| | | | Zeit:
16.01.2007 19:03:39 |
Hallo liebe Helferlein, ich bräuchte ein wenig Hilfe bei der optimalen Einstellung unserer Heizung. Hier mal die Rahmendaten: Neubau, 188 qm beheizte Wohnfläche, Fussbodenheizung in allen Räumen. Heizung und Warmwasser werden über eine Vaillant ecotec exklsuiv 136/2 mit 200l Speicher betrieben. Die Heizung hat einen Außenfühler. Das Problem momentan ist, dass alle Räume "nur" 21 Grad warm werden. Wir hätten aber gerne 22 Grad und noch ein bischen mehr im Bad. Dort ist der Regler am Raumthermostat voll aufgedreht, es werden aber trotzdem nur 21 Grad erreicht. Die Heizkurve steht bei 0.6. Der Tag-Temepraturwähler ist ganz nach rechts gedreht. RT- Abgleich: 0,1 Fußpunktanhebung: war auf 0, habe ich gerade auf 21 erhöht Offset-Abschaltung: 17 Grad Teillast Heizung: 10 kW Pumpennachlauf Heizung: 5 min. max. Sperrzeit Heizung: 20 min. Vorlauftemperatur Sollwert: 40 Grad d.9 steht bei 45 Grad bei 7 Grad Außentemperatur Regelungsart: Rücklauftemperatur-Regelung Vorlauftemperatur Istwert: 37 Grad Rücklauftemperatur Istwert: 29 Grad max. Vorlauftemperaturr Heizung: 60 Grad An welchen Parametern kann ich nun drehen, um die Bude wärmer zu bekommen? Wie wäre die Einstellung für einen energieeffizienten Betrieb? Sollte man die Regelungsart auf Vorlauftemperatur-Regelung stellen? Was macht das für einen Unterschied. Würde mich SEHR freuen, von Euch ein bischen Hilfe zu bekommen.....meine Frau ist nämlich sehr verfroren ;-) Viele Grüße, Gerd |
| | Zeit:
17.01.2007 09:10:04 |
Guten Morgen,
hat denn niemand ein paar Tipps für mich?
Danke, Gerd
|
| | Zeit:
17.01.2007 09:23:57 |
Warum hängst du den VRC nicht ins Wohnzimmer und fährst mit Raumaufschaltung?
Welches Heizzeiten Programm hat dir irgendwer eingegeben oder ist es (hoffentlich) raus?
Oder läuft da noch die Werkseinstellung ?
Für FBH ist 45° VL bei 7° Außen viel zu hoch !
Warum kommt dein VL nicht auf den Sollwert.?
Fahr die UWP auf max. Sonst bekommst du die Leistung nicht weg.
Ich vermute deine Kiste taktet ordentlich. Gib mal Stop und Go Zeiten an.
Gruß JoRy
|
| | Zeit:
17.01.2007 10:07:20 |
Hallo JoRy, das mit der Raumaufschaltung höre ich jetzt zum ersten Mal. Muss ich da ein Kabel zur Heizung in den Keller ziehen oder vom Fachmann machen lassen? Heizzeiten habe ich selbst eingestellt. Warmwasser wird von 04:00-04:30 gemacht und von 13:00 Uhr-21:00 Uhr. Heizung läuft von 04:30 Uhr-21:30 Uhr- Meine Frau geht um 06:15 duschen, da sollte es warm sein. Soll ich das Ding auf Vorlaufsteuerung umstellen?` Was ist UWP? Wie und wo soll ich das einstellen? Welche Einstellungen sollte ich sonst noch verändern. Ich habe mich auch schon gefragt, welchen Einfluss der Temperaturregler an der Heizung hat. Der steht auf 40 Grad. Wenn die Steuerung auf Außentemperaturfühler eingestellt ist, kann ich mit dem Regler denn überhaupt Einfluss nehmen. Laut Anleitung sollte man bei kaltem Wetter das Ding voll aufdrehen?!? Was sind die "Stop and Go Zeiten?" Vielen Dank schon mal! Viele Grüße, Gerd
|
| | Zeit:
17.01.2007 10:16:04 |
noch mal zu UWP. Ich nehme an Du meinst die Pumpe. Der Sollwert steht auf AUTO, der Istwert bei 35%, Betriebsart intermittierend.
|
| | Zeit:
17.01.2007 12:15:24 |
@gerd Wenn Du die Steuerung über den Außentemperaturfühler laufen lässt, dann muss der Temperaturregler an der Therme auf vollem Anschlag stehen. Grüße Michael
|
| | Zeit:
17.01.2007 13:33:13 |
o.K. , also rein Außenfühler gesteuerte Heizung. Das Regelgerät bei Vaillant ist "lose" im Kessel. Kann rausgenommen und als "Fernbedienung" mit Raumtemperaturaufschaltung genutzt werden. Das ist in den meisten Fällen bedarfsgenauer , als nur über Heizkurve und Außentemp. die Temperatur vorzugeben und die Thermostaten drosseln dann wieder ab. Im Außenfühler geführten Auto Betrieb wird der Kesseltemp. Wahlschalter auf max gesetzt und ist ohne direkte Funktion. Sowohl Kessel- wie Vorlauftemperatur und Pumpe werden nur über die Heizkurve gefahren. Das würde mir nicht gefallen. - Steht aber alles in der Vaillant Beschreibung - Gruß JoRy
|
| | Zeit:
17.01.2007 14:10:22 |
hi gerdviol, hast du eine hydraulische weiche? wenn nicht, wirst du es bei kalten aussentemperaturen wohl nicht warm bekommen. wenn die benötigte heizleistung für die heizkreise über 50% der therme liegen, muss eine hydraulische weiche mit externer pumpe eingebaut werden. 188 qm dürfte hochgerechnet 8-10kw sein (wenn das nicht genau stimmt nicht schlagen) deine therme hat max. 13kw, alles klar! wenn du keine hydraulische weiche mit externer pumpe hast, brauchen wir nicht weiter reden, wenn ja wird dir evtl. geholfen. cu
|
| | Zeit:
17.01.2007 14:33:05 |
Hallo, also, ich habe nun die Heizkurve auf 0,4 gestellt, den Pumpennachlauf auf 30 min. und die max. Sperrzeit auf 10 min. Weiterhin habe ich die Regelungsart auf Vorlauftemperatur-Regelung gestellt und siehe da.... es wird im Bad 25 Grad warm und auch sonst wärmer als vorher. @Ulme: ich habe keine hydraulische Weiche, für was benötigt man die? Wieso bekomme ich im Winter das Haus nicht warm? 13,8 kW sind doch völlig ausreichend, oder? Viele Grüße, Gerd
|
| | Zeit:
17.01.2007 14:48:42 |
| |
| | Zeit:
17.01.2007 14:55:38 |
Hallo Gerd, herzlichen Glückwunsch, wäre auch seltsam gewesen, wenns nicht hinhauen würde. Hast Du auch schon den Tag- Temperaturregler zurückgedreht? Ansonsten wäre die VL-Temperatur immer noch zu hoch, da die Heizkurveparallel nach oben verschoben ist. Versuchs mal mit 1 Teilstrich rechts von der Mittelstellung. Bin auch der Meinung, dass die VC 136/2 für Dein Haus allemal ausreichend ist. Auf wieviel °C fährst Du die Nachtabsenkung oder schaltest Du ganz ab? Grüße Michael |
| | Zeit:
17.01.2007 15:02:02 |
Hallo Michael, danke Dir, habe den Regler jetzt mal auf 1 zurückgedreht. Die Nachtabsenkung steht auf 15 Grad. Ich verstehe allerdings immer noch nicht den Unterschied zwischen Vor- und Rücklaufsteuerung. Viele Grüße, Gerd
|
| | Zeit:
17.01.2007 15:03:36 |
hi, leider steht das so in der plannungsunterlage bei einer benötigten heizleistung von 6kw kann die 136 direkt eingebunden werden, bei größeren leistungen hydraulische weiche. du kanst natürlich das gerät hochschrauben, leider wird das ding danach takten und du wirst mehr verbrauchen. wenn 6kw für 188qm ausreicht ist es ok und deine anlage ist super. wenn nicht, hoffe ich das es nicht kalt wird. ich kenn dein haus usw. nicht, also kann ich dir nicht sagen wieviel kw das können andere hier sicher besser, aus diesem grund schrieb ich auch: "188 qm dürfte hochgerechnet 8-10kw sein (wenn das nicht genau stimmt nicht schlagen)" die einstellung rücklauftemperaturreglung auf d17 ist bei direkter einspeisung richtig. bei d71 max.-wert auf 50°c begrenzen. muss leider weg, der kunde ruft. cu
|
| | Zeit:
17.01.2007 16:09:40 |
| |
| | Zeit:
17.01.2007 18:11:04 |
Hallo Michael, vielen Dank, ist sehr verständlich erklärt. Mein Fazit daraus: Steuerung über den Rücklauf spart Energie, habe es daher wieder zurückgestellt. Ich verstehe nur nicht, warum ich bei der Vorlaufsteuerung höhere Vorlauftemperaturen habe? Außerdem verstehe ich den Unterschied zwischen Tag- Temperaturregler und Fußpunktanhebung noch nicht... Und wieviel mehr an Energie verbrauche ich jetzt ca. wenn ich den Pumpennachlauf von 5 auf 30 min. erhöht habe und die max. Sperrzeit von 20 auf 10 min. verringert habe. Macht das viel aus, oder sollte ich das auch schrittweise anpassen? Vielen Dank auch von meiner nicht mehr frierenden Frau :-) LG, Gerd
|
| | Zeit:
17.01.2007 18:35:12 |
hi, hört mal bitte auf rumzustellen, sonst wird mir schlecht. ihr seit auf dem besten weg dem ding das takten beizubringen. mikewro ich hab auch nicht gesagt das die 136 nicht reicht, aber das ist wieder was anderes, das wird sich bei -15°c zeigen. gerdivol ich werd jetzt mal versuchen dir die sache etwas näher zu bringen, wenn was falsch ist darf man mich gern berichtigen, jeder macht ja fehler lol. bei direkter einspeisung der fbh in die vc136 stellt man die reglung auf rücklauftemperaturreglung, es wird auch ein rücklauffühler angelegt. das prinzip wurde dir ja durch mikewro seinen link sehr schön erklärt. die vc136 macht jetzt folgendes: sie halbiert den durch die h-kurve eingestellten wert und rechnet +10°c drauf das bedeutet, wenn du eine h-kurve von 0,6 eingestellt hast du bei +10°c aussentemp. einen vorlauf von 30°C/2=15+10°C macht 25°C da wird nix warm klar. stellst du aber 1,5 ein hast du bei rücklaufgeführterregelung 42°c/2=21+10°c macht 31°C das geht schon eher. sind es -10°c aussentemperatur hast du 70°c/2=35+10°c macht 45°C zur hilfe schau in die anleitung vom regler, da sind die h-kurven abgebildet. wenn du das verstanden hast, kannst du deine heizung optimieren. zur fusspunktanhebung: 21 das bedeutet bis 21°c aussentemperatur läuft deine heizung konstant = 21/2=11+10 macht 22°C macht das sinn bei 20°c aussentemperatur? so was stell ich meist auf null. brennersperrzeit auf 10: der rechnet sich die zeit selber aus, stellst du auf 10 bedeutet das bei vorlaufsolltemp. von 20°c hat er 10 min und bei 50 hat er nur noch 5 min. ist das ok? brennersperrzeit sollte so lang wie möglich sein. würde ich für den anfang auf 20 lassen und eher erhöhen. die pumpendrehzahl bitte auf auto stehen lassen, da diese über die brennerleistung autom. geregelt wird. stell bitte auch noch den wert max. vorlauftem. auf 50°c, 60 ist etwas hoch. ich denke das langt für den anfang, es gibt auch noch sehr schöne andere beiträge im forum die dir weiterhelfen. cu
|
| | Zeit:
17.01.2007 18:58:25 |
Hallo Ulme, jetzt bin ich gaaanz verwirrt, oder auch nicht. Also mal zusammengefasst stelle ich nun folgende Werte an meiner Heizung ein: Die Heizkurve stelle ich auf 1,5 ein, obwohl man immer wieder liest, dass diese so flach wie möglich sein sollte..... Den Tag-Temepraturwähler stelle ich auf 1 Fußpunktanhebung: niedrigster Wert ist hier 20, was also tun? Teillast Heizung: 10 kW Pumpennachlauf Heizung: steht auf 30 min. Soll ich die wieder auf 5 Minuten stellen? max. Sperrzeit Heizung: stelle ich auf 20 min. Regelungsart: Rücklauftemperatur-Regelung max. Vorlauftemperaturr Heizung: stelle ich auf 60 Grad. Bitte um Kommentare ;-) LG, Gerd
|
| | Zeit:
17.01.2007 19:21:42 |
Hallo Ulme, habe gerade folgendes in der Bedienungsanleitung gelesen: "Die Rücklauftemperaturregelung führt zu einer um ca. 20 Grad höheren Vorlauftemperatur, deshalb muss die Heizkurve flacher eingestellt werden". Hm, laut Deiner Aussage müsste die Kurve steiler eingestellt werden....HILFE.... LG, Gerd
|
| | Zeit:
17.01.2007 19:35:50 |
hi, wenn die regelung rücklauftemperaturregelung läuft ist sie doch flach. die halbiert sich und rechnet 10°c drauf, du kannst sie gern noch runterstellen, nur das musst du testen. tagtemperatur stellst du auf den wert, den du haben willst, etwa 23°c fusspunkt, wenn das der niedrigste wert ist. ich hab mir leider nicht alles gemerkt lol einen langen pumpennachlauf brauchst du normal nicht, würde ich sagen. der brenner soll ja lange brennen und runter modulieren, das macht er aber erst , wenn er 6,5k unter der max.temp. ist. brennersperrzeit würde ich mit 20 testen. teillast mit 10 ist werkseinstellung, muss man testen. rücklaufregelung ok. max. vorlauftemp. auf 50 zur optimierung solltes du die beiträge derer lesen die das gerät an der wand haben, das hilft denk ich mehr. ich als kdler versuch schon in die richtige richtung zu gehen habe aber auch nur die werksangaben und 24std. beim kunden um zu testen wäre sicher mal schön lol aber wohl auch teuer ;-) der gogosch hat so ein ding an der wand, ist wohl eher nicht beliebt im forum wie ich das gefühl hab aber er ist einer der 24 std. neben seiner heizung sitzt. lol cu
|
Verfasser: gogosch | Zeit:
17.01.2007 20:30:54 |
>der gogosch hat so ein ding an der wand, ist wohl eher nicht beliebt im forum wie ich das gefühl hab >aber der ist einer der 24 std. neben seiner heizung sitzt. lol Das stört mich nicht und ich sage auf weiterhin meine Meinung klar heraus! Wem es nicht passt, der muss es ja nicht lesen :) Bei FBH und direkter Speisung (ohne hydraul. Weiche) unbedingt auf Rücklaufsteuerung gehen. Der externe Fühler muss an der Rücklaufleitung montiert werden. Hier noch mal meine Einstellungen für meine 300m² Bude (3 Geschoße, ~275m² beheizt) Einstellungen an der Kiste: d.0=11 (etwa 10kW) d.17=1 (Rücklaufgesteuert) d.2=30 (Brennersperrzeit) d.71=45 (max.Vorlauftemp. Heizung) reicht bei mir bis -25° Am VRC410s im Referenzraum: Fußpunkt :20 (minimum) OffsetAbschaltung: 15° Steilheit: 0,3 RT-Aufschaltung: 1 (30%) Nachtabsenkung: 20 (derzeit inaktiv) Temperaturregler auf "13:30" entspricht rund 22,5° Raumtemperatur. Raumtemperatur wird auf etwa +0,7° und -0,2° während 24h gleich gehalten LG g. |
| | Zeit:
17.01.2007 20:31:30 |
stell mal ein und schau nach was deine vorlaufsoll macht. die h-kurve ist schnell runtergedreht.
|
| | Zeit:
17.01.2007 20:35:01 |
hi, da ist er ja, die einstellung ist doch ok gogosch ;-) ich übergebe jetzt an dich lol cu
|
Verfasser: gogosch | Zeit:
17.01.2007 20:40:47 |
Nachtrag: Wenn der VRC410s nicht im Referenzraum hängt, nützt das Ganze überhaupt nichts. Dann bleibt's immer zu kalt!
LG g.
|
| | Zeit:
17.01.2007 20:46:28 |
Hallo gogosch, vielen Dank, das hilft schon mal. Kannst Du bitte noch das "Problem" mit der Einstellung der Heizkurve klären? Ich habe jetzt eine Bandbreite der Aussagen von 0.3 bis 1.5 ....... Auf welchen Wert hast Du denn den Pumpennachlauf stehen? LG, Gerd
|
| | Zeit:
17.01.2007 20:48:03 |
war zu schnell..... Gibt es denn keine Möglichkeit, das Ding auch an der Heizung zu betreiben? Ich müsste sonst ja ein Kabel von der Heizung durchs halbe Haus ziehen......
|