| | | | Zeit:
17.01.2016 11:21:21 |
Hallo in die Runde, ich besitze seit diesem Jahr eine LWP von Vaillant (Geotherm 102/3). Jetzt ist sie beim ersten richtigen Schneefall und Wintereinbruch komplett von der Ansaugseite mit Schnee und Eis überzogen. Die Anzeige zeigt an, dass es eine Quellentemperatur von -22 Grad hat, bei einer Außentemperatur von gerade einmal -2 Grad. Daher läuft sie nur mit dem Zusatzheizstab, was natürlich blöd ist. Es zeigt zudem eine Fehlermeldung an, dass die Ansaugstelle verstopft ist. Die Innentemperatur ist um 3 Grad gefallen, seitdem das Problem besteht. Tatsächlich sind es auf einem anderen Thermometer auch "nur" - 2 Grad Außentemperatur. Auch nachts waren es vielleicht max -6 Grad. In den Einstellungen habe ich den Einfrierschutz von -25 Grad auf den maximalen Wert von -10 Grad reduziert. "Wärmer" geht nicht einzustellen. Trotzdem taut das Eis nicht richtig ab. Kurzzeitig ist die Anzeige der Quellentemperatur von -22 Grad auf +4 Grad gestiegen, aber richtig abgetaut ist sie nicht. Es zeigt wieder die Fehlermeldung an, dass die Außeneinheit verstopft ist und das Defroster fehlgeschlagen ist. Den Schnee habe ich soweit es geht entfernt. Ans Eis komme ich nicht richtig ran, zumal ich auch nicht mit einem Eispickel zwischen das Gitter gehen möchte und evtl. etwas kaputt mache. Kann ich da einfach einmal einen lauwarmen Wassereimer rübergießen? Oder wie bekomme ich sonst das Eis weg, sodass sie wieder richtig läuft. Heißes Wasser ist bestimmt auch nicht gut. Zudem ist es doch sehr außergewöhnlich, dass die LWP bereits bei solchen nicht richtig tiefen Temperaturen schlapp macht und einfriert, oder? Könnt Ihr mir irgendwelche Tipps geben? Hat jemand ähnliche Probleme? Wäre sehr dankbar. Meinen Installateur erreichen ich erst morgen.
|
| | Zeit:
17.01.2016 11:29:42 |
Hallo
Vermutlich steht das Gerät nicht mit genug Bodenabstand und ist zudem nicht windgeschützt. Vielleicht findest du irgendwo Montageunterlagen und kannst die Vorgaben darin ja mal mit der tatsächlichen Aufstellung vergleichen.
Christian
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
17.01.2016 11:32:08 |
Erfolgt denn überhaupt eine sicht -, bzw. messbare höhere Stromaufnahme beim Abtauen?
|
| | Zeit:
17.01.2016 11:47:41 |
Zitat von simvo  Kann ich da einfach einmal einen lauwarmen Wassereimer rübergießen? Oder wie bekomme ich sonst das Eis weg, sodass sie wieder richtig läuft. Heißes Wasser ist bestimmt auch nicht gut. da kannst du sogar kaltes Wasser nehmen, natürlich mit entspr. Vorsicht - also ganz sanft und nur direkt aufs Eis.
|
| | Zeit:
17.01.2016 11:48:45 |
Was sagt die Firma die das installiert hat dazu?
|
| | Zeit:
17.01.2016 11:58:33 |
Danke schon einmal für die schnelle Antworten. Windgeschützt ist die Einheit leider nicht unbedingt. Sollte Sie aber laut Anleitung schon sein bzw. sollte sie nicht direktem Wind ausgesetzt werden. Es heißt dort, dass ein Abstand von 3m zur Wandseite empfohlen wird, um Schall- und Windschutz zu gewähren. Die Einheit steht bei uns parallel zum Haus. Das haben der Installateur und wir nicht beachtet. Das Problem ist, dass wir einen Neubau haben und noch keinen Zaun. Der sollte 3m hinter der Ansaugseite stehen. Angesaugt wird die Luft vom Norden. Das hintere Haus schützt die Einheit momentan auch nicht unbedingt vor dem Wind. Der Fundamentsockel, worauf sie steht, müsste schon passen. Sind gut 30cm vom Erdboden. In der Anleitung steht dazu nichts. Den Zaun werden wir im Frühjahr bauen, dann bekommen wir den Windschutz hoffentlich im Griff. Aber habt Ihr eine Idee, wie ich das Problem kurzfristig löse. Finde bei den Einstellung nicht, wie ich den Defroster dauerhaft anmachen kann. Oder doch der Eimer Wasser zum Abtauen? Kann ja dann leider direkt wieder einfrieren, Mmmm...
|
Verfasser: mxxxxxxxxx5 | Zeit:
17.01.2016 11:58:47 |
Zitat von Martin206  Was sagt die Firma die das installiert hat dazu? Sonntags in der Regel nicht viel!!
|
| | Zeit:
17.01.2016 12:00:51 |
Ist schon ein höherer Stromverbrauch, allein da sie gerade nur dem Heizstab benutzt. Die Nennleistung beträgt auch nur ca. 1/3. 4KW statt der möglichen 11KW. Sicherlich, weil die Ansaugstelle verstopft ist.
Es ist mir gestern Abend erst aufgefallen. Den Installateur kann ich ja morgen erst erreichen.
|
| | Zeit:
17.01.2016 12:05:45 |
Moin, moin, kann es sein, dass das Kondensatwasser vom Verdampfer beim enteisen nicht richtig abläuft ? Wenn nein, dann friert es langsam hoch und beschädigt dein Ventilator von der Außeneinheit. Gruß
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
17.01.2016 12:19:38 |
Zitat von simvo  Ist schon ein höherer Stromverbrauch, allein da sie gerade nur dem Heizstab benutzt. Die Nennleistung beträgt auch nur ca. 1/3. 4KW statt der möglichen 11KW. Sicherlich, weil die Ansaugstelle verstopft ist.
Es ist mir gestern Abend erst aufgefallen. Den Installateur kann ich ja morgen[...] Die Ausseneinheit wird elektrisch abgebaut. Wenn beim Abtauen keine höhere Stromaufnahme feststellbar ist, wird eben nicht abgetaut. Das der Heizstab im Innengerät im Notbetrieb für Warmwasserbereitung und Heizung einen höheren Stromverbrauch verursacht, sollte klar sein. Das hat aber nix mit dem Außengerät zu tun. Ansonsten vielleicht mal die Bedienungs - und Installationsanleitung zu Gemüte führen, das sollte eh Pflichtlektüre sein.
|
| | Zeit:
17.01.2016 12:35:19 |
Bist du sicher, dass deine Vaillant geotherm eine L-WP ist ?
Gruß JoRy
|
| | Zeit:
17.01.2016 12:41:07 |
Ja Ist die Solewärmepumpe mit "überdimensionierten Autokühler" statt einem Erdkollektor und damit eine LWP Ich schätze mal die Ansaugseite ist voll Graupel und festem Eisschnee. Das sorgt für kein Durchkommen der Luft aber beim Abtauen ist das so "offenporig" dass die Wärme nicht durchkommt. Da hilft halt nur das externe mithelfen: Manuell versuchen dort Flugschnee und Co wegzufegen Feste Eisklötze vorsichtig antauen ( Mmn mit zB mit Fön ) Ist halt wie bei Regenrinnen und Co.... 10 Jahre geht alles gut... man hat es passend dimensioniert, dass Blätter und alles wegfließt.... und 1x kommt dann die getrockneten Blüten des Baumes.... Dazu dann Eisregen .... Dazu ein kurze Tauzeit und der Matsch gefriert nachts wieder und dann 100% Regenrinne zu
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
17.01.2016 12:42:52 |
Zitat von JoRy  Bist du sicher, dass deine Vaillant geotherm eine L-WP ist ?
Absolut!
|
| | Zeit:
17.01.2016 17:50:11 |
Jetzt kommt zumindest wieder etwas Luft durch. Gut 1/4 der Ansaugseite ist jetzt frei (30 Minuten mit dem Fön angetaut, Schnee komplett entfernt). Trotzdem ist das restliche Eis hart wie Stein. Weitere Fehlermeldungen sind seit 10:00 Uhr nicht mehr dazugekommen. Habe zudem jetzt auch 2 Mülltonne im Abstand von 2m davor gestellt, sodass hoffentlich nicht mehr so sehr viel Wind zieht. Ich werde morgen mit dem Techniker telefonieren. Was bleibt mir sonst übrig? Kann ja kein Dauerzustand sein. Danke für die Tipps.
|
| | Zeit:
17.01.2016 17:59:16 |
Die Eisschicht könnte den Verdampfer schädigen. Ich würde nur den Heizstaab nutzten und den Verdampfer komplett vom Eis befreien.
|
| | Zeit:
17.01.2016 18:04:54 |
Der Verdampfer steht im Keller :-) Das ist nur ein Kühler bzw Erhitzer für die Sole. Du müßtest nochmal ordentlich abtauen. Hier hat halt das Wetter den Abtaumechanismuss ausgehebelt der nur von normalen Eisansatz ausgeht. --------------- Das Teil muss 1x ordentlich abgetaut werden. Die Elektronik wird von normalen Abtauen ausgehen und dann kommt eben nicht genug bei rum.
|
| | Zeit:
17.01.2016 18:08:26 |
Ich würde das Eis mit Wasser aus dem Gartenschlauch abtauen. Mit dem Fön dauerd das doch ewig.
|
| | Zeit:
17.01.2016 18:33:13 |
Wenn der Verdampfer im Keller steht, was steht dann draußen 😃
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
17.01.2016 18:51:29 |
Zitat von 61CYlb  Wenn der Verdampfer im Keller steht, was steht dann draußen 😃 Ein Luft / Solewärmetauscher mit nem Lüfter.
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
17.01.2016 19:25:36 |
Die kalte Seite ist der Verdampfer. So ein Tauscher benötigt 3000 bis 4000 m³ Luft pro Stunde warum soll der windgeschützt stehen, soll die kalte Luft nicht schnell abgeführt werden? Das der Tauscher elektrisch abgetaut wird ist doch Quatsch oder?
|
| | Zeit:
17.01.2016 19:33:19 |
simvo,
sind nur die Lamellen vereist oder bedeckt das Eis auch den Boden und verhindert den Kondensatabfluss.
WB
|
| | Zeit:
17.01.2016 19:49:07 |
Nur die Lamellen sind vereist. Der Boden sieht trocken aus. Wenn ich aber mit dem Schlauch Wasser darauf gebe, kann das Wasser nicht eventuell bei den bereits abgetauten Stellen direkt auf den Ventilator treffen und dann ggf. den vereisen?
|
| | Zeit:
17.01.2016 20:10:51 |
1. Gerät zuvor ausschalten 2. kein Strahl sondern eher Rinnsal verwenden !
|
| | Zeit:
17.01.2016 20:11:43 |
Du taust mit dem Gartenschlauch solange ab, bis alles Eis weg ist. Wo ist denn da ein Problem?
Natürlich muß dabei die Ausseneinheit abgeschaltet sein.
|
| | Zeit:
17.01.2016 20:11:47 |
Revidiere. Der Boden ist auch vereist. Ob jetzt aber die Neigung einen Abfluss des Kondensats verhindert, kann ich jetzt - ohne den Winkel ausmessen zu können - schlecht sagen.
???
|