Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

100 Brennerstarts pro Stunde GB 112
Verfasser:
Rotax GB112
Zeit: 28.09.2015 11:10:57
0
2272880
Hallo,
Bin neu hier und wie ich so gelesen habe, gibts hier einige Menschen, die richtig Ahnung haben. Habe eine Frage zu meiner 16 Jahre alten Buderus GB112: Wenn die aus war (nach dem Sommer oder nach einem Stromausfall) versucht der UBA die gewünschte Vorlauftemperatur exakt zu halten (z.B. 30 Grad).
Irgendwann hat alles 30 Grad und die 6KW sind zu viel. Jetzt fängt meine Heizung an permanente Brennerstarts durch zu führen. Die Flamme brennt nur wenige Sekunden und der Lüfter kommt nicht zum stehen, da nach dem Erlöschen sofort wieder ein Start erfolgt.
Der arme Glühzünder macht also ca 100 Starts pro Stunde. Heizleistung gibt es bei 3 Sec. Flamme und 40 Sec. Gebläse kaum und das ganze läuft manchmal 2 Tage so. Danach geht alles normal. Sehr nervig, aber wie gesagt, nur nach dem Einschalten. Hat jemand eine Idee, ob das normal ist oder ob man das ändern kann?
Der Effekt tritt sowohl mit als auch ohne HW 4201 auf. Den UBA 4000 grau hab ich mal gegen den neueren 4001 weiß getauscht, genau das gleiche.
Vielen Dank fürs lesen und ggf. antworten

Verfasser:
Dieter C.
Zeit: 28.09.2015 20:00:54
0
2273069
Und was sagt der Kundendienstmonteur dazu ??
Falls noch nicht geschehen, würde ich den mir mal schnell ins Haus holen

Verfasser:
Techniker2
Zeit: 28.09.2015 20:12:58
0
2273073
Evt. Steht die Schaltoptimierungszeit auf 0?

Verfasser:
Dieter C.
Zeit: 28.09.2015 20:38:32
0
2273079
Aber er schreibt doch, dass sich das nach 1-2 Tagen normalisiert. Wer sollte da die Zeit verstellen?

Verfasser:
Rotax GB112
Zeit: 28.09.2015 21:37:26
0
2273103
@ Dieter: Hab schon bei der Installationsfirma gefragt und bei Buderus angerufen, auch mit einem Schulungsleiter von Buderus gemailt, Antworten:
"Kommt eine Fehlermeldung, nein? Dann ist doch alles okay",
"Die Wasserumlaufmenge ist zu klein, mehr Heizkörper aufdrehen" GB 112 hat soviel ich weiß keine Mindestumlaufmenge. Außerdem hängt eine FBH mit dran.
Der Schulungsmensch meinte, daß diese Schaltoptimierungszeit, er sagte dazu glaub Taktsperre erst ab einer gewissen Zeit greift, 45 sec für ein Zyklus wären wohl zu kurz.
@ Techniker: Diese Schaltoptimierungszeit ist doch im UBA hinterlegt und kann mit dem Handterminal geändert werden (bis 40min) das meinst Du doch oder?

Verfasser:
Stone82
Zeit: 28.09.2015 21:56:01
0
2273113
Läuft die Pumpe? Meist ist dieses Kurztakten darauf zurückzuführen das, das Gerät die Wärme nicht weg bekommt. Wie schaut des bei der Wasserbereitung aus?

Verfasser:
Motzi1968
Zeit: 28.09.2015 22:28:18
0
2273126
Hallo,

stell mal "alle" (bis aufs Schlafi) FBH-Einzelraumregler auf Max. (30°C) und alle Heizkörperthermostatventile auf Max (5?).
Wenn es zu warm im Haus wird: Heizkurven runter.
Dann mal das Takten beobachten.

Taktet die Heizung immernoch heftig dreh die 2-3 ERR/TV, die die kürzensten Kreise bzw. den kürzesten Weg zur Heizung haben wieder zu.
Hühnerleiter im Bad? > Auch jetzt abdrehen.

Taktet die Heizung dann immernoch, liegt es "vermutlich" nicht nur am Wärmeverteilsystem im Haus.


Grüße
Motzi1968

Verfasser:
Dieter C.
Zeit: 29.09.2015 12:16:25
0
2273245
Ich habe vor meinem Berufsausstieg aus Altersgründen auch sehr viele Buderus-Heizungen installieren lassen - und mit einigen heftige Probleme bekommen, denn auch auch den 5 Jahren steht man seinen Kunden noch mit Rat zur Seite, allerdings waren meine Probleme hauptsächlich auf die Blaubrenner von Buderus bezogen.
Daher mein Rat: vergiss die Leute von Buderus, gleich ob Werkskundendienst oder technische Beratung, die kann man alle in der Pfeife rauchen. Such Dir einen Fachmann unter den Heizungsbauern, der Buderus-Erfahrung hat oder anerkannter Kundendienstbetrieb ist. (Adressen findest Du im Internet mit Hilfe Deiner PLZ) Dann brauchst Du eine Portion Glück, dass dieser sich mit dem Problem auskennt und es löst.

Wenn Du einen Austausch planst, bedenke, Buderus in der alten Form gibt es nicht mehr, die gehören seit einigen Jahren zu Bosch und man munkelt, dass diese ab dem nächten Jahr nur noch Brennwertgeräte herstellen (keine Garantie für diese Aussage, kommt vom Hörensagen)

Verfasser:
Techniker2
Zeit: 29.09.2015 22:00:06
0
2273455
Das meinte ich.

Verfasser:
Rotax GB112
Zeit: 30.09.2015 12:10:41
0
2273633
Erst mal vielen Dank für die ganzen Antworten.
Ja, alle Pumpen laufen und ja, das Gerät bringt die Wärme nicht weg. Hab mal alle Pumpen auf Vollgas gestellt, Alle Heizkörper und FB auf gemacht > taktet weiter. Vom Regelgerät wird 25 Grad Vorlauf verlangt (ist halt grad warm bei uns in Breckenheim) und die Mindestbrennerleistung im Dauerlauf ist halt viel zu viel. Der Effekt ist auch nur bei niedrigen Temperaturen. Bei 50 Grad Vorlauf passiert das nicht.
Gestern war mein Heizungsmann da und meinte UBA. Hatte sogar noch eine im Auto (gebraucht). Rein gebaut >das gleiche.
Man kann das Takten unterbrechen indem man die Raumtemperatur hoch oder runter dreht, oder wenn man einen Heizwasserabsperrhan zu macht. Dann reichen auch 3 sec Flamme für ein Grad mehr im Kessel und so ist erst mal Pause. (aber wer will schon ständig an der Heizung rumdrehen)
Werd mir vielleicht mal ein Handterinal ausleihen und den Tipp vom Techniker überprüfen. Vielleicht ist aber auch alles ganz normal und die Taktsperre arbeitet erst nach 2 Tagen (und 5000 Starts) damit sich die Heizung schneller einpendelt. ?? ?? ??

Verfasser:
Stone82
Zeit: 30.09.2015 19:42:11
0
2273803
Funktioniert das Warmwasser einwandfrei? Wenn ja glaube ich das, dass 3 Wegeventil hängt.

Verfasser:
Rotax GB112
Zeit: 01.10.2015 13:51:47
0
2274078
Problem gelöst yippie!
Keiner hätte es gedacht, aber es lag am Gasgemisch. Minimal korrigiert und jetzt läuft sie sehr lange mit kleinster Last und geringsten Vorlauftemperaturen. Auch direkt nach dem einschalten, mit beiden UBAs.
Weiß auch nicht, warum da keine Fehlermeldung kommt wenn der UBA die Flamme wohl als ungeeignet einschätzt und darum stundenlang Neustarts macht.
Egal, ich freu mich, und danke nochmal fürs lesen und Gedanken machen.
Gruß Olaf

Verfasser:
Stone82
Zeit: 01.10.2015 18:18:47
0
2274152
Danke für die Rückmeldung.

Verfasser:
Onkel2012
Zeit: 01.10.2015 19:10:57
0
2274168
Wer hat denn die Gaseinstellung korrigiert und mit welcher Methode?

Aktuelle Forenbeiträge
Tihohier387 schrieb: Hallo in die Runde, hab mal ein Anliegen.. bei älteren Heizungsanlagen...
Diammon schrieb: Guten Morgen Ich habe mir zwei Angebote für eine Luftwärmpumpe...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
Armaturen und Ventile für die Heizungstechnik
Website-Statistik
ANZEIGE