Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Fußbodenerwärmung über Rücklauf
Verfasser:
Horst
Zeit: 01.03.2002 13:17:23
0
989
Ausgangssituation: Handtuchheizkörper im Bad mit Fußbodenerwärmung
über Rücklauf.
Problem, insbesondere bei höheren Außentemperaturen: Bad
heizt sich zu schnell auf (durch den Heizkörper), Termostat macht
zu, Boden bleibt kalt.
Frage: Gibt es die Möglichkeit eine Art Umschaltventil zu
installieren, welches die Auswahl zwischen Heizkörper/Bodenerwärmung
und alternativ nur Bodenerwärmung bietet? Also faktisch eine
Brücke zwischen Vorlauf/Rücklauf unter Umgehung des Heinzkörpers.
Ist das technisch darstellbar?

Verfasser:
J. Cerfontaine
Zeit: 01.03.2002 18:13:43
0
990
Hallo,

normalerweise wird eine Fußbodenheizung mit Handtuchwärmekörper über den Vorlauf angeschlossen und am Ende des Heizkreises über ein Rücklauftemperaturbegrenzer(RTL) wieder in den Heizkörper gefahren so das dadurch der Heizkörper und die Fußbodenheizung einen gemeinsamen Rücklauf haben.
Gibts z.B. bei www.skv-gmbh.de

m.f.g. J. Cerfontaine

Verfasser:
Markus Kühn
Zeit: 02.03.2002 09:40:32
0
991
Die Firma Brötje bietet einen BAD-Heizkörper mit dem Namen Exclusiv-Kombi an, der es ermöglicht, Fußbodenheizung und Heizkörper unabhängig voneinander zu öffnen. Vertrieben wird dieses Produkt von der GC-Gruppe.

Verfasser:
Klaus Kabella
Zeit: 04.03.2002 15:00:52
0
992
Die Firma JUPITER Heizsysteme GmbH bietet für die
Fußbodentemperierung sowohl die verschiedenen Regel-
technischen Einrichtungen (RTB-Ventile für 1 oder 2
Heizkreise, Kombination von RTB & Thermostatventil)
als auch die passende nur 30 mm hohe & sehr reaktions-
schnelle Fußbodenheizung für den nachträglichen Einbau
an. Dies geht sowohl im Naß, als auch im Trockenbau.
Mehr Infos unter www.fussbodenheizung.de

Gruß, Klaus Kabella

Verfasser:
Klaus Schemmer
Zeit: 12.03.2002 10:45:05
0
993
Eine Möglichkeit könnte evtl. der Einsatz eines Tauchrohrventils mit senkrechter Lanze für Einrohrheizungen sein. Diese gibt es z. B. von Oventrop. Hierbei wird z. B. 35 % des Massenstromes dem Heizkörper zugeleitet (prüfen ob das für den betreffenden Heizkörper ausreicht), die anderen 65 % (Bypass) + Heizkörperrücklauf gehen in den "Rücklauf" bzw. die Fußbodenerwärmung, welche über einen Rücklauftemperaturbegrenzer abgesichert sein muss. Problem wäre dabei die "Abschlatung" des Heizkörpers durch den bei hohen Systemtemperaturen ggf. schließenden Rücklauftemperaturbegrenzer (ca. 40 °C). Wäre nur eine Kompromisslösung.

Die max. zulässige Vorlauftemperatur der "Fußbodenheizung" ist zu beachten!

MfG
Klaus Schemmer

Verfasser:
Oventrop
Zeit: 12.03.2002 14:13:06
0
994
Bei einer Temperierung geht man normalerweise am Vorlauf des Badheizkörpers ab und legt dann die Fußbodenschlange. Am Ende der Schlange wird ein RTL-Ventil gesetzt. Dieses Ventil fühlt die Rücklauftemperatur des Fußbodenkreises.

Wir von der Fa. Oventrop bieten derartige RTL-Ventile auch als Wandeinbaukasten (Unibox RTL) an.
Weitere Informationen und Schaltbilder findet man unter www.oventrop.de.

Verfasser:
Steffen Schulz
Zeit: 12.03.2002 23:04:04
0
995
Hallo Ihr von Oventrop,

alle Ventilhersteller empfehlen das System so wie Sie, also Fußbodenheizungs-Vorlauf direkt an Heizkörper-Vorlauf und RTL erst an das Ende des FbH-Heizkreises.
Ich frage mich bis heute, wie damit die Forderungen aus der Estrichnorm und der DIN 4725 erfüllt werden können, daß die Vorlauftemperatur niemals über 60 °C (Zementestrich) steigen darf)?

Wir jedenfalls haben für den Fall, daß ein Haus lediglich einen FbH-Kreis enthält, nämlich den im Bad, immer den RTL in den Heizkörper-Rücklauf gesetzt und danach den Fußbodenheizkreis. Aufteilung der Heizleistung ca. 50/50 % Das funktioniert wunderbar und der RTL muß in der Regel nicht schließen. Das Thermostatventil muß natürlich im Einstellbereich 3 bis 4 bleiben, damit der Fußboden nicht kalt wird.

Verfasser:
Harald Reichelt
Zeit: 14.03.2002 08:14:13
0
996
Damen und Herren der Haustechnik, wenn ich diese Diskussion verfolge wird mir klar warum das vertrauen in das Handwerk immer mehr schwindet, es fehlt zunehmend an Fachkenntnis!

1. zu Horst:
bei DIN ausgelegten Heizkörper, hydraulisch abgeglichenen Rohrnetz, richtig eingestellter Pumpe und korrekt eingestellter Heizkurve wird das Heizkörperventil nicht schließen und der Kunde einen angenehm temperierten Fußboden in seinem bad vorfinden.

2. zu Steffen Schulz:
bei richtig ausgelegten Heizkörpern nach DIN, lieber Steffen, z.B. 70/55 oder 70/50 kann der Rücklauf gar nicht über 60°C ansteigen und somit wird automatisch die DIN erfüllt.

PS: Oventrop und auch andere Hersteller laden ständig zu Weiterbildungen ein!!!

Verfasser:
Dipl.-Ing. H. Leukers
Zeit: 14.03.2002 16:02:21
0
997
Ich muss mich schon sehr wundern, wie von einer Firma
wie Oventrop empfohlen wird, eine FBH fürs Bad an den
Vorlauf anzuschließen. Bekanntlich werden Bäder in der
Regel mit keramischen Belägen ausgelegt, die einen
guten Wärmeübergang gewährleisten, und die max. zul.
Oberflächentemperatur der Böden ist nach DIN begrenzt.
Auch Rücklauftemperaturbegrenzer helfen da nicht wei-
ter, da das Vorlaufwasser im Winter z. B. mit einer
Temperatur von 70°C in die Fußbodenheizung fließt.
Harald Reichelt hat vollkommen recht, die Fachkenntnis
lässt offenbar sehr zu wünschen übrig, sonst könnte
eine solche Diskussion nicht so geführt werden.

Verfasser:
H.Röske
Zeit: 14.03.2002 19:43:23
0
998
Hallo Herr Leukers !
wenn Sie wüßten wie ein RTL-Ventil funktioniert frage ich mich warum Sie so etwas schreiben ?
Wenn man die Rücklaufmenge Thermostatisch begrenzt auf zB. 35° Wassertemperatur kann der Vorlauf nicht auf 70° in den Fußboden gelangen um den Belag zu schädigen !!!
RTL-Ventil prüft Wassertemperatur nicht Lufttemperatur !!!
Ich setze natürlich eine ordentliche Unterweisung des Kunden voraus. In derTäglichen Praxis hat sich dieses System bewährt. Es ist sicherlich nur eine behelfs lösung besser wäre natürlich eine klassische Fußbodenheizung mit Mischventil u. Sicherheitstempersturbegrenzer. Deshalb auch die Angaben der hersteller das RTL - Ventil nur als Fußbodenerwärmung bis max. 10 m² einzusetzen.
Zur Vorlauftemperatur 70 ° bei vieviel Außentemperatur
wo Wohnen Sie !!!

Mfg. H. Röske

Verfasser:
Steffen Schulz
Zeit: 14.03.2002 23:53:32
0
999
Hallo Herr Reichelt und Herr Röske,

zum Beitrag von Herrn Reichelt:
Kunden stellen auch mal an Ihrer Regelung herum. Im einfachsten Fall wird der Drehknopf für den Tagessollwert hochgestellt, weil es mal nicht schnell genug warm wurde oder vielleicht nur die Uhr falsch programmiert ist, ein anderer verstellt sogar die thermostatische Begrenzung auf 90°C (bei manchen älteren Modellen ist dies sehr einfach möglich, weil ein Zwischen-Anschlag fehlt).
Bei beiden Fällen werden nach und nach alle Thermostatventile schließen außer vielleicht das im Bad, weil dort die höchste Temperatur eingestellt ist und/oder der Raum aufgrund der Trägheit der Fußbodenheizung die längste Aufheizzeit hat. Die Folge ist, daß aufgrund der geringen Abnahme der Widerstand in Kessel und Rohrnetz gegen Null geht und somit der gesamte und nur durch Überströmventil oder Elektronik begrenzte Pumpendruck am Heizkörper samt Fußbodenheizung anliegt. Das erhöht den Volumenstrom durch den Heizkörper und somit auch die Rücklauftemperatur, welche als Vorlauf für die Fußbodenheizung dient. Da nützt der hydraulische Abgleich garnichts.
Ich glaube also nicht, daß man auf eine Begrenzung der Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung verzichten darf.

zum Beitrag von Herrn Röske:
Wie soll ein im Rücklauf eingebauter thermostatischer Regler die Vorlauftemperatur begrenzen? Natürlich fängt er nach dem Anheizen irgendwann an den Volumenstrom zu drosseln. Deswegen gelangt trotzdem die Kesselvorlauftemperatur in den Fußbodenheizungs-Vorlauf. Zu 70 oder mehr Vorlauftemperatur siehe oben. Der Kunde vergißt seine Unterweisung irgendwann.
Wo steht geschrieben, daß dieses System erlaubt ist und nicht zu Estrichschäden führen wird?

Verfasser:
Dipl.-Ing. H.Leukers
Zeit: 15.03.2002 12:58:04
0
1000
Danke Herr Schulz für Ihre Erläuterung zum Beitrag von Herrn Röske, somit
brauche ich Herrn Röske nicht das kleine 1x1 der Wärmeversorgung erläutern.

Ich verweise nur auf das Datenblatt 1/2001 von Oventrop und dann soll uns
Herr Röske einmal erklären, wie ein RTL im Rücklauf die Vorlauftemperatur
(Eintrittstemperatur in die Fußbodenheizung) begrenzt.

Verfasser:
Steffen
Zeit: 15.03.2002 16:40:50
0
1001
Hallo alle,

wie steht es eigentlich mit dem Problem Diffusion
bei einfach aus dem HK bzw Vorlauf gezogenem Heizungswasser?
Stichwort Systemtrennung.
Baut noch jemand bei FBH nur im Bad, Verbundrohr-Rohr in Rohr und damit
kein Problem mehr mit Diffusion und zu hohen Fussbodentemperaturen?

MfG Steffen

Verfasser:
Dipl.-Ing. H. Leukers
Zeit: 15.03.2002 23:07:10
0
1002

Zu dem Ausgangsproblem von Horst.

Ausgangssituation: Handtuchheizkörper im Bad
FBH über Rücklauf

Der Anschluß an den Vorlauf verbietet sich aus den o. g. Gründen (wenn die Hei-
zungsanlage als Niedertemperaturheizung, d. h. im Auslegungsfall bei Norm-
Außentemperatur mit Vorlauftemperaturen bis 75°C ausgelegt ist.

Bleibt nur der Rücklauf.

Wichtig ist eine genaue Berechnung des Wärmebedarfes des Bades. Anschließend
teilt man die notwendige Heizleistung auf den Heizkörper und den Fußboden auf.

Da die Norm-Außentemperatur und damit die Auslegungsbedingungen nur an weni-
gen Tagen im Jahr erreicht werden, sollte auf eine Teillastberechnung nicht
verzichtet werden.

Das nachfolgende Beispiel soll aufzeigen, wie eine Aufteilung aussehen könnte:

Beispiel:

Wärmebedarf 800 W
Heizkörper-/FBH-Leistung 920 W (Zuschlag 15% nach DIN 4701,Teil 3)
Rauminnentemperatur 24°C
FBH-Fläche 5 qm

Außentemp. 20 15 10 5 0 -5 -10 -15°C

notwendige
Wärmeleistung:
in Prozent 10 23 36 49 62 74 87 100%
in Zahlen 94 212 330 448 566 684 802 920 W

witterungsgef.
Vorlauftem-
peratur 36 44 51 58 65 70 75°C

HK-rücklauf-
temp.= FBH t(VL) 31 34 36 38 40 42 45°C

Heizkörper-
leistung 112 200 288 371 454 537 620 W

FBH-Leistung 100 130 160 195 230 265 300 W

FB-Oberflächen-
temperatur 25,6 26,1 26,7 27,3 27,9 28,5 29,2°C

Volumenstrom 20 18 18 18 18 19 20 l/h

Die Berechnung zeigt, dass bei entsprechend voreingestelltem Thermostatventil oder
regulierbarer Rücklaufverschraubung (Stichwort: hydraulischer Abgleich; dieser wird
bis heute von den wenigsten Heizungsinstallateuren vorgenommen, obwohl seit Jahren
vorgeschrieben) auf ein Rücklauftem-peraturbegrenzer verzichtet werden kann. (Siehe
auch Beitrag von Herrn Reichelt)

Der Einwand von Herrn Schulz auf einen RTL nicht verzichten zu wollen ist aus Sicher-
heitsgründen ebenfalls nachvollziehbar.

Jedoch darf man nicht den Fehler machen und glauben, dass auf eine Berechnung ver-
zichtet werden kann, weil der RTL schon alles richtet. Stimmt das Verhältnis zwischen
dem Heizkörper und der Fußbodenheizung nicht und paßt der Volumenstrom nicht zuein-
ander, so dass der RTL permanent begrenzt, wird der Volumenstrom derart reduziert und
der Fußboden bleibt kalt.

Allen die sich oben zu diesem Thema geäußert haben mögen doch bitte selbst einmal
ein Beispiel durchrechnen. Ich bin gespannt auf die Lösung "Anbindung im Vorlauf".
Kommt mir jedoch nicht mit einer Tieftemperaturheizung (wahnsinnig große Heizkörper
Stichwort "neue Wärme" mit Vor-/Rücklauftemperaturen 50/40°C).

Viel Spaß

Verfasser:
Steffen Schulz
Zeit: 19.03.2002 00:58:07
0
1003
Hallo,

habe H. Leukers Beispiel mal durchgerechnet. Bei dieser Aufteilung kann es selbst unter folgenden Extrembedingungen zu keiner Estrichgefährdung kommen:
- Der Betreiber hat die Heizkurve seiner witterungsgeführten Regelung auf Rechtsanschlag gestellt und die übrigen Thermostatventile haben alle geschlossen. Die Vorlauftemperatur wird durch den elektromechanischen Regler auf 75 °C begrenzt.
- Raumthermostat im Bad steht auf 5 und das Bad hat eine Temperatur von 28 °C erreicht. Der Heizkörper gibt die volle Leistung ab, die er bei dieser Lufttemperatur zu bringen vermag.
Ergebnis: HK-Rücklauf und damit FbH-Vorlauf 59°C
Wichtige Voraussetzung bei meiner Berechnung: Der Pumpendruck ist durch Elektronik oder Überströmventil auf 200 mbar begrenzt.
Anhand der vorgegebenen Zahlen habe ich näherungsweise einen Zehnder Troja 180x60 cm ermittelt. Der Verlegeabstand der Fußbodenheizung ergab sich mit 250 mm (wir selbst legen aber im Bad enger).
Wenn sich der Kunde normgerecht verhält, alles sehr exakt eingestellt ist und keine Fremdwärme wie Sonneneinstrahlung auf das Haus wirkt, ergibt sich im Auslegungsfall ein Differenzdruck von ca. 50 mbar zwischen Vor- und Rücklauf des Bades (Heimeier-Thermostat und Heimeier-Regulux, letzterer auf 0 eingestellt).
Problematischer wird es, wenn der Betreiber an seiner Regelung den Maximalwert auf 90° hochstellt oder an der Pumpe herumstellt. Unnötig hoch eingestellte Pumpen finden wir oft vor.

Fazit: Wir werden auf den Rücklaufbegrenzer trotzdem nicht verzichten.

Nochmal zur Frage von Steffen Krebs: Sicher baut keiner mehr Rohr ein, das nicht diffusionsdicht ist. Damit steht die Frage nach einer Systemtrennung nicht. Und Rohr-in-Rohr bedeutet doch noch lange nicht diffusionsdicht oder?

Verfasser:
Steffen Krebs
Zeit: 27.03.2002 19:26:52
0
1004
Hallo Herr Schulz

PE-Rohr und diffusionsdicht??
Verbundrohr ist 100% diffusionsdicht.Und bei Rohr in Rohr gehts nicht um Diffusion sondern um Temperaturen.

MfG Steffen

Verfasser:
lh
Zeit: 28.03.2002 10:55:30
0
1005
Ganz sicher habe ich die Erfahrung, dass die Berechnung von einzelnen Heizleistungen nicht weiterhilft. Auch viele theoretische Ansätze führen nicht generell zum Erfolg, da der Wunsch des Kunden sehr vielfältig ist (und durch Einstellung verschiedener Regler, Thermostatventil und RTB, nicht überstrapaziert werden sollte).
Mit einem sich abstellenden Heizkörper ist aber immer zu rechnen! Die Anmerkung von Horst ist eine der häufigsten Rückmeldungen, dagegen sind Schäden des Estrichs praktisch nicht bekannt, nur Einzelfälle mit Bezug zum Trockenheizen! Anbindungen am Rücklauf eines Heizkörpers treffen somit selten den Kundenwunsch.

Die Problematik besteht darin, dass der Kunde meist eine Temperierung des FB wünscht und diese auch außerhalb der „Heizperiode“ fordert. Dagegen versucht der Fachmann diesen Heizkörper oft gedanklich auch zur Deckung des Wärmebedarfs mit heranzuziehen.
Wird diese Überschneidung sauber getrennt, hat der Kunde auch keine Bemerkungen. Ein Thermostatventil am Heizkörper und ein RTB am Ende der Fußbodenschlange! Die professionelle Lösung ist der genannte Heizkörper von Brötje.
Der Heizungsbauer kennt seit 30 Jahren die Begrenzungen dieses Systems bei der zu erwartenden Leistung und auch mit der Begrenzung von Temperaturen.
Er kennt die tatsächliche, zentral begrenzte Vorlauftemperatur und er kennt auch genau seine Art des Fußbodenaufbaus. Damit wird die Temperaturbelastung begrenzt und durch die Verlegung kann er die Temperaturen einzelner Fußbodenflächen in dem Raum bestimmen. Da gibt es sehr viele Tricks. Es ist hoffentlich erkennbar, welche Grenzen für ein LV gesetzt werden.
Ist aber die „Vorlauftemperatur“ zu hoch oder das FB System festgelegt, wird nur ein Bypass, eine kleine Pumpe und ein Thermostatventil benötigt! Kosten gering und Lösung technisch sauber.

Verfasser:
Steffen Schulz
Zeit: 11.04.2002 21:27:19
0
1006
Hallo Verfechter des Direktanschlusses von Fußbodenheizungen an den Heizungsvorlauf,

guckt Euch mal den Beitrag "Gerichtsverfahren: Fußbodenerwärmung mit Rücklauftemperaturbegrenzung" an. Was sagt Ihr nun?

Verfasser:
Thomas
Zeit: 06.10.2003 09:04:59
0
1007
Hallo Experten der Heizungsanlagen,

ich habe relativ wenig Kenntnis über Heizungsanlagen.
Sicher ist nur, dass eine Fußbodenheizung gesteuert über ein RTL-Ventil sehr leicht zu Beschädigungen an dem Fußboden führen kann. Dies hat mehrere Gründe!
a) Ist die Berechnung der Heizkörper richtig durchgeführt worden?
Was selbstverständlich sein sollte ist nicht immer der Fall.
b) Wo ich 70 und mehr Grad in den Fußboden einleite kann ich nicht erwarten, dass ich an jeder stelle des Heizkreises (so die Norm, und Forderung) die zulässigen Estrichtemperaturen an jeder Stelle des Heizkreises nicht überschreite.
c) Hat der Heizungsverleger die Heizschleifen entsprechend richtig gelegt( Abstand, Verlegeform u. ...). Erwarten Sie bitte nicht dass Handwerker dies für diesen Sonderfall immer richtig machen.
d)Ist der Estrich in der Lage diese Temperaturen zu verarbeiten? Benötige ich nun für jeden Estrich eine Materialprüfung? Kein Material ist identisch.
e) Der nächste Schwachpunkt des Systems ist dann der Fliesenkleber. Kann der mit den hohen Spannungsschwankungen im Fußboden (Ausdehnungsgeschwindigkeit, höhere Temperaturen als bei einer normalen Fußbodenheizung etc.) überhaupt umgehen.
f) Welcher Handwerker führt eine Stömungswiderstandsprüfung durch?
g) Wie wirken sich die unterschiedlichen Kennfelder und Volumenströme der Heizungsanlage auf die Eingeleitete Energiemenge aus?
h) etc…

Ich möchte keine Romane in Fragestellung erzeugen. Wer aber ein solches System einbaut, ohne mehrere Temperaturmessungen mit den unterschiedlichsten Varianten der Heizungsanlage durchführt und darauf hin das System einstellt, lässt sich auf ein Abendteuer ein, dass wie bei mir, vor Gericht landet wenn mehrere Räume im Fußboden kaputt sind. Ich musste feststellen, dass selbst hoch qualifizierte Gutachter mit allen Auszeichnungen der deutschen Vereine keine Ahnung haben. Wer Kenntnisse voraussetzt und einfache Handwerker ein solches System ohne eigenen Qualitätsnachweis ( ein Meisterbrief reicht in einem solchem Fall nicht) in die Hand drückt, arbeitet nach meiner Meinung grob fahrlässig. Hier sind die Hersteller in der Pflicht!
Gruß
Thomas

Verfasser:
wilhelmw w.
Zeit: 06.10.2003 12:55:55
0
1008
Wir verlegen schon seit mehr als 20 Jahren den Vorlauf als Heizschlange zum Heizkörper in Wicu-Kupferrohr.
Als Regler dient das Thermostatventil des Heizkörpers.

Reklamationen über Fehlfunktion oder Estrich-Fliesenprobleme hatten wir bis dato nicht.


Verfasser:
Frank
Zeit: 08.10.2003 22:23:13
0
1009
Hallo,

die Schaltbilder von Oventrop besagen ja das der vorlauf durch die FBH geht dann in die RTL Unibox und von dort in den Rücklauf.

Dann drücken doch aber erst mal die vollen 70Grad duch die FBH. Wie funktioniert das genau ?

Oder ist es besser man zapft am Rücklauf an geht duch die FBH ins RTL und dann wieder in den Rücklauf ?

Danke für eure Antworten

Verfasser:
Achim Kaiser
Zeit: 08.10.2003 23:02:25
0
1010
@Frank

woher soll die Umlaufwassermenge kommen wenn Rücklauf an Rücklauf angeschlossen wird ?

Das Schaltbild von Oventrop ist korrekt.

Je nach Anlage stehen dann xx-95 Grad am Vorlauf an, die in den Estrich eingeleitet werden.

Nach der Estrichnorm ist die max. Temperatur auf 60 Grad bei Zementestrichen beschränkt, für Anhydritestriche liegt die Grenze noch niederer...alles andere ist Kaffeesatzleserei :-).

Die Fakten liegen auf dem Tisch, nun kann jeder machen was er will.
Ich mach um solche Lösungen einen ganz großen Bogen. Für viele ist es allerding *DIE* Antwort auf alle FBH-Fragen.

Achim Kaiser

Verfasser:
Frank Zett
Zeit: 09.10.2003 17:41:48
0
1011
Und wie sieht es damit aus wenn man das RTL entil gleich am Anfang setzt ? So wie es Danfoss bei ihren RTL V angibt ?


Verfasser:
Thomas
Zeit: 10.10.2003 07:08:20
0
1012
Hallo Frank

wenn das RTL Ventiel am den Anfang der Heizschleife gesetzt wird
öffnet es nicht, denn bei ca. 40°C schließt es und die Vorlauftemperatur
ist deutlich höher. Darum sitzt das Ventiel am Ende der Heizschleife und fühlt die abgekühlte Temperatur.
Meine Empfehlung: Lass die Finger von dem System, oder die Hersteller schaffen es in diesem Forum noch zu erkären, wie der Widerspruch zu ihrer Werbung (70/55°C) mit ihrer Forderung der Estrichforschriften in Einklang zu bringen ist. Ich befürcht, da werden wir lange warten!
Ich warte!
Thomas

Verfasser:
Frank Zett
Zeit: 11.10.2003 23:59:55
0
1013
Danke ist einleuchtend

Es ist nur für einen Raum und ein Trennsystem ist da viel zu Kostenintensiv. Die RTL wurden doch schon xxxxx Mal verbaut warum soll das gerade bei mir nicht funktionieren ?

Kann man irgendwas in den Voelauf einbauen lassen was die Temperatur begrenzt ?

Aktuelle Forenbeiträge
JottVau schrieb: Hallo zusammen, nachdem meine mittlerweile betagte Buderus WPS 90L seit ca. 21 Jahren ohne Probleme (außer dem obligatorischen Hochdruckfehler, der aber durch Einbau des entsprechenden Kondensators gelöst...
Dennis911 schrieb: Hallo in die Expertenrunde. Ich versuche gerade meine Heizung bzw. mein Heizverhalten ein wenig zu optimieren und würde mich über konstruktive Hinweise oder Empfehlungen sehr freuen. Als allererstes...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
 
Website-Statistik
ANZEIGE

Fußbodenerwärmung über Rücklauf
Verfasser:
Frank Zett
Zeit: 11.10.2003 23:59:55
0
1013
Danke ist einleuchtend

Es ist nur für einen Raum und ein Trennsystem ist da viel zu Kostenintensiv. Die RTL wurden doch schon xxxxx Mal verbaut warum soll das gerade bei mir nicht funktionieren ?

Kann man irgendwas in den Voelauf einbauen lassen was die Temperatur begrenzt ?
Weiter zur
Seite 2