujahr 2006, Einzug 01/2007 Außenwände Y-Tong, Decke gedämmt, Kaltdach120 m² Wohnfläche, davon 110 m² beheizt, komplett FBH, Raumtemperatur zwischen 19°C und 22°C 3 Personen (2 Erwachsene, 1 Kind 9 Monate) Therme: Vaillant ecoTec exclusiv 136/2, Heizzeiten 05.00-21.00 Uhr, Nachtabsenkung auf 15 Grad 150 l WW Speicher, 55 Grad Speichertemperatur, 2x Ladung täglich a 30 Minuten, 1x wöchentlich Legionellenprogramm Zirkulationsleitung, Zirkulation auf 3xtäglich 10 Minuten beschränkt Erstinbetriebnahme Heizung 28.11.2006 (Beginn Trockenheizen Estrich) GAS Gasverbrauch 12/06: 400m³ Brennerstarts: nicht notiert, Betriebsstunden: nicht notiert Gasverbrauch 01/07: 202m³ Brennerstarts: nicht notiert, Betriebsstunden: nicht notiert Gasverbrauch 02/07: 188m³ Brennerstarts: 1800 (12/06-02/07), Betriebsstunden Heizung: 1148 (12/06-02/07) Gasverbrauch 03/07: 152m³ (Brennerstarts: 100, Betriebsstunden Heizung: 272) Gasverbrauch 04/07: 93m³ (Brennerstarts: 0?, Betriebsstunden Heizung: 144) Gasverbrauch 05/07: 46m³ Verbräuche für einen Neubau natürlich noch zu hoch - sind aber noch in der Bautrockungsphase. Heizung wurde so um den 20.05. 2007 auf Sommerbetrieb umgeschaltet. Ab dann ca. 0,6-0,8 m³ Gasverbrauch für die Warmwasserbereitung täglich. STROM Stromverbrauch bis 12/06: 350 kw/h, Haus noch nicht bewohnt Stromverbrauch 01/07: 373 kw/h Stromverbrauch 02/07: 414 kw/h Stromverbrauch 03/07: 384 kw/h Stromverbrauch 04/07: 374 kw/h Stromverbrauch 05/07: 357 kw/h Gruß Marko |
| | Zeit:
04.06.2007 11:11:01 |
Moin, moin EFH, Plz 21xxx, Bj.1989, ca 170m2, Fußbodenheizung, 5 Pers., alles auf 21 Grad beheizt. Therme Thision 9 (seit Mitte Februar 06, vorher Junkers Mini 8),Heizzeiten von 8:30 - 22:00 Uhr, WW mit Sonnenkollektor, 500l Wasserspeicher, Gasherd. Verbrauch 04: 1029 m³ Gas; 3308kWh Strom Verbrauch 05: _931 m³ Gas; 3230kWh Strom Verbrauch 06: _982 m³ Gas; 2931kWh Strom Gasverbrauch 2005: _____ m³ 01___185 02___190 03___151 04____24 05_____6 06_____5 07_____5 08_____5 09_____6 10_____7 11___151 12___196 Werte für 2006: _____Gas_____Takte____Strom _____ m³_______________kWh 01___246 ______________401 02___181 ______________301 03___169 ______75______281 04____58 ______95______179 05_____9_______0______183 06_____7_______0______185 07_____6_______0______181 08_____5_______0______141 09_____8_______0______225 10____14______50______247 11___119_____105______280 12___160______40______324 Werte für 2007 _____Gas_____Takte_____Strom _____ m³_______________kWh 01___169_______50______329 02___157_______75______281 03____74_______45______262 04____14_______10______212 05_____7________0______214 Dieter
|
| | Zeit:
04.06.2007 12:51:15 |
moin moin, Bauernhaus aus dem 19.Jh, teilsaniert mit 350m² Wohnfläche, 5 Personen, NRW bei 28 Heiztagen im Mai 07 40 Liter Öl, Brötje SOB begrenzt auf 18KW zusätzlich 687kwh aus 10m² FK auf 650L Kombi und 1000L Puffer Gruss Bennad |
| | Zeit:
06.06.2007 05:54:59 |
Hab mal eine Frage : Wie hoch ist der Standby Stromverbrauch von eureren Heizungen ? @Freund 77 150 Kwh Strom für WW ist aber verdammt teuer , jedenfalls bei uns . 4 Personen *150 Kwh * 12 Monate = 7200 Kwh Da redest du von Sparsamkeit??? Vielleicht solltest du doch mal in eine Energiesparende Technik investieren. @Harry T Wie schaffst du es mit 1/2 Kwh heizungsstrom einen ganzen Monat WW zu erzeugen (für drei Persone)? |
| | Zeit:
06.06.2007 06:53:02 |
@Georg, 220KWh war der Gesamtstrom, davon entfallen 50-60KWh auf das WW(das sind pro Monat 10Euro, 7Euro wäre besser) Du hast evtl im Duschwasser-Thread gelesen, dass mein Kleinspeicher nicht optimal ist. |
| | Zeit:
07.06.2007 10:31:29 |
@freund
Strom gesamt, incl Stromkosten für ausschließl Transportmittel Elektrofahrrad-->>220KWh im Mai Gesamt, mit WW, 370KWh
150 Kwh für WW
Mensch lies doch mal richtig ab oder überlegt erst bevor du deine Zahlen schön rechnset. |