Hallo, Bin neu hier und wie ich so gelesen habe, gibts hier einige Menschen, die richtig Ahnung haben. Habe eine Frage zu meiner 16 Jahre alten Buderus GB112: Wenn die aus war (nach dem Sommer oder nach einem Stromausfall) versucht der UBA die gewünschte Vorlauftemperatur exakt zu halten (z.B. 30 Grad). Irgendwann hat alles 30 Grad und die 6KW sind zu viel. Jetzt fängt meine Heizung an permanente Brennerstarts durch zu führen. Die Flamme brennt nur wenige Sekunden und der Lüfter kommt nicht zum stehen, da nach dem Erlöschen sofort wieder ein Start erfolgt. Der arme Glühzünder macht also ca 100 Starts pro Stunde. Heizleistung gibt es bei 3 Sec. Flamme und 40 Sec. Gebläse kaum und das ganze läuft manchmal 2 Tage so. Danach geht alles normal. Sehr nervig, aber wie gesagt, nur nach dem Einschalten. Hat jemand eine Idee, ob das normal ist oder ob man das ändern kann? Der Effekt tritt sowohl mit als auch ohne HW 4201 auf. Den UBA 4000 grau hab ich mal gegen den neueren 4001 weiß getauscht, genau das gleiche. Vielen Dank fürs lesen und ggf. antworten
|
| | Zeit:
28.09.2015 20:00:54 |
Und was sagt der Kundendienstmonteur dazu ?? Falls noch nicht geschehen, würde ich den mir mal schnell ins Haus holen
|
| | Zeit:
28.09.2015 20:12:58 |
Evt. Steht die Schaltoptimierungszeit auf 0?
|
| | Zeit:
28.09.2015 20:38:32 |
Aber er schreibt doch, dass sich das nach 1-2 Tagen normalisiert. Wer sollte da die Zeit verstellen?
|
| | Zeit:
28.09.2015 21:37:26 |
@ Dieter: Hab schon bei der Installationsfirma gefragt und bei Buderus angerufen, auch mit einem Schulungsleiter von Buderus gemailt, Antworten: "Kommt eine Fehlermeldung, nein? Dann ist doch alles okay", "Die Wasserumlaufmenge ist zu klein, mehr Heizkörper aufdrehen" GB 112 hat soviel ich weiß keine Mindestumlaufmenge. Außerdem hängt eine FBH mit dran. Der Schulungsmensch meinte, daß diese Schaltoptimierungszeit, er sagte dazu glaub Taktsperre erst ab einer gewissen Zeit greift, 45 sec für ein Zyklus wären wohl zu kurz. @ Techniker: Diese Schaltoptimierungszeit ist doch im UBA hinterlegt und kann mit dem Handterminal geändert werden (bis 40min) das meinst Du doch oder?
|
| | Zeit:
28.09.2015 21:56:01 |
Läuft die Pumpe? Meist ist dieses Kurztakten darauf zurückzuführen das, das Gerät die Wärme nicht weg bekommt. Wie schaut des bei der Wasserbereitung aus?
|
| | Zeit:
28.09.2015 22:28:18 |
Hallo, stell mal "alle" (bis aufs Schlafi) FBH-Einzelraumregler auf Max. (30°C) und alle Heizkörperthermostatventile auf Max (5?). Wenn es zu warm im Haus wird: Heizkurven runter. Dann mal das Takten beobachten. Taktet die Heizung immernoch heftig dreh die 2-3 ERR/TV, die die kürzensten Kreise bzw. den kürzesten Weg zur Heizung haben wieder zu. Hühnerleiter im Bad? > Auch jetzt abdrehen. Taktet die Heizung dann immernoch, liegt es "vermutlich" nicht nur am Wärmeverteilsystem im Haus. Grüße Motzi1968
|
| | Zeit:
29.09.2015 12:16:25 |
Ich habe vor meinem Berufsausstieg aus Altersgründen auch sehr viele Buderus-Heizungen installieren lassen - und mit einigen heftige Probleme bekommen, denn auch auch den 5 Jahren steht man seinen Kunden noch mit Rat zur Seite, allerdings waren meine Probleme hauptsächlich auf die Blaubrenner von Buderus bezogen. Daher mein Rat: vergiss die Leute von Buderus, gleich ob Werkskundendienst oder technische Beratung, die kann man alle in der Pfeife rauchen. Such Dir einen Fachmann unter den Heizungsbauern, der Buderus-Erfahrung hat oder anerkannter Kundendienstbetrieb ist. (Adressen findest Du im Internet mit Hilfe Deiner PLZ) Dann brauchst Du eine Portion Glück, dass dieser sich mit dem Problem auskennt und es löst. Wenn Du einen Austausch planst, bedenke, Buderus in der alten Form gibt es nicht mehr, die gehören seit einigen Jahren zu Bosch und man munkelt, dass diese ab dem nächten Jahr nur noch Brennwertgeräte herstellen (keine Garantie für diese Aussage, kommt vom Hörensagen)
|
| | Zeit:
29.09.2015 22:00:06 |
| |
| | Zeit:
30.09.2015 12:10:41 |
Erst mal vielen Dank für die ganzen Antworten. Ja, alle Pumpen laufen und ja, das Gerät bringt die Wärme nicht weg. Hab mal alle Pumpen auf Vollgas gestellt, Alle Heizkörper und FB auf gemacht > taktet weiter. Vom Regelgerät wird 25 Grad Vorlauf verlangt (ist halt grad warm bei uns in Breckenheim) und die Mindestbrennerleistung im Dauerlauf ist halt viel zu viel. Der Effekt ist auch nur bei niedrigen Temperaturen. Bei 50 Grad Vorlauf passiert das nicht. Gestern war mein Heizungsmann da und meinte UBA. Hatte sogar noch eine im Auto (gebraucht). Rein gebaut >das gleiche. Man kann das Takten unterbrechen indem man die Raumtemperatur hoch oder runter dreht, oder wenn man einen Heizwasserabsperrhan zu macht. Dann reichen auch 3 sec Flamme für ein Grad mehr im Kessel und so ist erst mal Pause. (aber wer will schon ständig an der Heizung rumdrehen) Werd mir vielleicht mal ein Handterinal ausleihen und den Tipp vom Techniker überprüfen. Vielleicht ist aber auch alles ganz normal und die Taktsperre arbeitet erst nach 2 Tagen (und 5000 Starts) damit sich die Heizung schneller einpendelt. ?? ?? ??
|
| | Zeit:
30.09.2015 19:42:11 |
Funktioniert das Warmwasser einwandfrei? Wenn ja glaube ich das, dass 3 Wegeventil hängt.
|
| | Zeit:
01.10.2015 13:51:47 |
Problem gelöst yippie! Keiner hätte es gedacht, aber es lag am Gasgemisch. Minimal korrigiert und jetzt läuft sie sehr lange mit kleinster Last und geringsten Vorlauftemperaturen. Auch direkt nach dem einschalten, mit beiden UBAs. Weiß auch nicht, warum da keine Fehlermeldung kommt wenn der UBA die Flamme wohl als ungeeignet einschätzt und darum stundenlang Neustarts macht. Egal, ich freu mich, und danke nochmal fürs lesen und Gedanken machen. Gruß Olaf
|
| | Zeit:
01.10.2015 18:18:47 |
Danke für die Rückmeldung.
|
| | Zeit:
01.10.2015 19:10:57 |
Wer hat denn die Gaseinstellung korrigiert und mit welcher Methode?
|